默然-
發帖時間:2017-02-26 22:34:22 樓主

例如我C35的砼,標養報告值分別為由5組是38,有5組是38,我算出的標準差是1.58,結果對嗎?我能進入品茗資料軟件后臺看標準差的計算公式嗎?如何去看?

?

Better me
回帖時間:2017-02-27 08:47:49 1樓

  • 默然-2017-02-27 08:55:20回復

    資料軟件里合格判定系數不是最新的,比如10-14組的系數1是1.15,標準差我按這個公式算的,和軟件算的結構不一樣

  • Better me2017-02-27 08:59:11回復

    試塊組數小于等于9組時用的是非統計法。不用計算標準差的

  • 默然-2017-02-27 09:47:17回復

    我知道,我錄入的是10組,我意思是我標準差算法正確,結果卻與系統不一樣,系統判定系數也不是最新的,我怕是系統后臺有誤

  • Better me2017-02-27 11:00:47回復

    你現在做的是標準試塊還是同條件試塊?

  • 默然-2017-02-27 11:33:57回復

    標樣,我怕自己算錯了,又換了很多例子算,也叫別人幫忙算過,所以我覺得系統算的標準差應該有誤

  • Better me2017-02-27 13:06:31回復

    算出來的結果不合格 ?

  • 默然-2017-02-27 15:26:52回復

    是啊,標準差算錯了肯定影響結果,能解決嗎?謝謝你不厭其煩的回復了!

  • Better me2017-02-27 15:29:15回復

    <a href=http://hovertize.com/QuestionFAQ/Info_39.aspx>http://hovertize.com/QuestionFAQ/Info_39.aspx</a>

  • 默然-2017-02-27 15:59:56回復

    37 30 37 30 37 30 37 38 30 37 30 37

  • 默然-2017-02-27 16:02:28回復

    以上是我做實驗的一組數據,系統算出的標準差是3.66,但我算了下應該是3.64 評定規范我都懂,我知道單組合格不代表評定就合格,您可以用我的數據算下就知道了

  • 默然-2017-02-27 16:04:17回復

    第8個數據也是37不是38

  • Better me2017-02-27 16:16:38回復

    你C35的強度達到30本身就是不合格的,不合格試塊是不參與評定的

  • 默然-2017-02-27 16:48:21回復

    我這次設的強度值是C30的,我只是覺得系統算的標準差不對,想知道系統是否真有誤,若有,想解決這個問題,以免后續影響到工程中的判定

  • Better me2017-02-27 16:55:35回復

    首先你的試塊強度本身就有問題。

其他類似問題

例如我C35的砼,標養報告值分別為由5組是38,有5組是38,我算出的標準差是1.58,結果對嗎?我能進入品茗資料軟件后臺看標準差的計算公式嗎?如何去看? ...閱讀全文

默然- 2017-02-26 2680 1

各位大神:現場混凝土強度評定表里面的標準差怎么算急急急 謝謝 ...閱讀全文

干物女 2018-02-03 3212 4

混凝土強度評定表大于10組的合格評定系數在GB/T 50107-2010中10-14組為1.15、15-19組為1.05、20組以上為0.95,資料軟件中怎么不一樣?問題補充:標準差小于2.5N/mm2取2.5N/mm2,可統計法卻自動生成了2.1N/mm2? ...閱讀全文

Simple小夾 2012-02-20 117843 2

砼強度評定時,標準差公式,軟件是按什么文件 執行的。 ...閱讀全文

華陽 2012-07-24 3499 1

統計方法評定砼強度輔助用表打開后將每組試塊檢測強度值輸好了,但是強度標準值這些數據怎么自動生成不了 ...閱讀全文

fan 2019-11-17 827 2