Better me
發帖時間:2018-08-02 14:25:12 樓主

預應力原材料檢驗批質量驗收記錄表格示例——

預應力原材料檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】  《混凝土結構工程施工質 量驗收規范》(GB50204-2002,2010版)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.0.2  混凝土結構子分部工程可根據結構的施工方法分為兩類:現澆混凝土結 構子分部工程和裝配式混凝土結構子分部工程;根據結構的分類,還可分為鋼筋混凝土結構子分 部工程和預應力混凝土結構子分部工程等。

  混凝土結構子分部工程可劃分為 模板、鋼筋、預應力、混凝土、現澆結構和裝配式結構等分項工程。

  各分項 工程可根據與施工方式相一致且便于控制施工質量的原則,按工作班、樓層、結構縫或施工段劃 分為若干檢驗批。

摘錄二:

6.1   一般規定

6.1.1   后張法預應力工程的施工應由具有相應資質等級的預應力專業施工單位承擔。

6.1.2   預應力筋張拉機具設備及儀表,應定期維護和校驗。張拉設備應配套標定,并配套使用。張拉設備的標定期限不應超過半年。當在使用過程中出現反?,F(xiàn)象時或在千斤頂檢修后,應重新標定

。

注: 1 張拉設備標定時,千斤頂活塞的運行方向應與實際張拉工作狀態一致;

2 壓力表的精度不應低于1.5級, 標定張拉設備用的試驗機或測力計精度不應低于±2%。

6.1.3   在澆筑混凝土之前,應進行預應力隱蔽工程驗收,其內容包括:

1   預應力筋的品種、規格、數量、位置等;

2   預應力筋錨具和連接器的品種、規格、數量、位置等;

3   預留孔道的規格、數量、位置、形狀及灌漿孔、排氣兼泌水管等;

4   錨固區局部加強構造等。

6.2   原材料

主控項目

6.2.1   預應力筋進場時,應按現行國家標準《預應力混凝土用鋼絞線》GB/T 5224 等的規定抽取試件作力學性能檢驗,其質量必須符合有關標準的規定。

檢查數量:  按進場的批次和產品的抽樣檢驗方案確定。

檢驗方法:  檢查產品合格證、出廠檢驗報告和進場復驗報告。

6.2.2   無粘結預應力筋的涂包質量應符合無粘結預應力鋼絞線標準的規定。

檢查數量:  每 60t 為一批,每批抽取一組試件。

檢驗方法:  觀察,檢查產品合格證、出廠檢驗報告和進場復驗報告。

注:當有工?嘆?,并经观察茹暘质量有保证时,縿x蛔饔橢昧亢突ぬ綴穸鵲慕「囪欏?

6.2.3   預應力筋用錨具、夾具和連接器應按設計要求采用,其性能應符合現行國家 標準《預應力筋用錨具、夾具和連接器》GB/T 14370 等的規定。

檢查數量:  按進場批次和產品的抽樣檢驗方案確定。

檢驗方法:  檢查產品合格證、出廠檢驗報告和進場復驗報告。

注:對錨具用量較少的一般工程, 如供貨方提供有效的試驗報告, 可不作靜載錨固性能試驗。

6.2.4   孔道灌漿用水泥應采用普通硅酸鹽水泥, 其質量應符合本規范第 7.2.1 條的規定。孔道灌漿用外加劑的質量應符合本規范第 7.2.2 條的規定。

檢查數量:  按進場批次和產品的抽樣檢驗方案確定。

檢驗方法:  檢查產品合格證、出廠檢驗報告和進場復驗報告。

注:對孔道灌漿用水泥和外加劑用量較少的一般工程,當有可靠依據時,可不作材料性能的進場復驗。

一般項目

6.2.5   預應力筋使用前應進行外觀檢查,其質量應符合下列要求:

1   有粘結預應力筋展開后應平順,不得有彎折,表面不應有裂紋、小刺、機械損傷、氧化鐵皮和油污等;

2   無粘結預應力筋護套應光滑、無裂縫,無明顯褶皺。

檢查數量:  全數檢查。

檢驗方法:  觀察。

注:無粘結預應力筋護套輕微破損者應外包防水塑料膠帶修補,嚴重破損者不得使用。

6.2.6   預應力筋用錨具、夾具和連接器使用前應進行外觀檢查,其表面應無污物、銹蝕、機械損傷和裂紋。

檢查數量:  全數檢查。

檢驗方法:  觀察。

6.2.7   預應力混凝土用金屬螺旋管的尺寸和性能應符合國家現行標準《預應力混凝土用金屬螺旋管》JG/T 3013 的規定。

檢查數量:  按進場批次和產品的抽樣檢驗方案確定。

檢驗方法:  檢查產品合格證、出廠檢驗報告和進場復驗報告。

注:對金屬螺旋管用量較少的一般工程,當有可靠依據時,可不作徑向剛度、抗滲漏性能的進場復驗。

6.2.8   預應力混凝土用金屬螺旋管在使用前應進行外觀檢查,其內外表面應清潔,無銹蝕,不應有油污、孔洞和不規則的褶皺,咬口不應有開裂或脫扣。

檢查數量:  全數檢查。

檢驗方法:  觀察。

其他類似問題

預應力原材料檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 預應力原材料檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《混凝土結構工程施工質 量驗收規范》(GB50204-2002,2010版) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.2 混凝土結構子分部工程可根據結構的施工方法分為兩類:現澆混凝土結 構子分部工程和裝配式混凝土結構子分部工程;根據結構的分類,還可分為鋼筋混凝土結構子分 部工程和預應力混凝土結構子分部工程等。 混凝土結構子分部工程可劃分為 模板、鋼筋、預應力、混凝土、現澆結構和裝配式結構等分項工程。 各分項 工程可根據與施工方式相一致且便于控制施工質量的原則,按工作班、樓層、結構縫或施工段劃 分為若干檢驗批。 摘錄二: 6.1 一般規定 6.1.1 后張法預應力工程的施工應由具有相應資質等級的預應力專業施工單位承擔。 6.1.2 預應力筋張拉機具設備及儀表,應定期維護和校驗。張拉設備應配套標定,并配套使用。張拉設備的標定期限不應超過半年。當在使用過程中出現反常現象時或在千斤頂檢修后,應重新標定。 注: 1 張拉設備標定時,千斤頂活塞的運行方向應與實際張拉工作狀態一致; 2 壓力表的精度不應低于1.5級, 標定張拉設備用的試驗機或測力計精度不應低于±2%。 6.1.3 在澆筑混凝土之前,應進行預應力隱蔽工程...閱讀全文

Better me 2018-08-02 2519 0

預應力材料檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 預應力材料檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 6預應力分項工程6.1一般規定6.1.1澆筑混凝土之前,應進行預應力隱蔽工程驗收。隱蔽工程驗收應包括下列主要內容: 1 預應力筋的品種、規格、級別、數量和位置; 2 成孔管道的規格、數量、位置、形狀、連接以及灌漿孔、排氣兼泌水孔; 3 局部加強鋼筋的牌號、規格、數量和位置; 4 預應力筋錨具和連接器及錨墊板的品種、規格、數量和位置。6.1.2 預應力筋、錨具、夾具、連接器、成孔管道的進場檢驗,當滿足下列條件之一時,其檢驗批容量可擴大一倍: 1 獲得認證的產品; 2 同一廠家、同一品種、同一規格的產品,連續三批均一次檢驗合格。6.1.3 預應力筋張拉機具及壓力表應定期維護,張拉設備和壓力表應配套標定和使用,標定期限不應超過半年。 6.2材 料 主控項目6.2.1 預應力筋進場時,應按國家現行相關標準的規定抽取試件作抗拉強度、伸長率檢驗,其檢驗結果應符合相應標準的規定。 檢查數量:按進場的批次和產品的抽樣檢驗方案確定。 檢驗方法:檢查質量證明文件和抽樣檢驗報告。6.2.2 無粘結預應力鋼絞線進場時,應進行防腐潤滑脂量和護套厚度的檢驗,檢驗結果應符合現行行業標準《無粘結預應力鋼絞線》JG 161的規定。經觀察認為涂包質量有保證時,無粘...閱讀全文

Better me 2018-08-10 3427 0

預應力灌漿與封錨檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 預應力灌漿與封錨檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 6.5灌漿及封錨主控項目6.5.1預留孔道灌漿后,孔道內水泥漿應飽滿、密實。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,檢查灌漿記錄。6.5.2灌漿用水泥漿的性能應符合下列規定: 1 3h自由泌水率宜為O,且不應大于1%,泌水應在24h內全部被水泥漿吸收; 2水泥漿中氯離子含量不應超過水泥重量的0.06% 3當采用普通灌漿工藝時,24h自由膨脹率不應大于6%;當采用真空灌漿工藝時,24h自由膨脹率不應大于3%。 檢查數量:同一配合比檢查一次。 檢驗方法:檢查水泥漿性能試驗報告。6.5.3 現場留置的灌漿用水泥漿試件的抗壓強度不應低于30MPa。 試件抗壓強度檢驗應符合下列規定:1 每組應留取6個邊長為70.7mm的立方體試件,并應標準養護28d; 2 試件抗壓強度應取6個試件的平均值;當一組試件中抗壓強度最大值或最小值與平均值相差超過20%時,應取中間4個試件強度的平均值。 檢查數量:每工作班留置一組。 檢驗方法:檢查試件強度試驗報告。6.5.4錨具的封閉保護措施應符合設計要求。當設計無具體要求時,外露錨具和預應力筋的混凝土保護層厚度不應小于:一類環境時20mm,二a、二b類環境時50mm,三a、三b類環境時80...閱讀全文

Better me 2018-08-10 2314 0

預應力制作與安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 預應力制作與安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 6.3制作與安裝 主控項目 6.3.1預應力筋安裝時,其品種、規格、級別和數量必須符合 設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,尺量。 6.3.2 預應力筋的安裝位置應符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,尺量。 一般項目 6.3.3 預應力筋端部錨具的制作質量應符合下列規定: 1 鋼絞線擠壓錨具擠壓完成后,預應力筋外端露出擠壓套筒的長度不應小于1mm, 2鋼絞線壓花錨具的梨形頭尺寸和直線錨固段長度不應小于設計值; 3鋼絲鐓頭不應出現橫向裂紋,鐓頭的強度不得低于鋼絲強度標準值的98%。 檢查數量:對擠壓錨,每工作班抽查5%.且不應少于5件;對壓花錨,每工作班抽查3件:對鋼絲鐓頭強度,每批鋼絲檢查6個鐓頭試件。 檢驗方法:觀察,尺量,檢查鐓頭強度試驗報告。 6.3.4 預應力筋或成孔管道的安裝質量應符合下列規定: 1成孔管道的連接應密封; 2預應力筋或成孔管道應平順,并應與定位支撐鋼筋綁扎牢固; 3 當后張有粘結預應力筋曲線孔道...閱讀全文

Better me 2018-08-10 1982 0

預應力灌漿與封錨檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 預應力灌漿與封錨檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《混凝土結構工程施工質 量驗收規范》(GB50204-2002,2010版) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.2 混凝土結構子分部工程可根據結構的施工方法分為兩類:現澆混凝土結 構子分部工程和裝配式混凝土結構子分部工程;根據結構的分類,還可分為鋼筋混凝土結構子分 部工程和預應力混凝土結構子分部工程等。 混凝土結構子分部工程可劃分為 模板、鋼筋、預應力、混凝土、現澆結構和裝配式結構等分項工程。 各分項 工程可根據與施工方式相一致且便于控制施工質量的原則,按工作班、樓層、結構縫或施工段劃 分為若干檢驗批。 摘錄二: 6.1 一般規定 6.1.1 后張法預應力工程的施工應由具有相應資質等級的預應力專業施工單位 承擔。 6.1.2 預應力筋張拉機具設備及儀表,應定期維護和校驗。張拉設備應配套標 定,并配套使用。張拉設備的標定期限不應超過半年。當在使用過程中出現反?,F(xiàn)象時或在千斤 頂檢修后,應重新標定。 注: 1 張拉設備標定時,千斤頂活塞的運行方向應與實際張拉工作狀態一致 ; 2 壓力表的精度不應低于1.5級, 標定張拉設備用的試驗機或測力計精度不 應低于±2%。 6.1...閱讀全文

Better me 2018-08-02 2711 0