發帖時間:2018-08-08 10:18:54 樓主

機房供配電系統檢驗批質量驗收記錄表格示例——

機房供配電系統檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范一 名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定:

1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用;

2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定:

1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認;

2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核;

3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。

3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。

摘錄二:

17.2.2 機房供配電系統工程的施工除應執行國家標準《電子信息系統機房施工及驗收規范》GB 50462-2008第3章的規定外,尚應符合下列規定:

1 配電柜和配電箱安裝支架的制作尺寸應與配電柜和配電箱的尺寸匹配,安裝應牢固,并應可靠接地;

2 線槽、線管和線纜的施工應符合本規范第4章的規定;

3 燈具、開關和各種電氣控制裝置以及各種插座安裝應符合下列規定:

1) 燈具、開關和插座安裝應牢固,位置準確,開關位置應與燈位相對應;

2) 同一房間,同一平面高度的插座面板應水平;

3) 燈具的支架、吊架、固定點位置的確定應符合牢固安全、整齊美觀的原則;

4) 燈具、配電箱安裝完畢后,每條支路進行絕緣搖測,絕緣電阻應大于1MΩ并應做好記錄;

5) 機房地板應滿足電池組的符合承重要求。

4 不間斷電源設備的安裝應符合下列規定:

1) 主機和電池柜應按設計要求和產品技術要求進行固定;

2) 各類線纜的接線應牢固,正確,并應作標識;

3) 不間斷電源電池組應接直流接地。

【規范二 名稱及編號】《電子信息系統機房施工及驗收規范》(GB50462-2008)

【條文摘錄】

4.5.1 檢驗及測試應包括下列內容:

2 測試應包括下列內容:

1)電氣裝置與其他系統的聯鎖動作的正確性、響應時間及順序。

2)電線、電纜及電氣裝置的相序的正確性;

3)柴油發電機組的啟動時間,輸出電壓、電流及頻率;

4)不間斷電源的輸出電壓、電流、波形參數及切換時間。

其他類似問題

機房供配電系統檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 機房供配電系統檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范一 名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 17.2.2 機房供配電系統工程的施工除應執行國家標準《電子信息系統機房施工及驗收規范》GB 50462-2008第3章的規定外,尚應符合下列規定: 1...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2367 0

機房工程系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 機房工程系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 21 機房工程 21.0.1 機房工程宜包括供配電系統、防雷與接地系統、空氣調節系統、給水排水系統、綜合布線系統、監控與安全防范系統、消防系統、室內裝飾裝修和電磁屏蔽等。檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 21.0.2 機房工程實施的質量控制除應符合本規范第3章的規定外,有防火性能要求的裝飾裝修材料還應檢查防火性能證明文件和產品合格證。 21.0.3 機房下程系統檢測前,宜檢查機房工程的引入電源質量 的檢測記錄。 21.0.4 機房工程驗收時,應檢測供配電系統的輸出電能質量,檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 21.0.5 機房工程驗收時,應檢測不同斷電源的供電時延,檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 21.0.6 機房工程驗收時,應檢測靜電防護措施,檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 21.0.7 弱電間檢測應符合下列規定: 1 室內裝飾裝修應檢測下列內容,檢測結果符合設計要求的應判定為合格: 1)房同面積,門的寬度及高度和室內頂棚凈高; 2)墻、頂和地的裝修面層材料; ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 3386 0

機房消防系統檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 機房消防系統檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范一 名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 17.2.9 消防系統工程的施工應執行現行國家標準《氣體滅火系統施工及驗收規范》 GB 50263的有關規定及國家標準《電子信息系統機房施工及驗收規范》GB 50462...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2076 0

機房綜合布線系統檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 機房綜合布線系統檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范一 名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 17.2.4 綜合布線系統工程的施工應執行國家標準《電子信息系統機房施工及驗收規范》GB 50462-2008第7章和本規范第5章的規定。 【規范二 名稱及編...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1841 0

機房給水排水系統檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 機房給水排水系統檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范一 名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 17.2.7 給排水系統工程應的施工應執行國家標準《電子信息系統機房施工及驗收規范》GB 50462-2008第6章的規定。 【規范二 名稱及編號】《電子信息...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1570 0