【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。
摘錄二:
6.1.5 防水與密封工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處;接縫密封防水應按每50m抽查一處,沒處應為5m,且不得少于3處。
摘錄三:
6.4 復合防水層
6.4.1 卷材與涂料復合使用時,涂膜防水層宜設置在卷材防水層的下面。
6.4.2 卷材與涂料復合使用時,防水卷材的粘結質量應符合表6.4.2的規定。
6.4.3 復合防水層施工質量應符合本規范第6.2節和笫6.3節的有關規定。
I 主控項目
6.4.4 復合防水層所用防水材料及其配套材料的質量,應符合設計要求。
檢驗方法:檢查出廠合格證、質量檢驗報告和進場檢驗報告。
6.4.5 復合防水層不得有滲漏和積水現象。
檢驗方法:雨后觀察或淋水、蓄水試驗。
6.4.6 復合防水層在天溝、檐溝、檐口、水落口、泛水、變形縫和伸出屋面管道的防水構造,應符合設計要求。
檢驗方法:觀察檢查。
Ⅱ 一般項目
6.4.7 卷材與涂膜應粘貼牢固,不得有空鼓和分層現象。
檢驗方法:觀察檢查。
6.4.8 復合防水層的總厚度應符合設計要求。
檢驗方法:針測法或取樣量測。