【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。
摘錄二:
6.1.5 防水與密封工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處;接縫密封防水應按每50m抽查一處,沒處應為5m,且不得少于3處。
摘錄三:
6.5 接縫密封防水
6.5.1 密封防水部位的基層應符合下列要求:
1 基層應牢固,表面應平整、密實,不得有裂縫、蜂窩、麻面、起皮和起砂現象;
2 基層應清潔、干燥,并應無油污、無灰塵;
3 嵌入的背襯材料與接縫壁問不得留有空隙;
4 密封防水部位的基層宜涂刷基層處理劑,涂刷應均勻,不得漏涂。
6.5.2 多組分密封材料應按配合比準確計量,拌合應均勻,并應根據有效時間確定每次配制的數量。
6.5.3 密封材料嵌填完成后,在固化前應避免灰塵、破損及污染,且不得踩踏。
I 主控項目
6.5.4 密封材料及其配套材料的質量,應符合設計要求。
檢驗方法:檢查出廠合格證、質量檢驗報告和進場檢驗報告。
6.5.5 密封材料嵌填應密實、連續、飽滿,粘結牢固,不得有氣泡、開裂、脫落等缺陷。
檢驗方法:觀察檢查。
Ⅱ 一般項目
6.5.6 密封防水部位的基層應符合本規范第6.5.1條的規定。
檢驗方法:觀察檢查。
6.5.7 接縫寬度和密封材料的嵌填深度應符合設計要求,接縫寬度的允許偏差為±10%。
檢驗方法:尺量檢查。
6.5.8 嵌填的密封材料表面應平滑,縫邊應順直,應無明顯不平和周邊污染現象。
檢驗方法:觀察檢查。