陽極氧化檢驗批質量驗收記錄表格示例——
陽極氧化檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號 】 《鋁合金結構工程施工質量驗收規范》 (GB50576-2010)
【條文摘錄】
14.2 陽 極 氧 化
主 控 項目
14.2.1 陽極氧化膜的厚度應符合現行國家標準《鋁合金建筑型材》GB 5237.1和 《鋁合金結構設計規范》GB 50429的有關規定及設計文件的要求,對應級別的厚度應符合表 14.2.1-1的要求。
檢查數量: 按表14.2.1-2。
檢驗方法: 應按現行國家標準《鋁及鋁合金陽極氧化 氧化膜厚度的測量方法》GB/T 8014.2和《非磁性基體金屬上非導電覆蓋層 覆蓋層厚度測量 渦流法》GB/T 4957規定的方法進 行,或檢查檢驗報告。
14.2.2 陽極氧化產品不應有電灼傷/氧化膜脫落等影響使用的缺陷。
檢查數量: 全數檢查。
檢驗方法: 觀察檢查。
一 般 項 目
14.2.3 陽極氧化膜的封孔質量應符合現行國家標準《鋁合金建筑型材 第2 部分 :陽極氧化、著色型材》GB 5237.2的有關規定。
檢查數量: 每批取2根,每根取1個試樣。
檢驗方法: 檢查檢驗報告。
14.2.4 陽極氧化膜顏色及色差等應符合現行國家標準《鋁合金建筑型材 第2 部 分:陽極氧化、著色型材》GB 5237.2的有關規定。
檢查數量: 按本規范表14.2.1-2。
檢驗方法: 檢查檢驗報告。