卷材防水層檢驗批質量驗收記錄表格示例——
卷材防水層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號】 《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:
1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;
2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;
3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;
4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。
摘錄二:
4.3 卷材防水層
4.3.1 卷材防水層適用于受侵蝕性介質作用或受振動作用的地下工程;卷材防水層應鋪設在主體結構的迎水面。
4.3.2 卷材防水層應采用高聚物改性瀝青防水卷材和合成高分子防水卷材。所選用的基層處理劑、膠粘劑、密封材料等均應與鋪貼的卷材相匹配。
4.3.3 在進場材料檢驗的同時,防水卷材接縫粘結質量檢驗應按本規范附錄D執行。
4.3.4 鋪貼防水卷材前,清掃應干凈、干燥,并應涂刷基層處理劑;當基面潮濕時,應涂刷濕固化型膠粘劑或潮濕界面隔離劑。
4.3.5 基層陰陽角應做成圓弧或450坡角,其尺寸應根據卷材品種確定;在轉角處、變形縫、施工縫,穿墻管等部位應鋪貼卷材加強層,加強層寬度不應小于500mm。
4.3.6 防水卷材的搭接寬度應符合表4.3.6的要求。鋪貼雙層卷材時,上下兩層和相鄰兩幅卷材的接縫應錯開1/3~1/2 幅寬,且兩層卷材不得相互垂直鋪貼。
4.3.7 冷粘法鋪貼卷材應符合下列規定:
1 膠粘劑涂刷應均勻,不得露底,不堆積;
2 根據膠粘劑的性能,應控制膠結劑涂刷與卷材鋪貼的間隔時間。
3 鋪貼時不得用力拉伸卷材,排除卷材下面的空氣,輥壓粘結牢固;
4 鋪貼卷材應平整、順直,搭接尺寸準確,不得有扭曲、皺折;
5 卷材接縫部位應采用專用粘結劑或膠結帶滿粘,接縫口應用密封材料封嚴,其寬度不應小于10mm。
4.3.8 熱熔法鋪貼卷材應符合下列規定:
1 火焰加熱器加熱卷材應均勻,不得加熱不足或燒穿卷材;
2 卷材表面熱熔后應立即滾鋪,排除卷材下面的空氣,并粘結牢固;
3 鋪貼卷材應平整、順直,搭接尺寸準確,不得有扭曲、皺折;
4 卷材接縫部位應溢出熱熔的改性瀝青膠料,并粘結牢固,封閉嚴密。
4.3.9 自粘法鋪巾卷材卷材應符合下列規定:
1 鋪貼卷材時,應將有黏性的一面朝向主體結構;
2 外墻、頂板鋪貼時,排除卷材下面的空氣,并粘結牢固;
3 鋪貼卷材應平整、順直,搭接尺寸準確,不得有扭曲、皺折和起泡;
4 立面卷材鋪貼完成后,應將卷材端頭固定,并應用密封材料封嚴;
5 低溫施工時,宜對卷材和基面采用熱風適當加熱,然后鋪貼卷材。
4.3.10 卷材接縫采用焊接法施工應符合下列規定:
1 焊接前卷材應鋪放平整,搭接尺寸準確,焊接縫的結合面應清掃干凈;
2 焊接前應先焊長邊搭接縫,后焊短邊搭接縫;
3 控制熱風加熱溫度和時間,焊接處不得漏焊、跳焊或焊接不牢;
4 焊接時不得損害非焊接部位的卷材。
4.3.11 鋪貼聚乙烯丙綸復合防水卷材應符合下列規定:
1 應采用配套的聚合物水泥防水粘結材料;
2 卷材與基層粘貼應采用滿粘法,粘結面積不應小于90%,刮涂粘結料應均勻,不得露底、堆積、流淌;
3 固化后的粘結料厚度不應小于1.3mm;
4 立面施工時,在自粘邊位置距離卷材邊緣10mm~20mm內,每隔400mm~600mm應進行機械固定,并應保證固定位置被卷材完全覆蓋;
5 澆筑結構混凝土時不得損傷防水層。
4.3.13 卷材防水層完工并經驗收合格后應及時做保護層。保護層應符合下列規定:
1 頂板的細石混凝土保護層與防水層之間宜設置隔離層。細石混凝土保護層厚度:機械回填時不宜小于70mm,人工回填時不宜小于50mm;
2 底板的細石混凝土保護層厚度不應小于50mm;
3 側墻宜采用軟質保護材料或鋪抹20mm 厚1:2.5水泥砂漿。
4.3.14 卷材防水層分項工程檢驗批的抽檢數量,應按鋪貼面積每100m2 抽查1 處,每處10m2,且不得少于3 處。
4.3.15 卷材防水層所用卷材及其配套材料必須符合設計要求。
檢驗方法: 檢查產品合格證?⒉沸閱薌觳獗ǜ婧筒牧轄〖煅楸ǜ妗?/font>
4.3.16 卷材防水層在轉角處、變形縫、施工縫、穿墻管等部位做法必須符合設計要求。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
4.3.17 卷材防水層的搭接縫應粘貼或焊接牢固,密封嚴密,不得有扭曲、皺折、翹邊和起泡等缺陷。
檢驗方法: 觀察檢查。
4.3.18 采用外防外貼法鋪貼卷材防水層時,立面卷材接槎的搭接寬度,高聚物改性瀝青類卷材應為150mm,合成高分子類卷材應為100mm,且上層卷材應蓋過下層卷材。
檢驗方法: 觀察和尺量檢查。
4.3.19 側墻卷材防水層的保護層與防水層應結合緊密、保護層厚度應符合設計要求。
檢驗方法: 觀察和尺量檢查。
4.3.20 卷材搭接寬度的允許偏差應為-10mm。
檢驗方法: 觀察和尺量檢查。