漏風檢測接縫長度怎么填
2324
10
主要就是這個接縫長度不知道怎么來填的,想我這個圖紙里的風管,我這樣填的不知道對不對。
風管漏光檢測中:風管接縫長度就是被測風管所有拼接處截面周長之和假設:你的10m風管規格為500X500,按照標準共板法蘭風管每節1160mm計算,10米的風管由8節1160mm長的標準節,與1節720mm長的風管,總共9節風管組成。 那么它總共有8個拼接點 該段風管接縫長度=(0.5+0.5) * 2 * 8 =16 m。
被測風管所有拼接處截面周長之和
wjj2017-12-26 15:29:17回復
謝謝了!老師,這個問題終于明白了
請問你去現場看工人怎么施工了嗎?
wjj2017-12-26 15:23:10回復
在現場的啊,就是這個兩節風管對接起來的
wjj2017-12-26 15:26:52回復
哦是不是這樣的,兩個風管接縫比如是1.5米,有10個這樣的接縫處,那總的就是15米,是嗎老師
wjj2017-12-26 15:06:15回復
老師那像這個風管的接縫長度是1.5米嗎,還是13米
wjj2017-12-26 15:06:50回復
500*250的風管,長度是5米
wjj2017-12-26 14:55:02回復
是一節風管的周長是嗎
wjj2017-12-26 14:52:33回復
那工地實測一節風管5米,那我這個接縫長度應該填多少呢
wjj2017-12-26 14:44:18回復
那要怎么填呢,填多少啊,想我上面的圖紙里的風管應該填多少呢
wjj2017-12-26 14:45:08回復
這個填接縫長度的問題一直困擾著
wjj2017-12-26 14:42:02回復
風管是復合風管,一個風管大概也就4米左右