王建國
發帖時間:2018-06-19 16:14:22 樓主

高支模危險性分析模塊,選的計算依據是GB51210-2016,施工荷載標準值如果有水平泵管設置要取4KN/m2,如果實際有水平泵管,在危附性分析時是否只填一般情況的2KN/m2是否可行,因為水平泵管不一定經過疑似高支模的區域,還有在計算依據為GB51210-2016的情況下,其它可變荷載標準值是勾選,請問哪種情況需要勾選,在GB51210-2016為計算依據的情況下,荷載組合方式和基本組合和標準組合,不同的組合算出來的施工總荷載和集中線荷載不一樣,計算時選基本組合還是標準組合;

王建國
回帖時間:2018-06-20 07:48:59 1樓

謝鶴總

  • 王建國2018-06-20 07:50:34回復

    上面還有一個問題:在計算依據為GB51210-2016的情況下,其它可變荷載標準值是勾選,請問哪種情況需要勾選 上面還有一個問題:在計算依據為GB51210-2016的情況下,其它可變荷載標準值是勾選,請問哪種情況需要勾選

云中飛鶴
回帖時間:2018-06-20 07:34:39 2樓

選擇基本組合-----也就是帶系數的荷載值,你既然澆筑泵送管就不可能不影響你高支模區域的

其他類似問題

高支模危險性分析模塊,選的計算依據是GB51210-2016,施工荷載標準值如果有水平泵管設置要取4KN/m2,如果實際有水平泵管,在危附性分析時是否只填一般情況的2KN/m2是否可行,因為水平泵管不一定經過疑似高支模的區域,還有在計算依據為GB51210-2016的情況下,其它可變荷載標準值是勾選,請問哪種情況需要勾選,在GB51210-2016為計算依據的情況下,荷載組合方式和基本組合和標準組合,不同的組合算出來的施工總荷載和集中線荷載不一樣,計算時選基本組合還是標準組合;...閱讀全文

王建國 2018-06-19 2959 2

請問大神, 1、模板的危險性分析數據室一層樓的還是整個建筑物的? 2、分析結果如果是屬于超高大模板,是全部區域按超高大模板處理還是單個區域或者是梁? 3、有沒有單根梁或者是單塊板的驗算? 謝謝!...閱讀全文

xxoo 2013-10-20 3657 1

再填入參數后提示輸入0到200之間的整數...閱讀全文

河南品茗 2010-07-22 4895 3

模板危險性分析混凝土板370mm厚,梁0.57m2以上作為高支模,而常規計算是板350、梁0.52,是什么原因...閱讀全文

火日立 2015-01-04 3302 1

如果梁500*1000,按照S=b[1.3×(G1k+ G2k×h+ G3k×h)+1.5×γL×Q1k]計算就是危大,但是如果按1.3*[0.5*(h+h+b)+(G2k+G3k)*h]+1.5*b*γL*Q1k就是超危,那么模板木方自重? 這個應該是按0.5*(h+h+b)還是按軟件的0.75*b才算準確。...閱讀全文