鳶尾玲
發帖時間:2018-05-23 14:25:42 樓主

1)40C30細石砼(拌微膨脹劑)內配C4@100雙向鋼筋網≤4m×4m留縫20寬聚氨酯密封膠填縫;

2)XPS擠塑聚本板隔熱層(厚度80mm);

3)干鋪2000g/m2無紡聚酯纖維布一層;

4)3.0+3.0濕鋪瀝青基聚酯胎防水卷材;

5)20厚水泥砂漿找平;

6)120現澆鋼筋混凝土屋面板;3%結構找坡

7)201:2水泥砂漿抹灰層。



圖紙上的屋面做法是這樣的,做一個找坡層檢驗批、找平層檢驗批、防水卷材檢驗批、這個無紡聚酯纖維布一層是不是做纖維材料保溫層檢驗批啊?還有這個XPS擠塑聚本板隔熱層是做什么隔熱檢驗批呢?不知道是不是做建筑節能里面屋面節能那張檢驗批?40C30細石砼(拌微膨脹劑)內配C4@100雙向鋼筋網≤4m×4m留縫20寬聚氨酯密封膠填縫這個是做什么檢驗批呢?謝謝了

云中飛鶴
回帖時間:2018-05-23 17:49:52 1樓

這個無紡聚酯纖維布一層只做隱蔽,沒有檢驗批,XPS擠塑聚本板隔熱層是做保溫層檢驗批(版塊保溫),建筑節能里面屋面節能也要做的,40厚C30細石砼(拌微膨脹劑)內配C4@100雙向鋼筋網≤4m×4m留縫20寬聚氨酯密封膠填縫這個是做混凝土保護層

明朗的天
回帖時間:2018-05-23 17:06:54 2樓

是用節能表

其他類似問題

1)40厚C30細石砼(拌微膨脹劑)內配C4@100雙向鋼筋網≤4m×4m留縫20寬聚氨酯密封膠填縫;2)XPS擠塑聚本板隔熱層(厚度80mm);3)干鋪2000g/m2無紡聚酯纖維布一層;4)3.0+3.0濕鋪瀝青基聚酯胎防水卷材;5)20厚水泥砂漿找平;6)120現澆鋼筋混凝土屋面板;3%結構找坡7)20厚1:2水泥砂漿抹灰層。圖紙上的屋面做法是這樣的,做一個找坡層檢驗批、找平層檢驗批、防水卷材檢驗批、這個無紡聚酯纖維布一層是不是做纖維材料保溫層檢驗批啊?還有這個XPS擠塑聚本板隔熱層是做什么隔熱檢驗批呢?不知道是不是做建筑節能里面屋面節能那張檢驗批?40厚C30細石砼(拌微膨脹劑)內配C4@100雙向鋼筋網≤4m×4m留縫20寬聚氨酯密封膠填縫這個是做什么檢驗批呢?謝謝了...閱讀全文

鳶尾玲 2018-05-23 1953 2

屋面檢驗批劃分要求是以500-1000㎡劃分檢驗批,這樣檢驗批部位根據平方數劃分好好軸線就可以了。但是細部構造中檢驗批容量不是以平方劃分的,是以多少處。那么細部構造檢驗批劃分部位,必須和之前的按照平方數劃分的軸線部位保持一致嗎,再單獨數相應的數量?還是不用關平方數,部位直接寫屋面數出數量即可?...閱讀全文

長城一塊磚 2020-09-16 775 1

兩種屋面做法,他們的找坡層、找平層、卷材防水層、保溫層構造是一樣的,能不能把兩種屋面的找坡層檢驗批合在一起報驗? 還是說不同屋面做法他的的構造里有的檢驗批都要各自都做一份?...閱讀全文

新年 2015-10-03 2819 2

房建平屋面,上面加一層鋼結構坡屋面。屋面檢驗批只有金屬板,保溫板檢驗批,沒有鋼架檢驗批。...閱讀全文

豆豆452 2022-04-22 920 4

屋面欄桿檢驗批怎么劃分,樓頂有一圈護欄。...閱讀全文

嘻嘻哈哈嘿嘿 2022-04-11 988 2