埋設件檢驗批質量驗收記錄表格示例——
埋設件檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號 】 《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208- 2011)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:
1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等 施工段劃分檢驗批;
2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;
3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;
4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規 范的規定。
摘錄二:
5.5 埋設件
5.5.1 埋設件用密封材料必須符合設計要求。
檢驗方法: 檢查產品合格證、產品性能檢測報告和材料進場檢驗報告。
5.5.2 埋設件防水構造必須符合設計要求。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.5.3 埋設件應位置準確,固定牢靠;埋設件應進行防腐處理。
檢驗方法: 觀察、尺量和手扳檢查。
5.5.4 埋設件端部或預留孔、槽底部的混凝土厚度不得少于250mm;當混凝土厚度小于250mm時,應局部加厚或采取其他防水措施。
檢驗方法: 尺量檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.5.5 結構迎水面的埋設件周圍應預留凹槽,凹槽內應用密封材料嵌填密實。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.5.6 用于固定模板的螺栓必須穿過混凝土結構時,可采用工具式螺栓或螺栓加堵頭,螺栓上應加焊止水環。拆模后留下的凹槽應用密封材料封堵密實,并用聚合物水泥砂漿抺平。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.5.7 預留孔、槽內的防水層應與主體防水層保持連續。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.5.8 密封材料嵌填應密實、連續、飽滿,粘結牢固。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。