小胖墩
發帖時間:2017-12-14 16:53:41 樓主

外架立桿搭設在純懸挑板(雨棚板)上應怎么加固處理和驗算?

是否可以采用:腳手架對樓蓋影響中的“腳手架架在樓板上” 的模塊進行驗收裂縫和抗沖切?如按這個模塊計算后,再采用“地下室臨時支撐設計”這個模塊進行下部回?fù)悟炈恪_@個是不是合理?請知道的大神指導。

云中飛鶴
回帖時間:2017-12-15 08:25:00 1樓

外架立桿搭設在純懸挑板(雨棚板)上應怎么加固處理和驗算-------外架不允許搭設在純懸挑板上,加固也不行
  • 云中飛鶴2017-12-15 08:31:46回復

    遇到純懸挑板(雨棚板)搭設腳手架必須要看你雨棚的寬度和高度才能決定方法:如果雨棚僅是門洞口的,可以采用門洞搭設的方式,如果是通長的,高度不高可以考慮,落地架外移,上部懸挑,如果高度過高,可以預留洞口,立桿通過,等等方式來解決

  • 小胖墩2017-12-15 08:41:23回復

    趙站好,現場一層的懸挑板長度4米,寬1.2米,厚度120厚,實際現場已經搭設在懸挑板上了,下部也回撐?。檢查時提出需要加固方案。我應該怎么處理比較合適。

  • 云中飛鶴2017-12-15 09:07:36回復

    關鍵是你架體搭設多高?

  • 云中飛鶴2017-12-15 09:09:39回復

    針對你這種情況,需要做的是:1.減少架體搭設高度,2,對架體進行卸荷,3,對懸挑板部分下面做支模架回頂

  • 小胖墩2017-12-15 11:03:32回復

    趙站,外架搭設高度23米,采用卸荷方式是采用鋼絲繩卸荷嗎?

  • 小胖墩2017-12-15 11:11:10回復

    贊~\(≧▽≦)/~

  • 云中飛鶴2017-12-15 11:26:41回復

    是的,就是采用鋼絲繩卸荷

明朗的天
回帖時間:2017-12-14 17:06:28 2樓

你這搞得太復雜了,實際施工中是不允許在雨棚板上搭設腳手架的,現場加固方法:雨棚周邊采用雙立桿,然后再搭設斜撐(有點像門式架)進行加固
  • 云中飛鶴2017-12-15 08:25:25回復

    你在誤導別人瞎胡搞

其他類似問題

外架立桿搭設在純懸挑板(雨棚板)上應怎么加固處理和驗算?是否可以采用:腳手架對樓蓋影響中的“腳手架架在樓板上” 的模塊進行驗收裂縫和抗沖切?如按這個模塊計算后,再采用“地下室臨時支撐設計”這個模塊進行下部回撐驗?。這個是不是合理?請知道的大神指導。 ...閱讀全文

小胖墩 2017-12-14 8308 2

外架搭設在樓板上,經過計算樓板最大裂縫寬度不滿足要求,該怎么調整 ...閱讀全文

哈羅 2022-07-07 463 2

當?shù)讓訛槎嗫装鍟r,一般施工總荷載均超過多孔板的允許活載,支架能不能放在多孔板上。如果能,模板支架立桿放在多孔板上的立桿基礎怎么驗算,品茗安全計算軟件沒有相關的計算,能舉例說明嗎。 ...閱讀全文

kwl1224 2017-12-19 1909 2

Mwd=γLφwγQMwk=γLφwγQ(0.05ζ1wklaH1H1)=0.90.61.5(0.050.60.3291.53.63.6)=0.155kNm,外架立桿穩定性驗算的H1代表什么意思?如果計算是兩步兩跨,實際是每層兩跨,層高4米,該如何調整? ...閱讀全文

豆豆20 2020-08-13 852 2

外腳手架搭設在挑板上怎么計算? ...閱讀全文

/右太極 2013-09-02 6628 2