3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定:
1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施蒩許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用;
2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定:
1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認;
2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核;
3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。
3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。
摘錄二:
17.2.1 機房室內裝飾裝修工程的施工除應執行國家標準《電子信息系統機房施工及驗收規范》GB 50462-2008第10章的規定外,尚應符合下列規定:
1 在防雷接地等電位排安裝完畢并引入機柜線槽和管線的安裝完畢后方可進行裝飾工程;
2 活動地板支撐架應安裝牢固,并應調平;
3 活動地板的高度應根據電纜布線和空調送風要求確定,宜為200mm~500mm;
4 地板線纜出口應配合計算機實際位置進行定位,出口應有線纜保護措施。
【規范二 名稱及編號】《電子信息系統機房施工及驗收規范》(GB50462-2008)
【條文摘錄】