開關、插座、風扇安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 開關、插座、風扇安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 開關、插座、風扇安裝檢驗批質量驗收記錄20.1主控項目20.1.1當交流、直流或不同電壓等級的插座安裝在同一場所時,應有明顯的區別,插座不得互換;配套的插頭應按交流、直流或不同電壓等級區別使用。 檢查數量:按每檢驗批的插座數量抽查20%,且不得少于1個。 檢查方法:觀察檢查并用插頭進行試插檢查。20.1.2 不間斷電源插座及應急電源插座應設置標識。 檢查數量:按插座總數抽查10%,且不得少于1套。 檢查方法:觀察檢查。20.1.3 插座接線應符合下列規定: 1.對于單相兩孔插座,面對插座的右孔或上孔應與相線連接,左孔或下孔應與中性導體(N)連接;對于單相三孔插座,面對插座的右孔應與相線連接,左孔應與中性導體(N)連接。 2.單相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保護接地導體(PE)應接在上孔;插座的保護接地導體端子不得與中性導體端子連接;同一場所的三相插座,其接線的相序應一致。 3.保護接地導體(PE)在插座之間不得串聯連接。 4.相線與中性導體(N)不應利用插座本體的接線端子轉接供電。 檢查數最:按每檢驗批的插座型號各抽查5%,且均不得少于1套。 檢查方法:觀察檢查并用專用測試工具檢查。20.1.4照明開關安裝...閱讀全文