新年
發帖時間:2015-10-03 13:56:15 樓主

兩種屋面做法,他們的找坡層、找平層、卷材防水層、保溫層構造是一樣的,能不能把兩種屋面的找坡層檢驗批合在一起報驗?  還是說不同屋面做法他的的構造里有的檢驗批都要各自都做一份?

云中飛鶴
回帖時間:2015-10-03 18:55:57 1樓

你的這個不同做法肯定是有分割的-也就是不同的部位,如程江芬兩側,不同高度的露臺屋面等,這些檢驗批的劃分不是按做法去劃分的,是按你實際施工的不同驗收段來劃分的……實際施工也不會同時進行的,因此需要分開驗收
  • 新年2015-10-05 11:04:56回復

    謝謝 謝謝

GB50300
回帖時間:2015-10-03 14:12:53 2樓

找坡層、找平層、卷材防水層、保溫層構造針對的是整個屋面,可以以一個檢驗批報審,
  • 新年2015-10-03 14:20:11回復

    像隔離層、保護層就是按不同屋面做法分開報驗時是么? 還想請教個問題:屋面檢驗批規范上寫著500m2——1000m2劃分為一個檢驗批,不同的幾層能合在一起報驗么?有幾層面積很少。。合在一起總共才500多m2 像隔離層、保護層就是按不同屋面做法分開報驗時是么? 還想請教個問題:屋面檢驗批規范上寫著500m2——1000m2劃分為一個檢驗批,不同的幾層能合在一起報驗么?有幾層面積很少。。合在一起總共才500多m2

  • GB503002015-10-03 14:36:10回復

    保護層不上人屋面都沒有,單位工程有好幾個屋面? 保護層不上人屋面都沒有,單位工程有好幾個屋面?

  • GB503002015-10-03 14:38:18回復

    (1)《屋面工程質量驗收規范》GB 50207-2012 中第3.0.14 條中規定屋面工程各分項工程宜按屋面面積每 500㎡ ~ 1000㎡劃分為一個檢驗批,不足500㎡應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范4~8 章的規定執行。根據施工經驗,標高不同的屋面宜劃分為不同的檢驗批進行驗收。 (1)《屋面工程質量驗收規范》GB 50207-2012 中第3.0.14 條中規定屋面工程各分項工程宜按屋面面積每 500㎡ ~ 1000㎡劃分為一個檢驗批,不足500㎡應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范4~8 章的規定執行。根據施工經驗,標高不同的屋面宜劃分為不同的檢驗批進行驗收。

  • 新年2015-10-03 15:14:08回復

    五層裝修工地,二層、三層、五層都有一部分上人屋面:五層還有不上人屋面 五層裝修工地,二層、三層、五層都有一部分上人屋面:五層還有不上人屋面

  • 新年2015-10-03 15:16:13回復

    二層、三層、五層上人屋面都只有幾十個平方 二層、三層、五層上人屋面都只有幾十個平方

  • GB503002015-10-03 15:24:34回復

    根據施工經驗,標高不同的屋面宜劃分為不同的檢驗批進行驗收。 根據施工經驗,標高不同的屋面宜劃分為不同的檢驗批進行驗收。

  • 新年2015-10-03 15:33:21回復

    謝謝奧 謝謝奧

其他類似問題

屋面檢驗批劃分要求是以500-1000㎡劃分檢驗批,這樣檢驗批部位根據平方數劃分好好軸線就可以了。但是細部構造中檢驗批容量不是以平方劃分的,是以多少處。那么細部構造檢驗批劃分部位,必須和之前的按照平方數劃分的軸線部位保持一致嗎,再單獨數相應的數量?還是不用關平方數,部位直接寫屋面數出數量即可?...閱讀全文

長城一塊磚 2020-09-16 775 1

1)40厚C30細石砼(拌微膨脹劑)內配C4@100雙向鋼筋網≤4m×4m留縫20寬聚氨酯密封膠填縫;2)XPS擠塑聚本板隔熱層(厚度80mm);3)干鋪2000g/m2無紡聚酯纖維布一層;4)3.0+3.0濕鋪瀝青基聚酯胎防水卷材;5)20厚水泥砂漿找平;6)120現澆鋼筋混凝土屋面板;3%結構找坡7)20厚1:2水泥砂漿抹灰層。圖紙上的屋面做法是這樣的,做一個找坡層檢驗批、找平層檢驗批、防水卷材檢驗批、這個無紡聚酯纖維布一層是不是做纖維材料保溫層檢驗批啊?還有這個XPS擠塑聚本板隔熱層是做什么隔熱檢驗批呢?不知道是不是做建筑節能里面屋面節能那張檢驗批?40厚C30細石砼(拌微膨脹劑)內配C4@100雙向鋼筋網≤4m×4m留縫20寬聚氨酯密封膠填縫這個是做什么檢驗批呢?謝謝了...閱讀全文

鳶尾玲 2018-05-23 1954 2

兩種屋面做法,他們的找坡層、找平層、卷材防水層、保溫層構造是一樣的,能不能把兩種屋面的找坡層檢驗批合在一起報驗? 還是說不同屋面做法他的的構造里有的檢驗批都要各自都做一份?...閱讀全文

新年 2015-10-03 2819 2

房建平屋面,上面加一層鋼結構坡屋面。屋面檢驗批只有金屬板,保溫板檢驗批,沒有鋼架檢驗批。...閱讀全文

豆豆452 2022-04-22 920 4

屋面欄桿檢驗批怎么劃分,樓頂有一圈護欄。...閱讀全文

嘻嘻哈哈嘿嘿 2022-04-11 988 2

售前客服