豆豆793
發帖時間:2023-02-13 16:42:19 樓主

1、32層高層住宅樓,排水管道安裝只做一張檢驗批可以嗎?或者有什么好的建議?
2、假如32層只做一張檢驗批,那衛生間管道安裝隱蔽部位跟檢驗批的部位寫一樣嗎?這樣寫合不合適,因為除了衛生間管道需要隱蔽,其他的不需要隱蔽起來
3、裙樓和塔樓的排水管道安裝檢驗批需要單獨分開做嗎?

豆豆9
回帖時間:2023-02-13 17:23:30 1樓

1、32層高層住宅樓,排水管道安裝檢驗批立管可以按系統做(WL-1立管做一張檢驗批)標準層支管(4-5層)做一張檢驗批。

2、衛生間管道隱蔽、檢驗批部位需一致。隱蔽前做試驗(灌水、通球、通水都需要分區段)。給水管道是否明裝?我估計你這項目給水管道也是隱蔽的。

3、裙樓和塔樓的排水管道安裝檢驗批需要單獨分開做,按系統圖上的排水立管標注(記得底層橫干管需要單獨分開在做一張)。

4、添加助教微信pm13017738122,進群討論更多相關問題。

  • 豆豆7932023-02-14 16:15:42回復

    底層橫干管至出戶第一個井的管道安裝需要做隱蔽嗎 底層橫干管至出戶第一個井的管道安裝需要做隱蔽嗎

  • 豆豆7932023-02-14 16:17:48回復

    底層橫干管至出戶第一個井的管道安裝檢驗批容量填系統還是米數比較合適呢 底層橫干管至出戶第一個井的管道安裝檢驗批容量填系統還是米數比較合適呢

  • 豆豆92023-02-16 11:02:24回復

    @ 豆豆793:做隱蔽含試驗 @ 豆豆793:做隱蔽含試驗

其他類似問題

1、32層高層住宅樓,排水管道安裝只做一張檢驗批可以嗎?或者有什么好的建議?2、假如32層只做一張檢驗批,那衛生間管道安裝隱蔽部位跟檢驗批的部位寫一樣嗎?這樣寫合不合適,因為除了衛生間管道需要隱蔽,其他的不需要隱蔽起來3、裙樓和塔樓的排水管道安裝檢驗批需要單獨分開做嗎?...閱讀全文

豆豆793 2023-02-13 611 1

給水管道安裝檢驗批里有水壓試驗,通水試驗及沖洗消毒的項目,請問這幾項還需做單獨的施工記錄嗎...閱讀全文

旅行者 2018-03-28 1693 1

排水管道預埋的時候寫?,以后是不是可以省了不用再做檢驗批了,下面表格怎么填...閱讀全文

灬伉儷灬 2016-03-11 2475 4

新手小白請教1、在做給排水管道安裝時“立管跟支管”是要分開報驗的嗎?2、如果是分開報驗立管跟支管都是用“給排水管道及配件安裝”表嗎?3、圖紙要求給水立管是“塑鋼復合管”它這是材料是屬于鋼材、還是塑料?4、需要做絕熱分項哪張表嗎?5、隱蔽工程記錄檢查又要做哪些呢?*?問題有點多了,在此先謝過,辛苦各位專家了!...閱讀全文

2018-07-20 2047 4

請教:關于給排水管道的安裝在做“安裝檢驗批”時主控項目1~3號是可以不做,需要單獨做第二張表*但在做“試驗與調試”“管道消毒”時一般項目的內容需要再填一遍嗎?...閱讀全文

2018-07-20 1280 1