膠合木結構檢驗批質量驗收記錄表格示例——

膠合木結構檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號 】  《木結構工程施工質量驗收規范》(GB50206-2012)

【條文摘錄】

5   膠合木結構

5.1   一般規定

5.1.1   本章適用于主要承重構件由層板膠合木制作和安裝的木結構工程施工質量驗收。

5.1.2   層板膠合木可采用分別由普通膠合木層板、目測分等或機械分等層板按規定的構件截面組坯膠合而成的普通層板膠合木、目測分等與機械分等同等組合膠合木,以及異等組合的對稱與非對稱組合膠合木。

5.1.3    層板膠合木構件應由經資質認證的專業加工企業加工生產。

5.1.4   材料、構配件的質量控制應以一幢膠合木結構房屋為一個檢驗批;構件制作安裝質量控制應以整幢房屋的一樓層或變形縫間的一樓層為一個檢驗批。

5.2   主控項目

5.2.1   膠合木結構的結構形式、結構布置和構件截面尺寸,應符合設計文件的規定。

檢查數量:  檢驗批全數。

檢驗方法:  實物與設計文件對照、丈量。

5.2.2   結構用層板膠合木的類別、強度等級和組坯方式,應符合設計文件的規定,并應有產品質量合格證書和產品標識,同時應有滿足產品標準規定的膠縫完整性檢驗和層板指接強度檢驗合格證書。

檢查數量:  檢驗批全數。

檢驗方法:  實物與證明文件對照。

5.2.3   膠合木受彎構件應作荷載效應標準組合作用下的抗彎性能見證檢驗。在檢驗荷載作用下膠縫不應開裂,原有漏膠膠縫不應發展,跨中撓度的平均值不應大于理論計算值的1.13倍,最大撓度不應大于表5.2.3的規定。

檢查數量:  每一檢驗批同一膠合工藝、同一層板類別、樹種組合、構件截面組坯的同類型構件隨機抽取3根。

檢驗方法:  本規范附錄F。

5.2.4   弧形構件的曲率半徑及其偏差應符合設計文件的規定,層板厚度不應大于R/125 (R為曲率半徑)。

檢查數量:  檢驗批全數。

檢驗方法:  鋼尺丈量。

5.2.5   層板膠合木構件平均含水率不應大于15%,同一構件各層板間含水率差別不應大于5%。

檢查數量:  每一檢驗批每一規格膠合木構件隨機抽取5根。

檢驗方法:  本規范附錄C

5.2.6   鋼材、焊條、螺栓、螺帽的質量應分別符合本規范第1.2.6~4.2.8 條的規定。

5.2.7   各連接節點的連接件類別、規格和數量應符合設計文件的規定。桁架端節點齒連接膠合木端部的受剪面及螺栓連接中的螺栓位置,不應與漏膠膠縫重合。

檢查數量:  檢驗批全數。

檢驗方法:  目測、丈量。

5.3   一般項目

5.3.1    層板膠合木構造及外觀應符合下列要求:

1    層板膠合木的各層木板木紋應平行于構件長度方向。各層木板在長度方向應為指接。受拉構件和受彎構件受拉區截面高度的1/10范圍內同一層板上的指接間距,不應小于1.5m.上、下層板間指接頭位置應錯開不小于木板厚的10倍。層板寬度方向可用平接頭,但上、下層板間接頭錯開的距離不應小于40mm。

2   層板膠合木膠縫應均勻,厚度應為0.1mm~0.3mm。厚度超過0.3mm的膠縫的連續長度不應大于300mm,且厚度不得超過1mm。在構件承受平行于膠縫平面剪力的部位,漏膠長度不應大于75mm,其他部位不應大于150mm。在第3類使用環境條件下,層板寬度方向的平接頭和板底開槽的槽內均應用膠填滿。

3  膠合木結構的外觀質量應符合本規范第3.0.5條的規定,對于外觀要求為c級的構件截面,可允許層板有錯位(圖5.3.1),截面尺寸允許偏差和層板錯位應符合表5.3.1的要求。

檢查數量:  檢驗批全數。

檢驗方法:  厚薄規(塞尺)、量器、目測。

5.3.2   膠合木構件的制作偏差不應超出本規范表E.0.1的規定。

檢查數量:  檢驗批全數。

檢驗方法:  角尺、鋼尺丈量,檢查交接檢驗報告。

5.3.3   齒連接、螺栓連接、圓鋼拉桿及焊縫質量,應符合本規范第4.3.2、4.3.3、4.2.10和4.2.11條的規定。

5.3.4   金屬節點構造、用料規格及焊縫質量應符合設計文件的規定。除設計文件另有規定外,與其相連的各構件軸線應相交于金屬接點的合力作用點,與各構件相連的連接類型應符合設計文件的規定,并應符合本規范第4.3.3~4.3.5條的規定。

檢查數量:  檢驗批全數。

檢驗方法:  目測、丈量。

5.3.5   膠合木結構安裝偏差不應超出本規范表E.0.2的規定。

檢查數量:  過程控制檢驗批全數,分項驗收抽取總數10%復檢。

檢驗方法:  本規范表E.0.2。

其他類似問題

膠合木結構檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 膠合木結構檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《木結構工程施工質量驗收規范》(GB50206-2012) 【條文摘錄】 5 膠合木結構 5.1 一般規定 5.1.1 本章適用于主要承重構件由層板膠合木制作和安裝的木結構工程施工質量驗收。 5.1.2 層板膠合木可采用分別由普通膠合木層板、目測分等或機械分等層板按規定的構件截面組坯膠合而成的普通層板膠合木、目測分等與機械分等同等組合膠合木,以及異等組合的對稱與非對稱組合膠合木。 5.1.3 層板膠合木構件應由經資質認證的專業加工企業加工生產。 5.1.4 材料、構配件的質量控制應以一幢膠合木結構房屋為一個檢驗批;構件制作安裝質量控制應以整幢房屋的一樓層或變形縫間的一樓層為一個檢驗批。 5.2 主控項目 5.2.1 膠合木結構的結構形式、結構布置和構件截面尺寸,應符合設計文件的規定。 檢查數量: 檢驗批全數。 檢驗方法: 實物與設計文件對照、丈量。 5.2.2 結構用層板膠合木的類別、強度等級和組坯方式,應符合設計文件的規定,并應有產品質量合格證書和產品標識,同時應有滿足產品標準規定的膠縫完整性檢驗和層板指接強度檢驗合格證書。 檢查數量: 檢驗批全數。 檢驗方法: 實物與證明文件對照。 5.2.3 膠合木受彎構件應...閱讀全文

Better me 2018-08-02 2142 0

木結構防護檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 木結構防護檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《木結構工程施工質量驗收規范》(GB50206-2012) 【條文摘錄】 7 木結構的防護 7.1 一般規定 7.1.1 本章適用于木結構防腐、防蟲和防火的施工質量驗收。 7.1.2 設計文件規定需要作阻燃處理的木構件應按現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的有關規定和不同構件類別的耐火極限、截面尺寸選擇阻燃劑和防護工藝,并應由具有專業資質的企業施工。對于長期暴露在潮濕環境下的木構件,尚應采取防止阻燃劑流失的措施。 7.1.3 木材防腐處理應根據設計文件規定的各木構件用途和防腐要求,按本規范第3.0.4條的規定確定其使用環境類別并選擇合適的防腐劑。防腐處理宜采用加壓法施工,并應由具有專業資質的企業施工。經防腐藥劑處理后的木構件不宜再進行鋸解、刨削等加工處理。確需作局部加工處理導致局部未被浸漬藥劑的木材外露時,該部位的木材應進行防腐修補。 7.1.4 阻燃劑、防火涂料以及防腐、防蟲等藥劑,不得危及人畜安全,不得污染環境。 7.1.5 木結構防護工程的檢驗批可分別按本規范第4~6章對應的方木與原木結構、膠合木結構或輕型木結構的檢驗批劃分。 7.2 主控項目 7.2.1 所使用的防腐、防蟲及防火和阻燃藥劑應符合設計文件表明的...閱讀全文

Better me 2018-08-03 2192 0

輕型木結構檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 輕型木結構檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《木結構工程施工質量驗收規范》(GB50206-2012) 【條文摘錄】 6 輕型木結構 6.1 一般規定 6.1.1 本章適用于由規格材及木基結構板材為主要材料制作與安裝的木結構工程施工質量驗收。 6.1.2 輕型木結構材料、構配件的質量控制應以同一建設項目同期施工的每幢建筑面積不超過300m2、總建筑面積不超過3000m2的輕型木結構建筑為一檢驗批,不足3000m2者應視為一檢驗批,單體建筑面積超過300m2時,應單獨視為一檢驗批;輕型木結構制作安裝質量控制應以一幢房屋的一層為一檢驗批。 6.2 主控項目 6.2.1 輕型木結構的承重墻(包括剪力墻)、柱、樓蓋、屋蓋布置、抗傾覆措施及屋蓋抗掀起措施等,應符合設計文件的規定。 檢查數量: 檢驗批全數。 檢驗方法: 實物與設計文件對照。 6.2.2 進場規格材應有產品質量合格證書和產品標識。 檢查數量: 檢驗批全數。 檢驗方法: 實物與證書對照。 6.2.3 每批次進場目測分等規格材應由有資質的專業分等人員做目測等級見證檢驗或做抗彎強度見證檢驗;每批次進場機械分等規格材應作抗彎強度見證檢驗,并應符合本規范附錄G的規定。 檢查數量: 檢驗批中隨機取樣,數量應符合本規范附錄G的...閱讀全文

Better me 2018-08-02 2858 0

方木和原木結構檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 方木和原木結構檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《木結構工程施工質量驗收規范》 (GB50206-2012) 【條文摘錄】 4.1 一般規定 4.1.1 小章適用于由方木、原木及板材制作和安裝的木結構工程施工質量驗收 。 4.1.2 材料、構配件的質量控制應以一幢方木、原木結構房屋為一個檢驗批; 構件制作安裝質量控制應以整幢房屋的一樓層或變形縫間的一樓層為一個檢驗批。 4.2 主控項目 4.2.1 方木、原木結構的形式、結構布置和構件尺寸,應符合設計文件的規定 。 檢查數量: 檢驗批全數。 檢驗方法: 實物與施工設計圖對照、丈量。 4.2.2 結構用木材應符合設計文件的規定,并應具有產品質量合格證書。 檢查數量: 檢驗批全數。 檢驗方法: 實物與設計文件對照,檢查質量合格證書、標 識。 4.2.3 進場木材均應作弦向靜曲強 度見證檢驗,其強度最低值應符合表4.2.3的要求。 檢查數量: 每一檢驗批每一樹種的木材隨機抽取3株(根)。 檢驗方法: 本規范附錄A 4.2.4 方木、原木及板材的目測材質等級不應低于表4.2.4的規定,不得采用普 通商品材的等級標準替代。方木、原木及板材的目測材質等級應按本...閱讀全文

Better me 2018-08-02 5374 0

多層及高層鋼結構安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 多層及高層鋼結構安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 11.1.2 多層及高層鋼結構安裝工程可按樓層或施工段等劃分為一個或若干個檢驗批。地下鋼結構可按不同地下層劃分檢驗批。 摘錄二: 11.2 基礎和支承面 主控項目 11.2.1 建筑物的定位軸線、基礎上柱的定位軸線和標高、地腳螺栓(錨栓)的規格和位置、地腳螺栓(錨栓)緊固應符合設計要求。當設計無要求時,應符合表11.2.1的規定。 檢查數量: 按柱基數抽查10%,且不應少于3個。 檢驗方法: 采用經緯儀、水準儀、全站儀和鋼尺實測。 11.2.2 多層建筑以基礎頂面直接作為柱的支承面,或以基礎頂面預埋鋼板或支座作為柱的支承面時,其支承面、地腳螺栓(錨栓)位置的允許偏差應符合本規范表10.2.2的規定。 檢查數量: 按柱基數抽查10%,且不應少于3個。 檢驗方法: 用經緯儀、水準儀、全站儀、水平尺和鋼尺實測。 11.2.3 多層建筑采用座漿墊板時,座漿墊板的允許偏差應符合本規范表10.2.3的規定。 檢查數量: 資料全數檢查。按柱基數抽查10%,且不應少于3個。 檢驗方法: 用水準儀、全站儀、水平尺和鋼尺實測。 11.2.4 當采用杯口基礎時,杯口...閱讀全文

Better me 2018-08-02 4546 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉