【規范一 名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定:
1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施蒩許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用;
2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定:
1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認;
2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核;
3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。
3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。
摘錄二:
17.2.3 防雷與接地系統工程的施工應執行國家標準《電子信息系統機房施工及驗收規范》GB 50462-2008第4章和本規范第16章的規定。
【規范二 名稱及編號】《電子信息系統機房施工及驗收規范》(GB50462-2008)
【條文摘錄】
其他類似問題
機房防雷與接地系統檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 機房防雷與接地系統檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范一 名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施蒩許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 17.2.3 防雷與接地系統工程的施工應執行國家標準《電子信息系統機房施工及驗收規范》GB 50462-2008第4章和本規范第16章的規定。 【規范二 ...閱讀全文
施工小茗 2018-08-08 1669 0
防雷與接地系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 防雷與接地系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 22 防雷與接地 22.0.1 防雷與接地宜包括智能化系統的接地裝置,接地線、等電位聯結、屏蔽設施和電涌保護器。檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 22.0.2 智能建筑的防雷與接地系統檢測前,宜檢查建筑物防雷工程的質量驗收記錄。 22.0.3 智能建筑的防雷與接地系統檢測應檢查下列內容,結果符合設計要求的應判定為合格: 1 接地裝置夏接地連接點的安裝; 2 接地電阻的阻值; 3 接地導體的規格、敷設方法和連接方法; 4 等電位聯結帶的規格、聯結方諸和安裝位置; 5 屏蔽設施的安裝; 6 電涌保護器的性能參數、安裝位置、安裝方式和連接導線規格。 22.0.4 智能建筑的接地系統必須保證建筑內備智能化系統的正常運行和人身,設備安全。 22.0.5 智能建筑的防雷與接地系統的驗收文件除應符合本規范第3.4.4條的規定外,尚應包括防雷保護設備的一覽表。...閱讀全文
施工小茗 2018-08-08 4283 0
機房工程系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 機房工程系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 21 機房工程 21.0.1 機房工程宜包括供配電系統、防雷與接地系統、空氣調節系統、給水排水系統、綜合布線系統、監控與安全防范系統、消防系統、室內裝飾裝修和電磁屏蔽等。檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 21.0.2 機房工程實施的質量控制除應符合本規范第3章的規定外,有防火性能要求的裝飾裝修材料還應檢查防火性能證明文件和產品合格證。 21.0.3 機房下程系統檢測前,宜檢查機房工程的引入電源質量 的檢測記錄。 21.0.4 機房工程驗收時,應檢測供配電系統的輸出電能質量,檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 21.0.5 機房工程驗收時,應檢測不同斷電源的供電時延,檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 21.0.6 機房工程驗收時,應檢測靜電防護措施,檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 21.0.7 弱電間檢測應符合下列規定: 1 室內裝飾裝修應檢測下列內容,檢測結果符合設計要求的應判定為合格: 1)房同面積,門的寬度及高度和室內頂棚凈高; 2)墻、頂和地的裝修面層材料; ...閱讀全文
施工小茗 2018-08-08 3387 0
機房消防系統檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 機房消防系統檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范一 名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施蒩許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 17.2.9 消防系統工程的施工應執行現行國家標準《氣體滅火系統施工及驗收規范》 GB 50263的有關規定及國家標準《電子信息系統機房施工及驗收規范》GB 50462...閱讀全文
施工小茗 2018-08-08 2076 0
機房綜合布線系統檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 機房綜合布線系統檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范一 名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施蒩許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 17.2.4 綜合布線系統工程的施工應執行國家標準《電子信息系統機房施工及驗收規范》GB 50462-2008第7章和本規范第5章的規定。 【規范二 名稱及編...閱讀全文
施工小茗 2018-08-08 1841 0