膨潤土防水材料防水層檢驗批質量驗收記錄表格示例——
膨潤土防水材料防水層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號 】 《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208- 2011)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:
1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等 施工段劃分檢驗批;
2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;
3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;
4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規 范的規定。
摘錄二:
4.7 膨潤土防水材料防水層
4.7.1 膨潤土防水材料防水層適用于PH為4~10的地下環境中;膨潤土防水材料防水層應用于復合式襯砌的初期支護與二次襯砌之間以及明挖法地下工程主體結構迎水面,防水層兩側應具有一定的夾持力。
4.7.2 膨潤土防水材料中的膨潤土顆粒應采用鈉基膨潤土,不應采用鈣基膨潤土。
4.7.3 膨潤土防水材料防水層基面應堅實、清潔,不得有明水,基面平整度應符合本規范第4.5.2條的規定;基層陰陽角應做成圓弧或坡角。
4.7.4 膨潤土防水毯的織布面與膨潤土防水板的膨潤土面,均應與結構外表面密貼。
4.7.5 膨潤土防水材料應采用水泥釘和墊片固定;立面和斜面上的固定間距宜為400mm~500mm,平面上應在搭接縫處固定。
4.7.6 膨潤土防水材料的搭接寬度應大于100mm;搭接部位的固定間距宜為200mm~300mm,固定點與搭接邊緣的距離宜為25mm~30mm,搭接處應涂抺膨潤土密封膏。平面搭接縫處可干撒膨潤土顆粒,其用量宜為0.3kg/m~0.5kg/m。
4.7.7 膨潤土防水材料的收口部位應采用金屬壓條與水泥釘固定,并用膨潤土密封膏覆蓋。
4.7.8 轉角處和變形縫、施工縫、后澆帶等部位均應設置寬度不小于500mm加強層,加強層應設置在防水層與結構外表面之間。穿墻管件宜采用膨潤土橡膠止水條、膨潤土密封膏進行加強處理。
4.7.9 膨潤土防水材料分段鋪設時,應采取臨時遮擋防護措施。
4.7.10 膨潤土防水材料防水層分項工程檢驗批的抽檢數量,應按鋪貼面積每100m2 抽查1 處,每處10m2,且不得少于3 處。
4.7.11 膨潤土防水材料必須符合設計要求。
檢驗方法: 檢查產品合格證、產品性能檢測報告、計量措施和材料進場檢驗報告。
4.7.12 膨潤土防水材料防水層在轉角處和變形縫、施工縫、后澆帶、穿墻管等部位做法必須符合設計要求。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
4.7.13 膨潤土防水毯的織布面或防水板的膨潤土面,應朝向工程主體結構的迎水面。
檢驗方法: 觀察檢查。
4.7.14 立面或斜面鋪設的膨潤土防水材料應上層壓住下層,防水層與基層、防水層與防水層之間應密貼,并應平整無折皺。
檢驗方法: 觀察檢查。
4.7.15 膨潤土防水材料的搭接和收口部位應符合本規范第4.7.5條、第4.7.6條、第4.7.7條的規定。
檢驗方法: 觀察檢查。
4.7.16 膨潤土防水材料搭接寬度的允許偏差應為-10mm。
檢驗方法: 觀察和尺量檢查。