Better me
發帖時間:2018-08-03 17:25:25 樓主

衛生器具安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——

衛生器具安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002)

【條文摘錄】

7.1 一般規定

7.1.1 本章適用于室內污水盆、洗滌盆、洗臉(手)盆、盥洗槽、浴盆、淋浴器、大便器、小便器、小便槽、大便沖洗槽、婦女衛生盆、化驗盆、排水栓、地漏、加熱器、煮沸消毒器和飲水器等衛生器具安裝的質量檢驗與驗收。

7.1.2 衛生器具的安裝應采用預埋螺栓或膨脹螺栓安裝固定。

7.1.3 衛生器具安裝高度如設計無要求時,應符合表7.1.3的規定。

7.1.4 衛生器具給水配件的安裝高度,如設計無要求時,應符合表7.1.4的規定。

注:裝設在幼兒園內的洗手盆、洗臉盆和盥洗槽水嘴中心離地面安裝高度應為700mm,其他衛生器具給水配件的安裝高度,應按衛生器具實際尺寸相應減少。

7.2 衛生器具安裝

主控項目

7.2.1 排水栓和地漏的安裝應平正、牢固,低于排水表面,周邊無滲漏。地漏水封高度不得小于50mm。

檢驗方法:試水觀察檢查。

7.2.2 衛生器具交工前應做滿水和通水試驗。

檢驗方法:滿水后各連接件不滲不漏;通水試驗給、排水暢通。

一般項目

7.2.3 衛生器具安裝的允許偏差應符合表7.2.3 的規定。

7.2.4 有飾面的浴盆,應留有通向浴盆排水口的檢修門。

檢驗方法:觀察檢查。

7.2.5 小便槽沖洗管,應采用鍍鋅鋼管或硬質塑料管。沖洗孔應斜向下方安裝,沖洗水流同墻面成45°角。鍍鋅鋼管鉆孔后應進行二次鍍鋅。

檢驗方法:觀察檢查。

7.2.6 衛生器具的支、托架必須防腐良好,安裝平整、牢固,與器具接觸緊密、平穩。

檢驗方法:觀察和手扳檢查。

其他類似問題

衛生器具安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 衛生器具安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 7.1 一般規定 7.1.1 本章適用于室內污水盆、洗滌盆、洗臉(手)盆、盥洗槽、浴盆、淋浴器、大便器、小便器、小便槽、大便沖洗槽、婦女衛生盆、化驗盆、排水栓、地漏、加熱器、煮沸消毒器和飲水器等衛生器具安裝的質量檢驗與驗收。 7.2 衛生器具安裝 主控項目 7.2.1 排水栓和地漏的安裝應平正、牢固,低于排水表面,周邊無滲漏。地漏水封高度不得小于50mm。 檢驗方法:試水觀察檢查。 7.2.2 衛生器具交工前應做滿水和通水試驗。 檢驗方法:滿水后各連接件不滲不漏;通水試驗給、排水暢通。 一般項目 7.2.3 衛生器具安裝的允許偏差應符合表7.2.3 的規定。 7...閱讀全文

Better me 2018-08-03 6745 0

衛生器具給水配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 衛生器具給水配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 7.3 衛生器具給水配件安裝 主控項目 7.3.1 衛生器具給水配件應完好無損傷,接口嚴密,啟閉部分靈活。 檢驗方法:觀察及手扳檢查。 一般項目 7.3.2 衛生器具給水配件安裝標高的允許偏差應符合表7.3.2的規定。 7.3.3 浴盆軟管淋浴器掛鉤的高度,如設計無要求,應距地面18m。 檢驗方法:尺量檢查。...閱讀全文

Better me 2018-08-03 4164 1

Better me 2018-08-03 2833 1

衛生器具排水管道安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 衛生器具排水管道安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 7.4 衛生器具排水管道安裝 主控項目 7.4.1與排水橫管連接的各衛生器具的受水口和立管均應采取妥善可靠的固定措施;管道與樓板的接合部位應采取牢固可靠的防滲、防漏措施。 檢驗方法:觀察和手扳檢查。 7.4.2 連接衛生器具的排水管道接口應緊密不漏,其固定支架、管卡等支撐位置應正確、牢固,與管道的接觸應平整。 檢驗方法:觀察及通水檢查。 一般項目 7.4.3 衛生器具排水管道安裝的允許偏差應符合表7.4.3的規定。 7.4.4 連接衛生器具的排水管管徑和最小坡度,如設計無要求時,應符合表7.4.4的規定。 檢驗方法:用水平尺和尺量檢查。...閱讀全文

Better me 2018-08-03 3648 0

電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.11整機安裝驗收 主控項目 4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定: 1.必須檢查以下安全裝置或功能: 1)斷相、錯相保護裝置或功能 當控制柜三相電源中任何一相斷開或任何二相錯接時,斷相、錯相保護裝置或功能應使電梯不發生危險故障。 注:當錯相不影響電梯正常運行時可沒有錯相保護裝置或功能。 2)短路、過載保護裝置 動力電路、控制電路、安全電路必須有與負載匹配的短路保護裝置;動力電路必須有過載保護裝置。 3)限速器 限速器上的轎廂(對重、平衡重)下行標志必須與轎廂(對重、平衡重)的實際下行方向相符。限速器銘牌上的額定速度、動作速度必須與被檢電梯相符。 4)安全鉗 安全鉗必須與其型式試驗證書相符。 5)緩沖器 緩沖器必須與其型式試驗證書相符。 6)門鎖裝置 門鎖裝置必須與其型式試驗證書相符。 7)上、下極限開關...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1897 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉