燒結瓦和混凝土瓦鋪裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——
燒結瓦和混凝土瓦鋪裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。
摘錄二:
7.1.8 瓦面與板面工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2拙查一處,每處應為10m2,且不得少于3處。
摘錄三:
7.2 燒結瓦和混凝土瓦鋪裝
7.2.1 平瓦和脊瓦應邊緣整齊,表面光潔,不得有分層、裂紋和露砂等缺陷;平瓦的瓦爪與瓦槽的尺寸應配合。
7.2.2 基層、順水條、掛瓦條的鋪設應符合下列規定:
1 基層應平整、干凈、干燥;持釘層厚度應符合設計要求;
2 順水條應垂直正脊方向鋪釘在基層上,順水條表面應平整,其間距不宜大于500mm;
3 掛瓦條的間距應根據瓦片尺寸和屋面坡長經計算確定;
4 掛瓦條應鋪釘平整、牢固,上棱應成一直線。
7.2.3 掛瓦應符合下列規定:
1 掛瓦應從兩坡的檐口同時對稱進行。瓦后爪應與掛瓦條掛牢,并應與鄰邊、下而兩瓦落槽密合;
2 檐口瓦、斜天溝瓦應用鍍鋅鐵絲拴牢在掛瓦條上,每片瓦均應與掛瓦條固定牢固;
3 整坡瓦面應平整,行列應橫平豎直,不得有翹角和張口現象;
4 正脊和斜脊應鋪平掛直,脊瓦搭蓋應順主導風向和流水方向。
7.2.4 燒結瓦和混凝土瓦鋪裝的有關尺寸,應符合下列規定:
1 瓦屋面檐口挑出墻面的長度不宜小于300mm;
2 脊瓦在兩坡面瓦上的搭蓋寬度,每邊不應小于40mm;
3 脊瓦下端距坡而瓦的高度不宜大于80mm;
4 瓦頭伸人檐溝、天溝內的長度宜為50mm~70mm;
5 金屬檐溝、天溝伸人瓦內的寬度不應小于150mm;
6 瓦頭挑出檐口的長度宜為50mm~70mm;
7 突出屋面結構的側面瓦伸人泛水的寬度不應小于50mm。
I 主控項目
7.2.5 瓦材及防水墊層的質量,應符合設計要求。
檢驗方法:檢查出廠合格證、質量檢驗報告和進場檢驗報告。
7.2.6 燒結瓦、混凝土瓦屋面不得有滲漏現象。
檢驗方法:雨后觀察或淋水試驗。
7.2.7 瓦片必須鋪置牢固。在大風及地震設防地區或屋面坡度大于100%時,應按設計要求采取固定加強措施。
檢驗方法:觀察或手扳檢查。
Ⅱ 一般項目
7.2.8 掛瓦條應分檔均勻,鋪釘應平髂、牢固;瓦面應平整,行列應整齊,搭接應緊密,檐口應平直。
檢驗方法:觀察檢查。
7.2.9 脊瓦應搭蓋正確,間距應均勻,封固應嚴密;正脊和斜脊應順直,應無起伏現象。
檢驗方法:觀察檢查。
7.2.10 泛水做法應符合設計要求,并應順直整齊、結合嚴密。
檢驗方法:觀察檢查。
7.2.11 燒結瓦和混凝土瓦鋪裝的有關尺寸,應符合設計要求。
檢驗方法:尺量檢查。
其他類似問題
燒結瓦和混凝土瓦鋪裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 燒結瓦和混凝土瓦鋪裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。 摘錄二: 7.1.8 瓦面與板面工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2拙查一處,每處應為10m2,且不得少于3處。 摘錄三: 7.2 燒結瓦和混凝土瓦鋪裝 7.2.1 平瓦和脊瓦應邊緣整齊,表面光潔,不得有分層、裂紋和露砂等缺陷;平瓦的瓦爪與瓦槽的尺寸應配合。 7.2.2 基層、順水條、掛瓦條的鋪設應符合下列規定: 1 基層應平整、干凈、干燥;持釘層厚度應符合設計要求; 2 順水條應垂直正脊方向鋪釘在基層上,順水條表面應平整,其間距不宜大于500mm; 3 掛瓦條的間距應根據瓦片尺寸和屋面坡長經計算確定; 4 掛瓦條應鋪釘平整、牢固,上棱應成一直線。 7.2.3 掛瓦應符合下列規定: 1 掛瓦應從兩坡的檐口同時對稱進行。瓦后爪應與掛瓦條掛牢,并應與鄰邊、下而兩瓦落槽...閱讀全文
Better me 2018-08-03 2911 0
玻璃采光頂鋪裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 玻璃采光頂鋪裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14?? 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。 摘錄二: 7.1.8??瓦面與板面工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2拙查一處,每處應為10m2,且不得少于3處。摘錄三: 7.5 玻璃采光頂鋪裝 7.5.1?? 玻璃采光頂的預埋件應位置準確,安裝應牢固。 7.5.2?? 采光頂玻璃及玻璃組件的制作,應符合現行行業標準《建筑玻璃采光頂》JG/T231的有關規定。 7.5.3?? 采光頂玻璃表面應平整、潔凈,顏色應均勻一致。 7.5.4 ??玻璃采光頂與周邊墻體之間的連接,應符合設計要求。 I 主控項目 7.5.5 ??采光頂玻璃及其配套材料的質量,應符合設計要求。 檢驗方法:檢查出廠合格證和質量檢驗報告。 7.5.6?? 玻璃采光頂不得有滲漏現象。 檢驗方法:雨后觀察或淋水試驗。 7.5.7 ??硅酮耐候密封膠的打注應密實、連續、飽滿,粘結應牢固,不得有氣泡、開裂、脫落等缺陷。 檢驗方法:觀察檢查。 Ⅱ 一般項目 ??????? 7....閱讀全文
Better me 2018-08-03 2194 0
金屬板鋪裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 金屬板鋪裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14?? 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。 摘錄二: 7.1.8?? 瓦面與板面工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2拙查一處,每處應為10m2,且不得少于3處。 摘錄三: 7.4?? 金屬板鋪裝 7.4.1?? 金屬板材應邊緣整齊,表面應光滑,色澤應均勻,外形應規則,不得有扭曲、脫膜和銹蝕等缺陷。 7.4.2?? 金屬板材應用專用吊具安裝,安裝和運輸過程中不得損傷金屬板材。 7.4.3?? 金屬板材應根據要求板型和深化設計的排板圖鋪設,并應按設計圖紙規定的連接方式固定。 7.4.4?? 金屬板固定支架或支座位置應準確,安裝應牢固。 7.4.5?? 金屬板屋面鋪裝的有關尺寸應符合下列規定: ????? 1?? 金屬板檐口挑出墻面的長度不應小于2OOmm; ????? 2?? 金屬板伸入檐溝、天溝內的長度不應小于100mm; 3?? 金屬泛水板與突出屋面墻體的搭接高度不應小于250mm; 4?? 金屬泛水板、變形縫蓋板與金屬板的搭接寬...閱讀全文
Better me 2018-08-03 2358 0
瀝青瓦鋪裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 瀝青瓦鋪裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。 摘錄二: 7.1.8 瓦面與板面工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2拙查一處,每處應為10m2,且不得少于3處。 摘錄三: 7.3 瀝青瓦鋪裝 7.3.1 瀝青瓦應邊緣整齊,切槽應清晰,厚薄應均勻,表面應無孔洞、楞傷、裂紋、皺折和起泡等缺陷。 7.3.2 瀝青瓦應自檐口向上鋪設,起始層瓦應由瓦片經切除垂片部分后制得,且起始層瓦沿檐口平行鋪設并伸出檐口10mm,并應用瀝青基膠粘材料與基層粘結;第一層瓦應與起始層瓦疊合,但瓦切口應向下指向檐口;第二層瓦應壓在第一層瓦上且露出瓦切口,但不得超過切口長度。相鄰兩層瀝青瓦的拼縫及切口應均勻錯開。 7.3.3 鋪設脊瓦時,宜將瀝青瓦滑切口剪開分成三塊作為脊瓦,并應用2個同定釘固定,同時應用瀝青基膠粘樹料密封;脊瓦搭蓋應順主導風向。 7.3.4 瀝青瓦的固定應符合下列規定: 1 瀝青瓦鋪設時,每張瓦片不得少于4個固定釘...閱讀全文
Better me 2018-08-03 2032 0