5.2.1 隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度。
檢驗方法:滿水15min 水面下降后,再灌滿觀察5min,液面不降,管道及接口無滲漏為合格。
5.2.2 生活污水鑄鐵管道的坡度必須符合設計或本規范表5.2.2的規定。
檢驗方法:水平尺、拉線尺量檢查。
5.2.3 生活污水塑料管道的坡度必須符合設計或本規范表5.2.3 的規定。
檢驗方法:水平尺、拉線尺量檢查。
5.2.4 排水塑料管必須按設計要求及位置裝設伸縮節。如設計無要求時,伸縮節間距不得大于4m。
高層建筑中明設排水塑料管道應按設計要求設置阻火圈或防火套管。
檢驗方法:觀察檢查。
5.2.5 排水主立管及水平干管管道均應做通球試驗,通球球徑不小于排水管道管徑的2/3,通球率必須達到100%。
檢查方法:通球檢查。
5.2.6 在生活污水管道上設置的檢查口或清掃口,當設計無要求時應符合下列規定:
1. 在立管上應每隔一層設置一個檢查口,但在最底層和有衛生器具的最高層必須設置。如為兩層建筑時,可僅在底層設置立管檢查口;如有乙字彎管時,則在該層乙字彎管的上部設置檢查口。檢查口中心高度距操作地面一般為1m,允許偏差±20mm;檢查口的朝向應便于檢修。暗裝立管,在檢查口處應安裝檢修門。
2. 在連接2個及2個以上大便器或3個及3個以上衛生器具的污水橫管上應設置清掃口。當污水管在樓板下懸吊敷設時,可將清掃口設在上一層樓地面上,污水管起點的清掃口與管道相垂直的墻面距離不得小于200mm;若污水管起點設置堵頭代替清掃口時,與墻面距離不得小于400mm。
3. 在轉角小于135°的污水橫管上,應設置檢查口或清掃口。
4. 污水橫管的直線管段,應按設計要求的距離設置檢查口或清掃口。
檢驗方法:觀察和尺量檢查。
5.2.7 埋在地下或地板下的排水管道的檢查口,應設在檢查井內。井底表面標高與檢查口的法蘭相平,井底表面應有5%坡度,坡向檢查口。
檢驗方法:尺量檢查。
5.2.8 金屬排水管道上的吊鉤或卡箍應固定在承重結構上。固定件間距:橫管不大于2m;立管不大于3m。樓層高度小于或等于4m,立管可安裝1 個固定件。立管底部的彎管處應設支墩或采取固定措施。
檢驗方法:觀察和尺量檢查。
5.2.9 排水塑料管道支、吊架間距應符合表5.2.9的規定。
?? 檢驗方法:尺量檢查。
5.2.10 排水通氣管不得與風道或煙道連接,且應符合下列規定:
1. 通氣管應高出屋面300mm,但必須大于最大積雪厚度。
2. 在通氣管出口4m以內有門、窗時,通氣管應高出門、窗頂600mm或引向無門、窗一側。
3. 在經常有人停留的平屋頂上,通氣管應高出屋面2m,并應根據防雷要求設置防雷裝置。
4. 屋頂有隔熱層應從隔熱層板面算起。
檢驗方法:觀察和尺量檢查。
5.2.11 安裝未經消毒處理的醫院含菌污水管道,不得與其他排水管道直接連接。
檢驗方法:觀察檢查。
5.2.12 飲食業工藝設備引出的排水管及飲用水水箱的溢流管,不得與污水管道直接連接,并應留出不小于100mm的隔斷空間。
檢驗方法:觀察和尺量檢查。
5.2.13 通向室外的排水管,穿過墻壁或基礎必須下返時,應采用45°三通和45°彎頭連接,并應在垂直管段頂部設置清掃口。
檢驗方法:觀察和尺量檢查。
5.2.14 由室內通向室外排水檢查井的排水管,井內引入管應高于排出管或兩管頂相平,并有不小于90°的水流轉角,如跌落差大于300mm 可不受角度限制。
檢驗方法:觀察和尺量檢查。
5.2.15 用于室內排水的水平管道與水平管道、水平管道與立管的連接,應采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通。立管與排出管端部的連接,應采用兩個45°彎頭或曲率半徑不小于4 倍管徑的90°彎頭。
檢驗方法:觀察和尺量檢查。
5.2.16 室內排水管道安裝的允許偏差應符合表5.2.16的相關規定。
??????