坑、池檢驗批質量驗收記錄表格示例——
坑、池檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號 】 《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208- 2011)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:
1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等 施工段劃分檢驗批;
2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;
3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;
4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規 范的規定。
摘錄二:
5.9 坑、池
5.9.1 坑、池防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必須符合設計要求。
檢驗方法: 檢查產品合格證、產品性能檢測報告、計量措施和材料進場檢驗報告。
5.9.2 坑、池防水構造必須符合設計要求。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.9.3 坑、池、儲水庫內部防水層完成后,應進行蓄水試驗。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查蓄水試驗記錄。
5.9.4 坑、池、儲水庫宜采用防水混凝土整體澆筑,混凝土表面應堅實、平整,不得有露筋、蜂窩和裂縫等缺陷。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.9.5 坑、池底板的混凝土厚度不應少于250mm;當底板的厚度小?50mm時,應采取局部加厚措施,并應使防水層保持連續。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.9.6 坑、池施工完后,應及時遮蓋和防止雜物堵塞。
檢驗方法: 觀察檢查。