Better me
發帖時間:2018-08-03 16:48:36 樓主

室內熱水系統管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——

室內熱水系統管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002)

【條文摘錄】

6.1 一般規定

6.1.1 本章適用于工作壓力不大于1.0MPa,熱水溫度不超過75℃的室內熱水供應管道安裝工程的質量檢驗與驗收。

6.1.2 熱水供應系統的管道應采用塑料管、復合管、鍍鋅鋼管和銅管。

6.1.3 熱水供應系統管道及配件安裝應按本規范第4.2 節的相關規定執行。

6.2 管道及配件安裝

主控項目

6.2.1 熱水供應系統安裝完畢,管道保溫之前應進行水壓試驗。試驗壓力應符合設計要求。當設計未注明時,熱水供應系統水壓試驗壓力應為系統頂點的工作壓力加0.1MPa,同時在系統頂點的試驗壓力不小于0.3MPa。

檢驗方法:鋼管或復合管道系統試驗壓力下10min 內壓力降不大于0.02MPa,然后降至工作壓力檢查,壓力應不降,且不滲不漏;塑料管道系統在試驗壓力下穩壓1h,壓力降不得超過0.05MPa,然后在工作壓力1.15 倍狀態下穩壓2h,壓力降不得超過0.03MPa,連接處不得滲漏。

6.2.2 熱水供應管道應盡量利用自然彎補償熱伸縮,直線段過長則應設置補償器。補償器型式、規格、位置應符合設計要求,并按有關規定進行預拉伸。

檢驗方法:對照設計圖紙檢查。

6.2.3 熱水供應系統竣工后必須進行沖洗。

檢驗方法:現場觀察檢查。

一般項目

6.2.4 管道安裝坡度應符合設計規定。

檢驗方法:水平尺、拉線尺量檢查。

6.2.5 溫度控制器及閥門應安裝在便于觀察和維護的位置。

檢驗方法:觀察檢查。

6.2.6 熱水供應管道和閥門安裝的允許偏差應符合本規范表4.2.8的規定。

6.2.7 熱水供應系統管道應保溫(浴室內明裝管道除外),保溫材料、厚度、保護殼等應符合設計規定。保溫層厚度和平整度的允許偏差應符合本規范表4.4.8的規定。

其他類似問題

室內熱水系統管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室內熱水系統管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 6.1 一般規定 6.1.1 本章適用于工作壓力不大于1.0MPa,熱水溫度不超過75℃的室內熱水供應管道安裝工程的質量檢驗與驗收。 6.1.2 熱水供應系統的管道應采用塑料管、復合管、鍍鋅鋼管和銅管。 6.1.3 熱水供應系統管道及配件安裝應按本規范第4.2 節的相關規定執行。 6.2 管道及配件安裝 主控項目 6.2.1 熱水供應系統安裝完畢,管道保溫之前應進行水壓試驗。補償器型式、規格、位置應符合設計要求,并按有關規定進行預拉...閱讀全文

Better me 2018-08-03 1741 0

補償器型式、規格、位置應符合設計要求,并按有關規定進...閱讀全文

Better me 2018-08-03 1645 0

補償器型式、規格、位置應符合設計要求,并按有關規定進行...閱讀全文

Better me 2018-08-03 3948 0

室內熱水系統輔助設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室內熱水系統輔助設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 6.3 輔助設備安裝 主控項目 6.3.1 在安裝太陽能集熱器玻璃前,應對集熱排管和上、下集管作水壓試驗,試驗壓力為工作壓力的1.5倍。 檢驗方法:試驗壓力下10min內壓力不降,不滲不漏。 6.3.2 熱交換器應以工作壓力的1.5倍作水壓試驗。蒸汽部分應不低于蒸汽供汽壓力加0.3MPa;熱水部分應不低于0.4MPa。 檢驗方法:試驗壓力下10min 內壓力不降,不滲不漏。 6.3.3 水泵就位前的基礎混凝土強度、坐標、標高、尺寸和螺栓孔位置必須符合設計要求。 檢驗方法:對照圖紙用儀器和尺量檢查。 6.3.4 水泵試運轉的軸承溫升必須符合設備說明書的規定。 檢驗方法:溫度計實測檢查。 6.3.5 敞口水箱的滿水試驗和密閉水箱(罐)的水壓試驗必須符合設計與本規范的規定。 檢驗方法:滿水試驗靜置24h,觀察不滲不漏;水壓試驗在試驗壓力下10min壓力不降,不滲不漏。 一般項目 6.3.6 安裝固定式太陽能熱水器,朝向應正南。如受條件限制時,其偏移角不得大于15°。集熱器的傾角,對于春、夏、秋三個季節使用...閱讀全文

Better me 2018-08-03 2168 0

集熱器的傾角,對于春、夏、秋三個季節使...閱讀全文

Better me 2018-08-03 2962 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉