哼著調調/xu搭積木~
發帖時間:2016-07-21 09:01:22 樓主

高支模板的間距、步距為1.0x1.0x1.5m。普通梁驗算都可以過,但有一種500x1300m梁步距過大不符合要求,且此類梁為范圍內最大梁,數量中等,其它截面類型梁1500的步距都沒問題。請問各位大神像這種情況應該怎么處理。如果單獨改這類梁步距就不成整體了,也不利于現實搭設。

云中飛鶴
回帖時間:2016-07-22 09:07:26 1樓

不可能是步距過大不符合要求的,只能是縱橫距或懸挑部分不合格

其他類似問題

高支模板的間距、步距為1.0x1.0x1.5m。普通梁驗算都可以過,但有一種500x1300m梁步距過大不符合要求,且此類梁為范圍內最大梁,數量中等,其它截面類型梁1500的步距都沒問題。請問各位大神像這種情況應該怎么處理。如果單獨改這類梁步距就不成整體了,也不利于現實搭設。...閱讀全文

哼著調調/xu搭積木~ 2016-07-21 2223 1

1、荷載計算模板自重標準值:q1=0.50×0.35=0.18kN/m;新澆混凝土自重標準值:q2=1.00×24.00×0.35=8.40kN/m;梁鋼筋自重標準值:q3=1.00×1.50×0.35=0.53kN/m;施工人員及設備活荷載標準值:q4=1.00×0.35=0.35kN/m;振搗混凝土時產生的荷載標準值:q5=2.00×0.35=0.70kN/m。底模的荷載設計值為:q=1.35×(q1+q2+q3)(靜載)+1.4×(q4+q5)(活載)=1.35×(0.18+8.40+0.53)+1.4×(0.35+0.70)=13.76kN/m;2、抗彎強度驗算按以下公式進行面板抗彎強度驗算:σ = M/W梁底模板承受的最大彎矩計算公式如下:Mmax=0.125ql2=0.125×13.76×0.23×0.23=0.087kN?m;上面底模的荷載設計值為q=1.35×(q1+q2+q3)(靜載)+1.4×(q4+q5)(活載)、彎矩Mmax=0.125ql2,兩個公式里都有靜載加上活載,但是支座反力為R1=0.375ql=1.161 kN;為什么不加上活載,把公式改為R1=0.375ql(靜載)+0.437ql(活載)R2=1.25ql=3.869 kN,公式改為R2=1.25ql(靜載)+1.25ql(活載)R3=0.375ql=1.161 kN;(問題同R1)σ = M...閱讀全文

釋然 2010-08-27 6436 2

頂板上的上翻梁怎么進行設置 我看圖形出來的是下翻梁啊...閱讀全文

豆豆20 2022-09-06 543 1

電影院三層,第二層四周有板和梁,中間為空洞,三層中間部位為高支模,高支模架能和二層的內架鏈接成整體嗎...閱讀全文

caigage 2018-06-28 4085 4

框選梁后,點智能布置梁后,出現大面積不通過......布置的話大多數用手動的,工程量太大(目前用的是學習版),Ps:我是新手.........閱讀全文

jeffey-謝 2016-08-28 3433 2