干物女
發帖時間:2018-02-03 15:21:05 樓主

各位大神:

現場混凝土強度評定表里面的標準差怎么算急急急 ? 謝謝

云中飛鶴
回帖時間:2018-02-09 09:48:01 1樓

你有軟件,評定時會給自動計算的啊
健與美
回帖時間:2018-02-04 11:57:14 2樓

 

利用計算器:求標準差Sfcu  

【例】強度代表值分別為23.5,20.6,25.4,26.5,23.8,25.3,24.5,27.1,23.2,22.3  共10組。

解法一:

利用計算器按公式計算該批混凝土強度標準差的無偏估計值:
1)按  ON/C  即  ON/C      開機
2)按  2ndF
3)按  STAT 即  ON C  顯示器右上角顯示  STAT
4)按  23.5DATA、20.6DATA、25.4DATA、26.5 DATA、23.8 DATA、25.3 DATA、24.5 DATA、27.1DATA、23.2DATA、 22.3DATA。

5)按   S     即    RM              → 標準差=1.96

6)按   X(―)     即   X→M             →算術平均值=24.22
得出:S 標準差即(Sfcu )等于1.96N/mm2

X(—) 算術平均值即(mfcu )等于24.22N/mm2。

∵Sfcu =1.96N/mm2<2.50N/mm2            ∴Sfcu 取2.50N/mm2

明朗的天
回帖時間:2018-02-03 15:56:01 3樓

只有超過十組時才有標準差

姚黃
回帖時間:2018-02-03 15:46:39 4樓

按照公式計算

其他類似問題

各位大神:現場混凝土強度評定表里面的標準差怎么算急急急 ? 謝謝...閱讀全文

干物女 2018-02-03 3247 4

例如我C35的砼,標養報告值分別為由5組是38,有5組是38,我算出的標準差是1.58,結果對嗎?我能進入品茗資料軟件后臺看標準差的計算公式嗎?如何去看?...閱讀全文

默然- 2017-02-26 2712 1

混凝土強度評定表大于10組的合格評定系數在GB/T 50107-2010中10-14組為1.15、15-19組為1.05、20組以上為0.95,資料軟件中怎么不一樣?問題補充:標準差小于2.5N/mm2取2.5N/mm2,可統計法卻自動生成了2.1N/mm2?...閱讀全文

Simple小夾 2012-02-20 117859 2

評定表里面,統計評定期怎么填寫?...閱讀全文

嘿嘿 2017-12-14 4416 2

混凝土強度評定表填寫范例...閱讀全文

篤斯 2018-09-14 4648 1