各位專家幫我看?,我這樣填的風管漏風檢測記錄對嗎?

云中飛鶴
回帖時間:2017-12-27 08:07:03 1樓

風管漏光檢測中:風管接縫長度就是被測風管所有拼接處截面周長之和

假設:你的10m風管規格為500X500,按照標準共板法蘭風管每節1160mm計算,10米的風管由8節1160mm長的標準節,與1節720mm長的風管,總共9節風管組成。

      那么它總共有8個拼接點

      該段風管接縫長度=(0.5+0.5) * 2 * 8 =16 m。