【規范名稱及編號 】 《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208- 2011)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:
1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等 施工段劃分檢驗批;
2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;
3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;
4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規 范的規定。
摘錄二:
4.4 涂料防水層
4.4.1 涂料防水層適用于受侵蝕性介質作用或受振動作用的地下工程;有機防水涂料宜用于主體結構的迎水面,無機防水涂料宜用于主體結構的迎水面或背水面。
4.4.2 有機防水涂料應采用反應型、水乳型、聚合物水泥等涂料;無機防水涂料應采用摻外加劑、摻合料的水泥基防水涂料或水泥基滲透結晶型防水涂料。
4.4.3 有機防水涂料基面應干燥。當基面較潮濕時,應涂刷濕固化型膠結劑或潮濕界面隔離劑;無機防水涂料施工前,基面應充分潤濕,但不得有明水。
4.4.4 涂料防水層的施工應符合下列規定:
1 多組分涂料應按配合比準確計量,攪拌均勻,并應根據有效時間確定每次配制的用量。
2 涂料應分層涂刷或噴涂,涂層應均勻,涂刷應待前遍涂層干燥成膜后進行;每遍涂刷時應交替改變涂層的涂刷方向,同層涂膜的先后搭壓寬度宜為30~50mm;
3 涂料防水層的甩槎處接縫寬度不應小于100mm,接涂前應將其甩槎表面處理干凈;
4 采用有機防水涂料時,基層陰陽角處應做成圓??;在轉角處、變形縫、施工縫、穿墻管等部位應增
5 胎體增強材料的搭接寬度不應小于100mm,上下兩層和相鄰兩幅胎體的接縫應錯開1/3 幅寬,且上下兩層胎體不得相互垂直鋪貼。
4.4.5 涂料防水層完工并經驗收合格后應及時做保護層。保護層應符合本規范第4.3.13條的規定:
4.4.6 涂料防水層分項工程檢驗批的抽檢數量,應按鋪貼面積每100m2 抽查1 處,每處10m2,且不得少于3 處。
4.4.7 涂料防水層所用的材料及配合比必須符合設計要求。
檢驗方法:檢查產品合格證、產品性能檢測報告、計量措施和材料進場檢驗報告。
4.4.8 涂料防水層的平均厚度應符合設計要求,最小厚度不得低于設計厚度的90%。
檢驗方法: 用針測法檢查。
4.4.9 涂料防水層在轉角處、變形縫、施工縫、穿墻管等部位做法必須符合設計要求。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
4.4.10 涂料防水層應與基層粘結牢固、涂刷均勻,不得流淌、鼓泡、露槎。
檢驗方法: 觀察檢查。
4.4.11 涂層間夾鋪胎體增強材料時,應使防水涂料浸透胎體覆蓋完全,不得有胎體外露現象。
檢驗方法: 觀察檢查。
4.4.12 側墻涂料防水層的保護層與防水層應結合緊密,保護層厚度應符合設計要求。