1、危險性分析中G1K的取值搞不明白了,請您指教,按照0.15KN/m算的話,上圖所示G1K應該是0.15X9=1.35KN/m2,因?yàn)樽畲蠼ㄖ痈呤?m,而不是0.9,對嗎?
2、在施工總荷載計算中,既然G1K的取值是按模板及支架來考慮的,那么活荷載怎么是2.5KN/m2?計算支架立桿時,活荷載按JGJ-2008不是取1.0KN/m2嗎?
3、在集中線荷載計算中,梁的計算不是在梁底,是嗎?上圖中好像也是考慮了支架及立柱,是在立桿的根部計算的,是嗎?
?

愛瑞瑞
回帖時間:2018-03-12 14:18:07 1樓

關鍵還是目前規范好多,各個規范還不太一樣。
  • 筑名2018-12-30 22:47:18回復

    請教一下,最前面為啥要乘以一個0.9的系數呢?

愛瑞瑞
回帖時間:2018-03-12 14:10:05 2樓

還有一個你說到的這個集中荷載的荷載組合,在住建部的危險性分部分項工程中本身就有一些爭議,沒有說明是基礎組合,還是標準組合,本身差異就很大,所以實際去劃分的時候,建議按照常規往大的取的吧,不要糾結了。
  • 玉樹2018-03-16 15:47:03回復

    1、對于承載能力極限狀態,應按荷載效應的基本組合來計算; 2、對于正常使用極限狀態,應采用標準組合來計算; 承載能力極限狀態關系到結構全部或部分的破壞或倒塌;正常使用極限狀態關系到正常使用條件下產生過度的變形,導致影響正常使用,會使結構不能正常工作; 住建部《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》中講述的高支模,就是要求我們在施工中加強管理,嚴防坍塌事故發生!這肯定是指的是按承載能力極限狀態,用基本組合來計算,這是不言自明的!

愛瑞瑞
回帖時間:2018-03-12 14:08:31 3樓

有關你的第二條,軟件應該是參考了GB50666中附錄A.0.5條中要求不小于2.5的荷載值,至于你說的支架荷載取1.0,這個是JGJ162中考慮到這個施工及設備活荷載在傳遞過程中是會遞減的,所以到了支架就折減到1.0,但是在我們實際計算過程中,不會單獨去考慮支架,而是直接采用荷載傳遞,主梁的支座力直接到了支架。
  • 玉樹2018-03-12 15:38:23回復

    我的問題是既然162-2008說,當計算模板及小梁時,Q1k取2.5KN/m2,可是危險性分析里G1k取的是0.15*h,說明計算的是支架,這樣Q1k就應是1.0KN/m2。 取小了危險,取大了浪費。

  • 玉樹2018-03-12 15:55:08回復

    軟件的計算依據是162-2008,在軟件計算頁面頂端,或可以參看我發的截圖

愛瑞瑞
回帖時間:2018-03-12 13:52:26 4樓

軟件默認給了一個0.9的G1K數值,目前無法自動計算,最好的辦法是根據模板支架設計方案圖,實際的計算模板支架的荷載,計算方法見建筑施工手冊,當然直接用品茗給出的經驗值0.15*h也是可以初算的,初算之后配模結束,建議再復核一下實際的荷載值在不在這個初算的范圍內。
  • 玉樹2018-03-12 15:21:11回復

    那不是軟件默認吧?我認為它只是軟件的缺省值,實際計算中應按4m以下0.75,4m以上采用0.15*h。不信你假設模板支架高20m,軟件能有什么變化?

玉樹
回帖時間:2018-03-12 10:25:02 5樓

誰和你說的自動填寫?你還得好好學學!

玉樹
回帖時間:2018-03-12 10:23:35 6樓

g1k你這不能取0.75,本例層高9m,jgj162-2008說樓板及支架g1k為0.75,條件是4m以下。對大于4m時,品茗說0.15/m,因此,本例應為9*0.15=1.35kn/m2。

云中飛鶴
回帖時間:2018-03-12 08:32:57 7樓

玉樹
回帖時間:2018-03-11 11:10:46 8樓

162-2008說0.75,4m以下

云中飛鶴
回帖時間:2018-03-11 11:01:29 9樓

按規范取值填寫
  • 玉樹2018-03-11 11:32:14回復

    和沒說一樣!

  • 云中飛鶴2018-03-12 08:22:33回復

    因為這一項,軟件自動填寫的,一般不需要你自己去填寫,除非你自己改動過-----或者使用非標材料

其他類似問題

你好: 1、危險性分析中G1K的取值搞不明白了,請您指教,按照0.15KN/m算的話,上圖所示G1K應該是0.15X9=1.35KN/m2,因?yàn)樽畲蠼ㄖ痈呤?m,而不是0.9,對嗎? 2、在施工總荷載計算中,既然G1K的取值是按模板及支架來考慮的,那么活荷載怎么是2.5KN/m2?計算支架立桿時,活荷載按JGJ-2008不是取1.0KN/m2嗎? 3、在集中線荷載 ...閱讀全文

玉樹 2018-03-11 3015 9

高支模危險性分析模塊,選的計算依據是GB51210-2016,施工荷載標準值如果有水平泵管設置要取4KN/m2,如果實際有水平泵管,在危附性分析時是否只填一般情況的2KN/m2是否可行,因為水平泵管不一定經過疑似高支模的區域,還有在計算依據為GB51210-2016的情況下,其它可變荷載標準值是勾選,請問哪種情況需要勾選,在GB51210-20 ...閱讀全文

王建國 2018-06-19 2937 2

請問大神, 1、模板的危險性分析數據室一層樓的還是整個建筑物的? 2、分析結果如果是屬于超高大模板,是全部區域按超高大模板處理還是單個區域或者是梁? 3、有沒有單根梁或者是單塊板的驗算? 謝謝! ...閱讀全文

xxoo 2013-10-20 3625 1

再填入參數后提示輸入0到200之間的整數 ...閱讀全文

河南品茗 2010-07-22 4882 3

模板及其支架自重標準值G1k ...閱讀全文

十八子 2018-10-30 2326 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉