一、施工依據 屋頂層平面圖、建筑總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、主要施工圖紙 屋頂層平面圖 建筑總說明① 建筑總說明② 三、施工現場圖片根據驗收規范確定:檢驗批容量單位為m2,按照屋面面積計算。 特別注意:屋面工程各分項工程檢驗批容量為有限值!最大檢驗批容量為1000m2! 四、驗收規范 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一:
3.0.14屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。
摘錄二:
6.1.5防水與密封工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處;接縫密封防水應按每50m抽查一處,沒處應為5m,且不得少于3處。
摘錄三:
6.3 ?涂膜防水層6.2 ?卷材防水層
6.2.1 ?屋面坡度大于25%時,卷材應采取滿粘和釘壓固定措施。
6.2.2 ?卷材鋪貼方向應符合下列規定:1 卷材宜平行屋脊鋪貼;2上下層卷材不得相互垂直鋪貼。
6.2.3 ?卷材搭接縫應符合下列規定:1 平行屋脊的卷材搭接縫應順流水方向,卷材搭接寬度應符合表6.2.3的規定;2 相鄰兩幅卷材短邊搭接縫應錯開,且不得小于500mm;3 上下層...閱讀全文