空調(冷、熱)水系統的填寫范例樣表
1940
1
空調(冷、熱)水系統的填寫范例樣表有嗎?
其他類似問題
空調(冷、熱)水系統的填寫范例樣表有嗎?...閱讀全文
流年 2017-11-18 1940 1
通風與空調中空調(冷、熱)水系統所有檢驗批的資料有嗎?...閱讀全文
葉 2017-09-09 1726 2
空調熱換器(凝結)水系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(塑料管道)表格示例—— 空調熱換器(凝結)水系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(塑料管道)表格填寫說明—— 一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。9.2主控項目9.2.1 空調水系統設備與附屬設備的性能、技術參數,管道、管配件及閥門的類型、材質及連接形式應符合設計要求。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:觀察檢查、查閱產品質量證明文件和材料進場驗收記錄。9.2.2 管道的安裝應符合下列規定: 1 隱蔽安裝部位的管道安裝完成后,應在水壓試驗,合格后方能交付隱蔽工程的施工。 2 并聯水泵的出口管道進入總管應采用順水流斜向插接的連接形式,夾角不應大于60°。 3 系統管道與設備的連接應在設備安裝完畢后進行。管道與水泵、制冷機組的接口應為柔性接管,且不得強行對口連接。與其連接的管道應設置獨立支架。 4 判定空調水系統管路沖洗、排污合格的條件是目測排出口的水色和透明度與入口的水對比應相近,且無可見雜物。當系統繼續運行2h以上,水質保持穩定后,方可與設備相貫通。 5 固定在建筑結構上的管道支、吊架,不得影響結構體的安全。管道穿越墻體或樓板處應設鋼制套管,管道接口不得置于套管內,鋼制套管應與墻體飾面或樓板底部平齊,上...閱讀全文
Better me 2018-08-09 1878 0
住宅的空調凝結水排水管是 ? 屬于 雨水系統還是排水系統的...閱讀全文
九華彡草根 2016-07-03 2518 2
給排水系統檢驗批樣表怎么填寫...閱讀全文
陳鑫 2016-03-30 6092 3
逗逗充值 | 意見反饋 | 聯系我們 | 免責申明 | 關于我們 | 服務協議 | 隱私權政策
版權所有 ? 品茗科技股份有限公司 保留一切權利
浙ICP備10203480號-13 浙公網安備 33010602004697號
售前客服
售后客服
咨詢電話
0571-56665700
意見反饋
關注有禮
掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取