只為你生
發帖時間:2018-08-03 17:27:56 樓主

案例題一:

背景資料(20分)

某施工單位中標承建一座三跨預應力混凝土連續鋼構橋,橋高30米,跨度為80m+136m+80m,箱梁寬14.5m,底板寬8米,箱梁高度由根部的7.5米漸變到3.0米。根據設計要求,0號、1號段混凝土為托架澆筑,然后采用掛籃懸臂澆筑法對稱施工,掛籃采用自錨式結構。
施工項目部根據該橋的特點,編制了施工組織設計,經項目總監理工程師審批后實施。項目部在主墩的兩側安裝托架并預壓,施工0號、1號段,在1號段混凝土澆筑完成后,在節段上拼裝掛籃。
施工單位總部例行檢查并記錄了掛籃施工安全不合格項:施工作業人員為了方便施工,自行拆除了安全防護設施;電纜支架綁在了掛籃上;工機具材料在掛籃一側集中堆放。
安全資料檢查時發現:只有公司和項目部對工人的安全教育記錄和每月進行一次的安全檢查記錄。安全檢查組隨即發出整改通知單,要求項目部按照《建筑施工安全檢查標準》補充有關記錄。
問題:
1、本案例的施工組織設計審批符合規定嗎?說明理由。
2、補充掛籃進入下一節施工前的必要工序。
3、針對掛籃施工檢查不合格項,給出正確做法。
4、項目部應補充哪些記錄?



【參考答案】
1、施工組織設計由總監工程師審批不合規定。理由:施工組織設計應經項目經理審批后,必須報企業技術負責人審批,加蓋公章后監理工程師審核后實施。
2、應補充的掛籃進入下一節施工前的必要工序有:①拆除模板;②張拉鋼絲束;③管道壓漿。
3、本案例不合格項:
(1)拆除防護設施不正確。正確做法:安全措施應報安全員和項目負責人同意后方可拆除。
(2)電纜直接綁在掛籃上不妥。因為掛籃為金屬構件,容易導致的觸電事故。正確做法:①電纜支架在已澆段砼上。
(3)工機具材料不準在掛籃一側堆放。正確做法:①必須上墩的鋼材水泥和工機具等總重量不得超限。②按重量在橋墩兩側均衡放置。
4、應補充的記錄:
(1)班組安全教育;
(2)變換工種教育;
(3)采用新技術、新工藝、新材料教育;
(4)安全教育培訓內容;管理人員、安全員年度培訓與考核。


案例題二:

背景資料(20分)
A公司中標承建某污水處理廠擴建工程,新建構筑物包括沉淀池、曝氣池及進水泵房,其中沉淀池采用預制裝配式預應力混凝土結構,池體直徑為40m,池壁高6m,設計水深4.5m。鑒于運行管理因素,在沉淀池施工前,建設單位將預制裝配式預應力混凝土結構變更為現澆無粘結預應力結構,并與施工單位簽訂了變更協議。
項目部重新編制了施工方案,列出池壁施工主要工序:①安裝模板、②綁扎鋼筋;③澆筑混凝土、④安裝預應力筋、⑤張拉預應力。同時,明確了各工序的施工技術措施,方案中還包括滿水試驗。
項目部造價管理部門重新校對工程量清單,并對底板、池壁、無粘結預應力三個項目的綜合單價及主要的措施費進行調整后報建設單位。
施工過程中發生如下事件:預應力張拉作業時平臺突然失穩,一名張拉作業人員從平臺上掉到地面摔成重傷;項目部及時上報A公司并參與事故調查,查清事故原因后,繼續進行張拉施工。
問題:
1、將背景資料中工序按常規流程進行排序(用序號排列)。
2、沉淀池滿水試驗的浸濕面積由哪些部分組成?(不需計算)。
3、根據清單計價規范,變更后的沉淀池底板、池壁、預應力的綜合單價應如何確定?
4、沉淀池施工的措施費項目應如何調整?
5、根據有關事故處理原則,繼續張拉施工前還應做好哪些工作?




【參考答案】
1、①安裝模板②綁扎鋼筋④安裝預應力筋③澆筑混凝土⑤張拉預應力。
2、浸濕面積由設計水位浸濕的池壁(不含內隔墻)和池底兩部分組成。
3、變更后的綜合單價的確定原則:
(1)合同已有適用項目綜合單價的,執行原合同綜合單價,如底板;
(2)合同中有類似項目綜合單價的,參照合同中的綜合單價執行,如預應力筋;
(3)合同中既沒有適用項目又沒有類似項目綜合單價時,由承包人提出合理的綜合單價,經發包人確定后執行,如池壁。
4、措施費的確定:
(1)合同中已有適用項目措施費的,按合同中的執行;
(2)合同中沒有適用項目措施費的,由承包人提出合理的措施費,經發包人確定后執行。 且措施費計算中,如果能準確計算工程量的,應按綜合單價計價,如果不能準確計算工程量或不能計算工程量的應按“項”計價。
本例中,裝配改現澆,應調整(1)新增現澆模板費用。(2)新增腳手架費用;(3)去掉原裝配的安裝費。
5、組織張拉前事故處理還應做的工作:事故責任者沒有得到處罰不放過、相關人員沒有得到安全教育不放過、沒有制定整改措施不放過。


案例題三:
背景資料(30分)
A公司中標北方地區某郊野公園施工項目,內容包括綠化栽植、園林給水排水、夜景照明,土方工程、園路及廣場鋪裝。合同期為4月1日至12月31日。A公司項目部擬定施工順序:土方工程-給排水-園路、廣場鋪裝-綠化栽植-夜間照明。
因拆遷因素影響,給排水和土方工程完成后,11月中才進入園路和鋪裝施工。園林主干路施工中發生了如下情況:
(1)土質路基含水率較大,項目部在現場摻加石灰進行處理后碾壓成型。
(2)為不干擾臨近療養院,振動壓路機作業時取消了振動壓實。
(3)路基層為級配碎石層,現場檢查發現骨料最大粒徑約50mm,采取瀝青乳液下封層養護3天后進入下一道工序施工。
(4)路面層施工時天氣晴朗,日最高氣溫為+3度,項目部在沒有采取特殊措施的情況下,搶工攤鋪。
綠化栽植進入冬期施工,項目部選擇天氣較好、氣溫較高時段組織了數十株雪松和銀杏移栽,每株樹木用三根直徑50mm 的竹竿固定支撐。在此期間,還進行了鋪砌草塊施工。翌年4月,路面出現了局部沉陷、裂縫等病害。
問題:
1、指出園路施工存在哪些不妥之處?給出正確做法。
2、分析并指出園路出現病害的主要成因。
3、指出冬期綠化移植有哪些不妥之處,給出正確做法。
4、補充項目部應采用的園路的冬季施工措施。



 【參考答案】
1、(1)取消振動壓實不妥。正確做法:不能關閉振動裝置,可采用12t以上靜力壓路機碾壓。
       (2)骨料最大粒徑約50mm,采取瀝青乳液下封層養護3天不妥。正確做法:①級配砂礫中最大粒徑不得大于37.5mm。②養護期為7-14d(教材說法,規范上沒有)。
        (3)最高氣溫3℃,沒有采取措施不妥。正確做法:當溫度低于5℃時應采取冬期施工措施。
2、原因分析:①局部沉降原因是振動壓路機關閉振動,導致壓實度不夠;②另外還有級配碎石粒徑過大,混合料離析,容易引起面層開裂;③面層施工缺少冬季施工措施,平整度差,壓實度不足。
3、冬期移植的不妥之處:
(1)樹木用50mm竹竿固定大樹不妥,因?yàn)橹窀褪侨嵝圆环€(wěn)固。正確做法:應用硬質材料支撐。
(2)北方地區冬天鋪砌草塊不妥。正確做法:宜在春季鋪砌。
4、補充項目部應采用的園路的冬季施工措施。
①提高瀝青混合料拌合、出廠和施工溫度;
②運輸中覆蓋保溫;
③下承層表面干燥、清潔、無冰、霜、雪;
④快卸、快鋪、快平,及時碾壓、及時成型。


案例題四:

背景資料(30分)
A公司中標某市污水管工程,總長1.7公里。采用φ1.6-1.8m混凝土管,其埋深為-4.1~-4.3m,各井間距8-10m.地質條件為粘性土層,地下水位置在距離地面-3.5m。項目部確定采用兩臺頂管機同時作業,一號頂管機從8#井作為始發井向北頂進,二號頂管機從10#井作為始發井向南頂進。工作井直接采用檢查井位置(施工位置如下圖),編制了頂管工程施工方案,并已經通過專家論證。
施工過程中發生如下事件:
(1)因拆遷原因,使9#井不能開工。第二臺頂管設備放置在項目部附近小區綠地暫存28天。
(2)在穿越施工條件齊全后,為了滿足建設方要求,項目部將10#井作為第二臺頂管設備的始發井,向原8#井頂進。施工方案經項目經理批準后實施。
問題
1、本工程中工作井是否需要編制專項方案,說明理由。
2、占小區綠地暫存設備,應履行哪些程序或手續?
3、10#井改為向8#井頂進的始發井,應做好哪些技術準備工作?
4、項目經理批準施工變更方案是否妥當?說明理由。
5、項目部就事件(1)的拆遷影響,可否向建設方索賠?如可索賠,簡述索賠項目。




【參考答案】
1、需要編制專項方案。因為工作井是采用檢查井位置,其埋深深度都達到5.7m,混凝土管直徑1.6-1.8m,屬于危險性較大的分部分項工程。
2、占用小區綠地前,應先經過城市綠化行政主管部門批準,征得小區業主委員會同意,辦理臨時用地手續。
3、10#井改為向8#井頂進的始發井,應做的技術準備工作:
①辦理工程變更程序。
②熟悉設計文件,主持圖紙會審;
③編制實施性施工組織設計;
④技術負責人對全體人員進行書面技術交底,交底資料簽字保存并歸檔。
⑤調查和保護施工影響區內的建構筑物和地下管線。
4、項目經理批準不妥。
理由:編制的施工方案需做重大修改的,應當重新組織專家論證,報企業負責人、總監理工程師簽字后,由專職安全員監督執行。
5、項目部可以向建設單位索賠。(因為這是建設單位的責任)可以索賠的項目包括:工期、機械停滯費(自有機械,索賠折舊費;租賃機械,索賠機械租賃費)、人員窩工費、利潤。

其他類似問題

案例題一: 背景資料(20分) 某施工單位中標承建一座三跨預應力混凝土連續鋼構橋,橋高30米,跨度為80m+136m+80m,箱梁寬14.5m,底板寬8米,箱梁高度由根部的7.5米漸變到3.0米。根據設計要求,0號、1號段混凝土為托架澆筑,然后采用掛籃懸臂澆筑法對稱施工,掛籃采用自錨式結構。施工項目部根據該橋的特點,編制了施工組織設計,經項目總監理工程師審批后實施。項目部在主墩的兩側安裝托架并預壓,施工0號、1號段,在1號段混凝土澆筑完成后,在節段上拼裝掛籃。施工單位總部例行檢查并記錄了掛籃施工安全不合格項:施工作業人員為了方便施工,自行拆除了安全防護設施;電纜支架綁在了掛籃上;工機具材料在掛籃一側集中堆放。安全資料檢查時發現:只有公司和項目部對工人的安全教育記錄和每月進行一次的安全檢查記錄。安全檢查組隨即發出整改通知單,要求項目部按照《建筑施工安全檢查標準》補充有關記錄。問題:1、本案例的施工組織設計審批符合規定嗎?說明理由。2、補充掛籃進入下一節施工前的必要工序。3、針對掛籃施工檢查不合格項,給出正確做法。4、項目部應補充哪些記錄?【參考答案】 1、施工組織設計由總監工程師審批不合規定。理由:施工組織設計應經項目經理審批后,必須報企業技術負責人審批,加蓋公章后監理工程師審核后實施。 2、應補充的掛籃進入下一節施工前的必要工序有:①拆除模板;②張拉鋼絲束;③管道壓漿。 3、本案例...閱讀全文

只為你生 2018-08-03 2756 0

市政實務單選題 1、僅依據墻體自重抵抗擋土墻壓力作用的擋土墻,屬于(?。跬翂?。 A.恒重式 B.重力式C.自立式 D.懸臂式 2、下列指標中,不屬于瀝青路面使用指標的是( )。A.透水性 B.平整度 C.變形量 D.承載能力 3、下列原則中標,不屬于土質路基壓實原則的是( )。 A.先低后高 B.先快后慢C.先輕后重 D.先靜后振 4、水泥混凝土路面在混凝土達到( )以后,可允許行人通過。A.設計抗壓強度的30%B.設計抗壓強度的40%C.設計彎拉強度的30% D.設計彎拉強度的40% 5、關于裝配式梁板吊裝要求的說法,正確的是(?。?A.吊裝就位時混凝土強度為梁體設計強度的70% B.調移板式構件時,不用考慮其哪一面朝上C.吊繩與起吊構件的交角小于60度時,應設置吊架或吊裝扁擔D.預應力混凝土構件待孔道壓漿強度達20Mpa才能吊裝 6、關于箱涵頂進的說法,正確的是( )。A.箱涵主體結構混凝土強度必須達到設計強度的75%B.當頂力達到0.9倍結構自重時箱涵未啟動,應立即停止頂進C.箱涵頂進必須避開雨期D.頂進過程中,每天應定時觀測箱涵底板上設置觀測標釘的高?、在松軟含水地層,施工條件困難地段修建隧道。且地面構筑物不允許拆遷,宜先考慮( )。 A.明挖法B.盾構法C.淺埋暗挖法D.新奧法8、當基坑開挖較淺且未設支撐時,圍護墻體水平變形表現為( )。A.墻頂位移最大...閱讀全文

只為你生 2018-08-03 1366 1

一建真題:一建建筑實務真題案例題請笑納案例分析題一:背景資料某群體工程,主樓主樓地下二層,地上八層,總建筑面積26800㎡,現澆鋼筋混凝土框剪結構。建設單位分別與施工單位、監理單位按照《建設工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)、《建設工程監理合同(示范文本)》(GF—2012—0202)簽訂了施工合同和監理合同。合同履行過程中,發生了下列事件:事件一:監理工程師在審查施工組織總設計時,發現其總進度計劃部分僅有網絡圖和編制說明。監理工程師認為該部分內容不全,要求補充完善。事件二:某單位工程的施工進度計劃網絡圖如圖1所示。因工藝設計采用某專利技術,工作F需要工作B和工作C完成以后才能開始施工。監理工程師要求施工單位對該進度計劃網絡圖進行調整。事件三:施工過程中發生索賠事件如下:(1)由于項目功能調整變更設計,導致工作C中途出現停歇,持續時間比原計劃超出2個月,造成施工人員窩工損失13.6萬元/月×2月=27.2萬元;(2)當?shù)匕l(fā)生百年一遇暴雨引發泥石流,導致工作E停工、清理恢復施工共用3個月,造成施工設備損失費用8.2萬元、清理和修復過程費用24.5萬元。針對上述(1)、(2)事件,施工單位在有效時限內分別向建設單位提出2個月、3個月的工期索賠,27.2萬元、32.7萬元的費用索賠(所有事項均與實際相符)。事件四:某單體工程會議室主梁跨度為10.5m,截面尺寸(b×h...閱讀全文

只為你生 2018-08-03 2071 1

一建真題:一建建筑實務真題多選題請笑納1、關于鋼化玻璃特性的說法,正確的有( ??)。A.使用時可以切割?B.可能發生爆炸?C.碎后易傷人D.熱穩定性差?E.機械強度高2、根據《建筑施工安全檢查標準》JGJ59-2011,《模板支架檢查評分表》保證項目有( ??)。A.施工方案 ????????????B.支架構造 ??????C.底座與拖撐D.構配件材質?E.支架穩定3、關于有機防火堵料特點的說法,正確的有( )。A.不能重復使用 ???????????B.遇火時發泡膨脹C.優異的水密性能?D.優異的氣密性能E.可塑性好4、關于鋼筋混凝土預制樁錘擊沉樁順序的說法,正確的有()。A.基坑不大時,打樁可逐排打設B.對于密集樁群,從中間開始分頭向四周或兩邊對稱施打C.當一側毗鄰建筑物時,由毗鄰建筑物處向另一方向施打D.對基礎標高不一的樁,宜先淺后深E.對不同規格的樁,宜先小后大5、下列連接節點中,使用于網架結構的有( ??)。A.拉鉚節點 ???????????B.螺栓球節點 ???????C.板節點D.焊接空心球節點?E.相貫節點6、關于防水混凝土施工的說法,正確的有()。A.應連續澆筑,少留施工縫B.宜采用高頻機械分層振搗密實C.施工縫宜留置在受剪力較大部位D.養護時間不少于7天E.冬期施工入模溫度不應低于5度7、混凝土振搗作業易發的職業病有( )。A.電光性眼炎 ??B.一氧化碳...閱讀全文

只為你生 2018-08-03 1476 1

一建真題,單項選擇版請笑納1.某工廠在經歷強烈地震后,其結構仍能保持必要的整體性而不發生坍塌,此項功能屬于結構的( )。A.安全性 B.適用性 C.耐久性 D.穩定性2.某構件受力簡圖如右圖,則點O的力矩Mo為( )。A.P·a B.P·b C.P·c D.P·d3、關于一般環境條件下建筑結構混凝土板構造要求的說法,錯誤的是()。A. 屋面板厚度一般不小于60mmB.樓板厚度一般不小于80mmC.樓板的保護層厚度不小于35mmD.樓板受力鋼筋間距不宜大于250mm4.代號為P·O的通用硅酸鹽水泥是( )。A.硅酸鹽水泥 B.普通硅酸鹽水泥C.粉煤灰硅酸鹽水泥 D.復合硅酸鹽水泥5.在工程應用中,鋼筋的塑性指標通常用( )表示。A.抗拉強度 B.屈服強度 C.強屈比 D.伸長率6、下列混凝土外加劑中,不能顯著改善混凝土拌合物流變性能的是( )。A.減水劑 B.引氣劑 C.膨脹劑 D.泵送劑7、木材的干縮濕脹變形在各個方向上有所不同,變形量從小到大依次是()。A.順紋、徑向、弦向 B.徑向、順紋、弦向C.徑向、弦向、順紋 D.弦向、徑向、順紋8、在進行土方平衡調配時,需要重點考慮的性能參數是( )。A.天然含水量 B.天然密度 C.密實度 D.可松性...閱讀全文

只為你生 2018-08-03 1272 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉