一、施工依據 屋頂層平面圖、建筑總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、主要施工圖紙 屋頂層平面圖 建筑總說明① 建筑總說明② 三、施工現場圖片 根據驗收規范確定:檢驗批容量單位為m2,按照屋面面積計算。 特別注意:屋面工程各分項工程檢驗批容量為有限值!最大檢驗批容量為1000m2! 四、驗收規范 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一:
3.0.14屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。摘錄二:
4.1.5基層與保護工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查一處,每處應為10m2,且不得少于3處。摘錄三:4.2 ?找坡層和找平層
4.2.1 ?裝配式鋼筋混凝土板的板縫嵌填施工,應符合下列要求:1 嵌填混凝土時板縫內應清理干凈,并應保持濕潤;2 當板縫寬度大于40mm或上窄下寬時,板縫內應按設計要求配置鋼筋;3 嵌填細石混凝土的強度等級不應低于C20,嵌填深度宜低于板面10mm~20mm,且應振搗密實和澆水養護;4 板端縫應按設計要求增加防裂的構造措施。
4.2.2 ?找坡層宜采用輕骨料混凝土;找坡材料應分層鋪設和適當壓實,表面應平整。
4.2.3 ?找平...閱讀全文