Better me
發帖時間:2018-08-03 09:42:54 樓主

涂料面層檢驗批質量驗收記錄表格示例——

涂料面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號 】  《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.0.21   建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:

1   基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次 或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃 分檢驗批;

2   每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分 項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查; 其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間 計算;

3   有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數 量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。

3.0.22   建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定 的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他 檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質 量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。

5.1.7   整體面層的允許偏差和檢驗方法應符合表5.1.7的規定。

摘錄二:

5.9   涂料面層

5.9.1   涂料面層應采用丙烯酸、環氧、聚氨酯等樹脂型涂料涂刷。

5.9.2   涂料面層的基層應符合下列規定:

A1   應平整、潔凈;
A2   強度等級不應小于C20;
A3   含水率應與涂料的技術要求相一致。

5.9.3   涂料面層的厚度、顏色應符合設計要求,鋪設時應分層施工。

主控項目

5.9.4   涂料應符合設計要求和國家現行有關標準的規定。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查型式檢驗報告、出廠檢驗報告、出廠合格證。

檢查數量:  同一工程、同一材料、同一生產廠家、同一型號、同一規格、同一批號檢查一次。

5.9.5   涂料進入施工現場時,應有苯、甲苯+二甲苯、揮發性有機化合物(VOC)和游離甲苯二異氰醛酯(TDI)限量合格的檢測報告。

檢驗方法:  檢查檢測報告。

檢查數量:  同一材料、同一生產廠家、同一型號、同一規格、同一批號檢查一次。

5.9.6   涂料面層的表面不應有開裂、空鼓、漏涂和倒泛水、積水等現象。

檢驗方法:  觀察和潑水檢查。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

一般項目

5.9.7   涂料找平層應平整,不應有刮痕。

檢驗方法:  觀察和計時檢查。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

5.9.8   涂料面層應光潔,色澤應均勻、一致,不應有起泡、起皮、泛砂等現象。

檢驗方法:  觀察檢查。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

5.9.9   樓梯、臺階踏步的寬度、高度應符合設計要求。樓層梯段相鄰踏步高度差不應大于10mm;每踏步兩端寬度差不應大于10mm,旋轉樓梯梯段的每踏步兩端寬度的允許偏差不應大于5mm。踏步面層應做防滑處理,齒角應整齊,防滑條應順直、牢固。

檢驗方法:  觀察和用鋼尺檢查。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

5.9.10   涂料面層的允許偏差應符合本規范表5.1.7的規定。

檢驗方法:  按本規范表5.1.7中的檢驗方法檢驗。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批和第3.0.22條的規定檢查。

其他類似問題

涂料面層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 涂料面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定: 1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次 或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃 分檢驗批; 2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分 項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查; 其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間 計算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數 量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。 3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定 的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他 檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質 量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統...閱讀全文

Better me 2018-08-03 4034 0

溶劑型涂料涂飾檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 溶劑型涂料涂飾檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 10.1.3 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 室外涂飾工程每一棟樓的同類涂料涂飾的墻面每500—1000m2應劃分為一個檢驗批,不足500 m2也應劃分為一個檢驗批。 2 室內涂飾工程同類涂料涂飾墻面每50間(大面積房間和走廊按涂飾面積30 m2為一間)應劃分為一個檢驗批,不足50間也應劃分為一個檢驗批。 10.1.4 檢查數量應符合下列規定: 1 室外涂飾工程每100 m2應至少檢查一處,每處不得小于10 m2。 2 室內涂飾工程每個檢驗應至少抽查10%,并不得少于3間;不足3間時應全數檢查。 摘錄二: 10.3 溶劑型涂料涂飾工程 10.3.1 本節適用于丙烯酸酯涂料、聚氨酯丙烯酸涂料、有機硅丙烯酸涂料等溶劑型涂料涂飾工程的質量驗收。 主控項目 10.3.2 溶劑型涂料涂飾工程所選用涂料的品種、型號和性能應符合設計要求。 檢驗方法: 檢查產品合格證書、性能檢測報告和進場驗收記錄。 10.3.3 溶劑型涂料涂飾工程的顏色、光澤、圖案應符合設計要求。檢驗方法:觀察。 10.3.4 溶劑型涂料涂飾工程應涂飾均勻、粘結牢固,不得漏涂、透底、起皮和反銹...閱讀全文

Better me 2018-08-03 4318 0

水性涂料涂飾檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 水性涂料涂飾檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 10.1.3 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 室外涂飾工程每一棟樓的同類涂料涂飾的墻面每500—1000m2應劃分為一個檢驗批,不足500 m2也應劃分為一個檢驗批。 2 室內涂飾工程同類涂料涂飾墻面每50間(大面積房間和走廊按涂飾面積30 m2為一間)應劃分為一個檢驗批,不足50間也應劃分為一個檢驗批。 10.1.4 檢查數量應符合下列規定: 1 室外涂飾工程每100 m2應至少檢查一處,每處不得小于10 m2。 2 室內涂飾工程每個檢驗應至少抽查10%,并不得少于3間;不足3間時應全數檢查。 摘錄二: 摘錄二: 10.2 水性涂料涂飾工程 10.2.1 本節適用于乳液型涂料、無機涂料、水溶性涂料等水性涂料涂飾工程的質量驗收。 主控項目 10.2.2 水性涂料涂飾工程所用涂料的品種、型號和性能應符合設計要求。 檢驗方法: 檢查產品合格證書、性能檢測報告和進場驗收記錄。 10.2.3 水性涂料涂飾工程的顏色、圖案應符合設計要求。 檢驗方法: 觀察。 10.2.4 水性涂料涂飾工程應涂飾均勻、粘結牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉。 檢驗方法: 觀察...閱讀全文

Better me 2018-08-03 14971 0

涂料防水層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 涂料防水層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208- 2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定: 1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等 施工段劃分檢驗批; 2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批; 3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批; 4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規 范的規定。 摘錄二: 4.4 涂料防水層 4.4.1 涂料防水層適用于受侵蝕性介質作用或受振動作用的地下工程;有機防水涂料宜用于主體結構的迎水面,無機防水涂料宜用于主體結構的迎水面或背水面。 4.4.2 有機防水涂料應采用反應型、水乳型、聚合物水泥等涂料;無機防水涂料應采用摻外加劑、摻合料的水泥基防水涂料或水泥基滲透結晶型防水涂料。 4.4.3 有機防水涂料基面應干燥。當基面較潮濕時,應涂刷濕固化型膠結劑或潮濕界面隔離劑;無機防水涂料施工前,基面應充分潤濕,但不得有明水。 4.4.4 涂料防水層的施工應符合下列規定: 1 多組分涂料應按配合比準確計量,攪拌均勻,并應根據有效時間確定每次配制的...閱讀全文

Better me 2018-08-02 7206 0

防火涂料涂裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 防火涂料涂裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 14.1.2 鋼結構涂裝工程可按鋼結構制作或鋼結構安裝工程檢驗批的劃分原則劃分成一個或若干個檢驗批。 摘錄二: 4.9 涂裝材料 主控項目 4.9.2 鋼結構防火涂料的品種和技術性能應符合設計要求,并應經過具有資質的檢測機構檢測符合國家現行有關標準的規定。 檢查數量: 全數檢查。 檢驗方法: 檢查產品的質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告等。 一般項目 4.9.3 防腐涂料和防火涂料的型號、名稱、顏色及有效期應與其質量證明文件相符。開啟后,不應存在結皮、結塊、凝膠等現象。 檢查數量: 每種規格抽查5%,且不應少于3桶。 檢驗方法: 觀察檢查。 14.3 鋼結構防火涂料涂裝 主控項目 14.3.1 防火漆料涂裝前鋼材表面除銹及防銹底漆涂裝應符合設計要求和國家現行有關標準的規定。 檢查數量: 按構件數量抽查10%,且同類構件不應少于3件。 檢驗方法: 表面除銹用鏟刀檢查和用現行國家標準《涂裝前鋼材表面銹蝕等級和除銹等級》GB8923規定的圖片對照觀察檢查。底漆涂裝用干漆膜測厚儀檢查,每個構件檢測5處,每處的數值為3個相距50mm測點涂層干漆膜厚度的平均值。 14....閱讀全文