在日常建筑施工過程驗收時,鋼筋保護層超厚、厚度不夠是我們驗收中經常會遇到的問題,下面整理了一些鋼筋保護層超厚、不夠的處理方法,希望對大家有用。 鋼筋保護層超厚 一、鋼筋保護層超厚的原因 樓層混凝土澆筑、振搗過程中,施工作業人員將樓板面筋踩踏下去,沒有將其拉正恢復,導致樓板面鋼筋(負彎矩鋼筋)保護層偏大超過規范允許偏差值。 二、處理方法 1、首先在樓板底部搭設好腳手支撐架頂緊,然后再進行樓板面剔鑿除施工,采用人工剔鑿樓板面混凝土。剔鑿時為避免擾動原有鋼筋與混凝土,應使用小錘子、鏨子進行剔鑿施工,不可用大錘猛擊。 2、剔鑿除板面混凝土時,剔鑿施工安排兩人鑿除,剔鑿深度為≤30mm,不能多剔鑿,先沿墻邊、梁中間向兩邊剔鑿,保證結構的安全,減少施工中對周邊結構的影響。 3、剔除混凝土板面部分的原配筋不擾動,在上面重新植筋綁扎布置,配筋同設計板面的負彎矩筋配置。 4、上層新綁扎鋼筋與下層鋼筋混凝土拉結采用φ6 @600拉結筋拉結(植筋)。 5、剔鑿后應保證原板面鋼筋完整,如有彎曲應理直。 6、剔鑿除的混凝土清理干凈后,通過監理檢查符合要求后進行下道工序施工。 7、清理剔除混凝土后,用墨斗在板面上彈好擬植筋位置及間距線,有墻、柱的位置植筋規格間距同原樓面板設計的負彎矩配筋,無墻、柱的位置面筋(負彎矩筋)錨固按規范長度錨入綁扎;面上層鋼筋綁扎時由一側梁、墻...閱讀全文