12 公共廣播系統

12.0.1 公共廣播系統可包括業務廣播、背景廣播和緊急廣播。檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。

12.0.2 當緊急廣播系統具有火災應急廣播功能時,應檢查傳輸線纜、槽盒和導管的防火保護措施。

12.0.3 公共廣播系統檢測時,應打開廣播分區的全部廣播揚聲器,測量點宜均勻布置,且不應在廣播揚聲器附近和其聲輻射軸線上。

12.0.4 公共廣播系統檢測時,應檢測公共廣播系統的應備聲壓級,柱測結果符合設計要求的應判定為合格。

12.0.5 主觀評價時應對廣播分區逐個進行檢測和試聽。并應符合下列規定:

1 語言清晰度主觀評價評分應符合表12.0.5的規定:

2 評價人員應獨立評價打分,評價結果應取所有評價人員打分的算術平均值;

3 評價結果不低于4分的應判定為臺格。

12.0.6 公共廣播系統檢測時,應檢測緊急廣播的功能和性能,檢測結果符合設計要求的應判定為合格,當緊急廣播包括火災應急廣播功能時,還應檢測下列內容:

1 緊急廣播具有最高級別的優先權;

2 警報信號觸發后,緊急廣播向相關廣播區播放警示信號、警報語聲文件或實時指揮語聲的響應時間;

3 音量自動調節功能;

4 手動發布緊急廣播的一鍵到位功能;

5 設備的熱備用功能、定時白檢和故障自動告警功能;

6 備用電源的切換時間;

7 廣播分區與建筑防火分區匹配。

12.0.7 公共廣播系統檢測時,應檢測業務廣播和背景廣播的功能,符合設計要求的應判定為合格。

12.0.8 公共廣播系統植測時,應檢測公共廣播系統的聲場不均勻度、漏出聲衰減及系統設備信噪比,檢測結果符合設計要求的應判定為合格。

12.0.9 公共廣播系統檢測時,應檢查公共廣播系統的揚聲器位置,分布合理、符合設計要求的應判定為臺格。

其他類似問題

公共廣播系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 公共廣播系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 12 公共廣播系統 12.0.1 公共廣播系統可包括業務廣播、背景廣播和緊急廣播。并應符合下列規定: 1 語言清晰度主觀評價評分應符合表12.0.5的規定: 2 評價人員應獨立評價打分,評價結果應取所有評價人員打分的算術平均值; 3 評價結果不低于4分的應判定為臺格。 12.0.6 公共廣播系統檢測時,應檢測緊急廣播的功能和性能,檢測結果符合設計要求的應判定為合格,當緊急廣播包括火災應急廣播功能時,還應檢測下列內容: 1 緊急廣播具有最高級別的優先權; 2 警報信號觸發...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2246 0

公共廣播系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 公共廣播系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 6.1.2 系統安全專用產品必須具有公安部計算機管理監察部門審批頒發的計算機信息系統安全專用產品銷售許可證。 6.2.1 信息網絡系統的設備安裝應符...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2105 0

信息導引及發布系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 信息導引及發布系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 14 信息導引及發布系統 14.0.1 信息引導及發布系統可由信息播控設備、傳輸網絡、信息顯示屏(信息標識牌)和信息導引設施或查詢終端等組成,檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 14.0.2 信息引導及發布系統檢測應以系統功能檢測為主,圖像質量主觀評價為輔。 14.0.3 信息引導及發布系統功能檢測應符合下列規定: 1 應根據設計要求對系統功能逐項檢測; 2 軟件操作界面應顯示準確、有效; 3 檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.4 信息引導及發布系統檢測時,應檢測顯示性能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.5 信息引導及發布系統檢測時,應檢查系統斷電后再次。恢復供電時的自動恢復功能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.6 信息引導及發布系統檢測時,應檢測系統終端設備的遠程控制功能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.7 信息導引及發布系統的圖像質量主觀評價,應符合本規范第11.0.4條第2款的規定。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2425 0

防雷與接地系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 防雷與接地系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 22 防雷與接地 22.0.1 防雷與接地宜包括智能化系統的接地裝置,接地線、等電位聯結、屏蔽設施和電涌保護器。檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 22.0.2 智能建筑的防雷與接地系統檢測前,宜檢查建筑物防雷工程的質量驗收記錄。 22.0.3 智能建筑的防雷與接地系統檢測應檢查下列內容,結果符合設計要求的應判定為合格: 1 接地裝置夏接地連接點的安裝; 2 接地電阻的阻值; 3 接地導體的規格、敷設方法和連接方法; 4 等電位聯結帶的規格、聯結方諸和安裝位置; 5 屏蔽設施的安裝; 6 電涌保護器的性能參數、安裝位置、安裝方式和連接導線規格。 22.0.4 智能建筑的接地系統必須保證建筑內備智能化系統的正常運行和人身,設備安全。 22.0.5 智能建筑的防雷與接地系統的驗收文件除應符合本規范第3.4.4條的規定外,尚應包括防雷保護設備的一覽表。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 4282 0

機房工程系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 機房工程系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 21 機房工程 21.0.1 機房工程宜包括供配電系統、防雷與接地系統、空氣調節系統、給水排水系統、綜合布線系統、監控與安全防范系統、消防系統、室內裝飾裝修和電磁屏蔽等。檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 21.0.2 機房工程實施的質量控制除應符合本規范第3章的規定外,有防火性能要求的裝飾裝修材料還應檢查防火性能證明文件和產品合格證。 21.0.3 機房下程系統檢測前,宜檢查機房工程的引入電源質量 的檢測記錄。 21.0.4 機房工程驗收時,應檢測供配電系統的輸出電能質量,檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 21.0.5 機房工程驗收時,應檢測不同斷電源的供電時延,檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 21.0.6 機房工程驗收時,應檢測靜電防護措施,檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 21.0.7 弱電間檢測應符合下列規定: 1 室內裝飾裝修應檢測下列內容,檢測結果符合設計要求的應判定為合格: 1)房同面積,門的寬度及高度和室內頂棚凈高; 2)墻、頂和地的裝修面層材料; ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 3386 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉