Better me
發帖時間:2018-08-03 16:56:16 樓主

室內熱水系統輔助設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——

室內熱水系統輔助設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002)

【條文摘錄】

6.3 輔助設備安裝

主控項目

6.3.1 在安裝太陽能集熱器玻璃前,應對集熱排管和上、下集管作水壓試驗,試驗壓力為工作壓力的1.5倍。

檢驗方法:試驗壓力下10min內壓力不降,不滲不漏。

6.3.2 熱交換器應以工作壓力的1.5倍作水壓試驗。蒸汽部分應不低于蒸汽供汽壓力加0.3MPa;熱水部分應不低于0.4MPa。

檢驗方法:試驗壓力下10min 內壓力不降,不滲不漏。

6.3.3 水泵就位前的基礎混凝土強度、坐標、標高、尺寸和螺栓孔位置必須符合設計要求。

檢驗方法:對照圖紙用儀器和尺量檢查。

6.3.4 水泵試運轉的軸承溫升必須符合設備說明書的規定。

檢驗方法:溫度計實測檢查。

6.3.5 敞口水箱的滿水試驗和密閉水箱(罐)的水壓試驗必須符合設計與本規范的規定。

檢驗方法:滿水試驗靜置24h,觀察不滲不漏;水壓試驗在試驗壓力下10min壓力不降,不滲不漏。

一般項目

6.3.6 安裝固定式太陽能熱水器,朝向應正南。如受條件限制時,其偏移角不得大于15°。集熱器的傾角,對于春、夏、秋三個季節使用的,應采用當?shù)鼐暥葹閮A角;若以夏季為主,可比當?shù)鼐暥葴p少10°。

檢驗方法:觀察和分度儀檢查。

6.3.7 由集熱器上、下集管接往熱水箱的循環管道,應有不小于5‰的坡度。

檢驗方法:尺量檢查。

6.3.8 自然循環的熱水箱底部與集熱器上集管之間的距離為0.3~1.0m。

檢驗方法:尺量檢查。

6.3.9 制作吸熱鋼板凹槽時,其圓度應準確,間距應一致。安裝集熱排管時,應用卡箍和鋼絲緊固在鋼板凹槽內。

檢驗方法:手扳和尺量檢查。

6.3.10 太陽能熱水器的最低處應安裝泄水裝置。

檢驗方法:觀察檢查。

6.3.11 熱水箱及上、下集管等循環管道均應保溫。

檢驗方法:觀察檢查。

6.3.12 凡以水作介質的太陽能熱水器,在0℃以下地區使用,應采取防凍措施。

檢驗方法:觀察檢查。

6.3.13 熱水供應輔助設備安裝的允許偏差應符合本規范表4.4.7的規定。

6.3.14 太陽能熱水器安裝的允許偏差應符合表6.3.14的規定。

????????

其他類似問題

室內熱水系統輔助設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室內熱水系統輔助設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 6.3 輔助設備安裝 主控項目 6.3.1 在安裝太陽能集熱器玻璃前,應對集熱排管和上、下集管作水壓試驗,試 ...閱讀全文

Better me 2018-08-03 2110 0

室內熱水系統輔助設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室內熱水系統輔助設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 6.3 輔助設備安裝 主控項目 6.3.1 在安裝太陽能集熱器玻璃前,應對集熱排管和上、下集管作水壓試驗,試 ...閱讀全文

Better me 2018-08-03 2893 0

室內熱水系統管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室內熱水系統管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 6.1 一般規定 6.1.1 本章適用于工作壓力不大于1.0MPa,熱水溫度不超過75℃的室內熱水供應管道安裝工 ...閱讀全文

Better me 2018-08-03 1712 0

室內熱水系統管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室內熱水系統管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 6.1 一般規定 6.1.1 本章適用于工作壓力不大于1.0MPa,熱水溫度不超過75℃的室內熱水供應管道安裝 ...閱讀全文

Better me 2018-08-03 1632 0

室內熱水系統管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室內熱水系統管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 6.1 一般規定 6.1.1 本章適用于工作壓力不大于1.0MPa,熱水溫度不超過75℃的室內熱水供應管道安裝 ...閱讀全文

Better me 2018-08-03 3923 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉