caigage
發帖時間:2018-06-28 15:58:21 樓主

電影院三層,第二層四周有板和梁,中間為空洞,三層中間部位為高支模,高支模架能和二層的內架鏈接成整體嗎

愛瑞瑞
回帖時間:2018-06-29 09:09:29 1樓

中間部分肯定要單獨架設的,而且本身尺寸夠大了,單獨使用更好,避免影響二層的梁柱模板,況且二層的梁柱模板應該會提前拆除
明朗的天
回帖時間:2018-06-28 19:52:21 2樓

有兩種設計方式:1、梁、板共用立柱;2、單獨使用立柱

云中飛鶴
回帖時間:2018-06-28 16:19:30 3樓

中空部分單獨支模------不然的話,周邊架體你都不能拆模,要到全部澆筑完才能拆模
  • caigage2018-06-28 16:26:23回復

    請問哈邊梁支架怎么處理 請問哈邊梁支架怎么處理

  • 云中飛鶴2018-06-28 16:39:41回復

    請你去工地看看邊梁都是如何支模的? 請你去工地看看邊梁都是如何支模的?

caigage
回帖時間:2018-06-28 16:06:35 4樓

其他類似問題

電影院三層,第二層四周有板和梁,中間為空洞,三層中間部位為高支模,高支模架能和二層的內架鏈接成整體嗎...閱讀全文

caigage 2018-06-28 4084 4

高支模板的間距、步距為1.0x1.0x1.5m。普通梁驗算都可以過,但有一種500x1300m梁步距過大不符合要求,且此類梁為范圍內最大梁,數量中等,其它截面類型梁1500的步距都沒問題。請問各位大神像這種情況應該怎么處理。如果單獨改這類梁步距就不成整體了,也不利于現實搭設。...閱讀全文

哼著調調/xu搭積木~ 2016-07-21 2223 1

1、荷載計算模板自重標準值:q1=0.50×0.35=0.18kN/m;新澆混凝土自重標準值:q2=1.00×24.00×0.35=8.40kN/m;梁鋼筋自重標準值:q3=1.00×1.50×0.35=0.53kN/m;施工人員及設備活荷載標準值:q4=1.00×0.35=0.35kN/m;振搗混凝土時產生的荷載標準值:q5=2.00×0.35=0.70kN/m。底模的荷載設計值為:q=1.35×(q1+q2+q3)(靜載)+1.4×(q4+q5)(活載)=1.35×(0.18+8.40+0.53)+1.4×(0.35+0.70)=13.76kN/m;2、抗彎強度驗算按以下公式進行面板抗彎強度驗算:σ = M/W梁底模板承受的最大彎矩計算公式如下:Mmax=0.125ql2=0.125×13.76×0.23×0.23=0.087kN?m;上面底模的荷載設計值為q=1.35×(q1+q2+q3)(靜載)+1.4×(q4+q5)(活載)、彎矩Mmax=0.125ql2,兩個公式里都有靜載加上活載,但是支座反力為R1=0.375ql=1.161 kN;為什么不加上活載,把公式改為R1=0.375ql(靜載)+0.437ql(活載)R2=1.25ql=3.869 kN,公式改為R2=1.25ql(靜載)+1.25ql(活載)R3=0.375ql=1.161 kN;(問題同R1)σ = M...閱讀全文

釋然 2010-08-27 6436 2

具體異形梁為廠房預制馬鞍板天溝梁,用來擱置屋面馬鞍板,2根250*600梁中間夾700寬、100厚馬鞍板問題補充:安全模板計算軟件中無梁夾板的計算模型,只能把梁與板分成2根不相連接的梁?這樣的計算不對?。?!梁底木方下面的鋼管(主梁)是2跨的,不是2跨!??!問題補充:請提供理論計算依據和計算書,注意梁底采用3根立桿,不是4根?。。?4根立桿太浪費及不符合現實)...閱讀全文

黃先生 2011-09-26 4957 2

新澆混凝土梁板特性 體育館+8.90m,4~8軸交C軸KL12(5) 新澆混凝土樓板厚度(mm) 110混凝土梁截面尺寸(mm)【寬×高】 250×700 模板支架高度H(m) 8.9模板支架的縱向長度La(m) 34 模板支架的橫向長度Lb(m) 36.6 4、整體側向力驗算結構模板縱向擋風面積AF(m2) 33 F=0.85AFωkla/La=0.85×33×0.174×0.7/34=0.1kN N1=3FH/[(m+1)Lb]=3×0.1×8.9/[(4+1)×36.6]=0.015kN σ=(1.05Nut+N1)/(φAKH)=(1.05×9.218+0.015)×103/(0.308×457×0.976)=70.552N/mm2≤[f]=205N/mm2 符合要求! 4、整體側向力驗算結構模板縱向擋風面積AF(m2) 33 F=0.85AFωkla/La=0.85×33×0.174×0.7/34=0.1kN N1=3FH/[(m+1)Lb]=3×0.1×8.9/[(4+1)×36.6]=0.015kN σ=(1.05Nut+N1)/(φAKH)=(1.05×9.218+0.015)×103/(0.308×457×0.976)=70.552N/mm2≤[f]=205N/mm2 符合要求! 4、整體側向力驗算結構模板縱向...閱讀全文

釋然 2011-03-11 5791 2