水泥砂漿防水層檢驗批質量驗收記錄表格示例——

水泥砂漿防水層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】  《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.0.13   地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:

1  主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;

2  特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;

3  排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;

4  各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。

摘錄二:

4.2   水泥砂漿防水層

4.2.1   水泥砂漿防水層適用于地下工程主體結構的迎水面或背水面。不適用于受持續振動或環境溫度高于80℃的地下工程。

4.2.2   水泥砂漿防水層應采用聚合物水泥防水砂漿;摻外加劑或摻合料的防水砂漿。

4.2.3   水泥砂漿防水層所用的材料應符合下列規定:

1  水泥應使用普通硅酸鹽水泥、硅酸鹽水泥或特種水泥,不得使用過期或受潮結塊的水泥;

2  砂宜采用中砂,含泥量不應大于1%,硫化物和硫酸鹽含量不得大于1%;

3  用于拌制水泥砂漿的水應采用不含有害物質的潔凈水;

4  聚合物乳液的外觀為均勻液體,無雜質、無沉淀、不分層。

5  外加劑的技術性能應符合國家或行業有關標準的質量要求。

4.2.4   水泥砂漿防水層的基層質量應符合下列規定:

1  基層表面應平整、堅實、清潔,并應充分濕潤,無明水;

2  基層表面的孔洞、縫隙應采用與防水層相同的水泥砂漿填塞并抹平。

3  施工前應將埋設件、穿墻管預留凹槽內嵌填密封材料后,再進行水泥砂漿防水層施工。

4.2.5   水泥砂漿防水層施工應符合下列規定:

1  水泥砂漿的配制、應按所摻材料的技術要求準確計量;

2  分層鋪抹或噴涂,鋪抹時應壓實、抹平,最后一層表面應提漿壓光;

3  防水層各層應緊密粘合,每層宜連續施工;必須留設施工縫時,應采用階梯坡形槎,但與陰陽角的距離不得小于200mm;

4  水泥砂漿終凝后應及時進行養護,養護溫度不宜低于5℃,并應保持砂漿表面濕潤,養護時間不得少于14d。聚合物水泥防水砂漿未達到硬化狀態時,不得澆水養護或直接受雨水沖刷,硬化后應采用干濕交替的養護方法。潮濕環境中,可在自然條件下養護。

4.2.6  水泥砂漿防水層分項工程檢驗批的抽樣檢驗數量,應按施工面積每100m2 抽查1 處,每處10m2,且不得少于3 處。

4.2.7   防水砂漿的原材料及配合比必須符合設計規定。

檢驗方法:  檢查產品合格證、產品性能檢測報告、計量措施和材料進場檢驗報告。

4.2.8   防水砂漿的粘結強度和抗滲性能必須符合設計規定。

檢驗方法:  檢查砂漿粘結強度、抗滲性能檢測報告。

4.2.9   水泥砂漿防水層與基層之間應結合牢固,無空鼓現象。

檢驗方法:  觀察和用小錘輕擊檢查。

4.2.10   水泥砂漿防水層表面應密實、平整,不得有裂紋、起砂、麻面等缺陷。

檢驗方法:  觀察檢查。

4.2.11   水泥砂漿防水層施工縫留槎位置應正確,接槎應按層次順序操作,層層搭接緊密。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。

4.2.12   水泥砂漿防水層的平均厚度應符合設計要求,最小厚度不得小于設計值的85%。

檢驗方法:  用針測法檢查。

4.2.13   水泥砂漿防水層表面平整度的允許偏差應為5mm。

檢查方法:  用2m靠尺和楔形塞尺檢查。

其他類似問題

水泥砂漿防水層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 水泥砂漿防水層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定: 1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批; 2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批; 3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批; 4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。 摘錄二: 4.2 水泥砂漿防水層 4.2.1 水泥砂漿防水層適用于地下工程主體結構的迎水面或背水面。不適用于受持續振動或環境溫度高于80℃的地下工程。 4.2.2 水泥砂漿防水層應采用聚合物水泥防水砂漿;摻外加劑或摻合料的防水砂漿。 4.2.3 水泥砂漿防水層所用的材料應符合下列規定: 1 水泥應使用普通硅酸鹽水泥、硅酸鹽水泥或特種水泥,不得使用過期或受潮結塊的水泥; 2 砂宜采用中砂,含泥量不應大于1%,硫化物和硫酸鹽含量不得大于1%; 3 用于拌制水泥砂漿的水應采用不含有害物質的潔凈水; 4 聚合物乳液的外觀為均勻液體,無雜質、無沉淀、不分層。 5 外加劑的技術性能應符合國家或行業有關標準的質量要求。...閱讀全文

Better me 2018-08-02 3748 0

水泥砂漿防水層檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表范例: 水泥砂漿防水層檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表說明: 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。摘錄二:4.2 水泥砂漿防水層4.2.1水泥砂漿防水層適用于地下工程主體結構的迎水面或背水面。不適用于受持續振動或環境溫度高于80℃的地下工程。4.2.2水泥砂漿防水層應采用聚合物水泥防水砂漿;摻外加劑或摻合料的防水砂漿。4.2.3 水泥砂漿防水層所用的材料應符合下列規定:1 水泥應使用普通硅酸鹽水泥、硅酸鹽水泥或特種水泥,不得使用過期或受潮結塊的水泥;2 砂宜采用中砂,含泥量不應大于1%,硫化物和硫酸鹽含量不得大于1%;3 用于拌制水泥砂漿的水應采用不含有害物質的潔凈水;4 聚合物乳液的外觀為均勻液體,無雜質、無沉淀、不分層。5 外加劑的技術性能應符合國家或行業有關標準的質量要求。4.2.4 水...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-29 2385 0

水泥砂漿面層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 水泥砂漿面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定: 1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次 或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃 分檢驗批; 2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分 項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查; 其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間 計算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數 量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。 3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定 的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他 檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質 量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質...閱讀全文

Better me 2018-08-03 2438 0

塑料防水板防水層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 塑料防水板防水層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208- 2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定: 1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等 施工段劃分檢驗批; 2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批; 3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批; 4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規 范的規定。 摘錄二: 4.5 塑料防水板防水層 4.5.1 塑料防水板防水層適用于經常承受水壓、侵蝕性介質或有振動作用的地下工程;塑料防水板宜鋪設在復合式襯砌的初期支護與二次襯砌之間。 4.5.2 塑料防水板防水層的基面應平整,無尖銳突出物,基面平整度D/L不應大于1/6。 注:D為初期支護基面相鄰兩凸面間凹進去的深度; L為初期支護基面相鄰兩凸面間的距離。 4.5.3 初期支護的滲漏水,應在塑料防水板防水層鋪設前封堵或引排。 4.5.4 塑料板防水板的鋪設應符合下列規定: 1 鋪設塑料防水板前應先鋪緩沖層,緩沖層應用暗釘圈固定在基面上;緩沖層搭接寬度不應小于50mm;鋪設塑料防...閱讀全文

Better me 2018-08-02 1781 0

復合防水層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 復合防水層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。 摘錄二: 6.1.5 防水與密封工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處;接縫密封防水應按每50m抽查一處,沒處應為5m,且不得少于3處。 摘錄三: 6.4 復合防水層 6.4.1 卷材與涂料復合使用時,涂膜防水層宜設置在卷材防水層的下面。 6.4.2 卷材與涂料復合使用時,防水卷材的粘結質量應符合表6.4.2的規定。 6.4.3 復合防水層施工質量應符合本規范第6.2節和笫6.3節的有關規定。 I 主控項目 6.4.4 復合防水層所用防水材料及其配套材料的質量,應符合設計要求。 檢驗方法:檢查出廠合格證、質量檢驗報告和進場檢驗報告。 6.4.5 復合防水層不得有滲漏和積水現象。 檢驗方法:雨后觀察或淋水、蓄水試驗。 6.4.6 復合防水層在天溝、檐溝、檐口、水落口、泛水、變形縫和伸出屋面管道的防水構造,應符合設計要求...閱讀全文

Better me 2018-08-03 2050 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉