電電梯接地、絕緣電阻測試記錄
Ⅰ基本要求和內容
(1)接地電阻測試記錄是指記錄進入電梯機房的接地干線的接地電阻測試值。
(2)接地電阻采用接地電阻測試儀進行測量。測量接地電阻應在天氣晴朗、土壤干燥的條件下進行。接地電阻值不應大于4Ω。
(3)零線和接地線應始終分開。
(4)絕緣電阻測試記錄應包括電氣設備導體之間、導體與地之間的絕緣電阻測試。
(5)導體之間和導體對地之間的絕緣電阻必須大于1000Ω/V,且其值不得小于: 1)動力電路和電氣安全裝置電路:0.5MΩ; 2)其他電路(控制、照明、信號等):0.25MΩ。
(6)動力電路和電氣安全裝置電路絕緣電阻應采用兆歐表進行測量。其他電路絕緣電阻采用萬用表進行測量。自動扶梯和自動人行道應測量不同回路導線對地的絕緣電阻。測量時,電子元件應斷開。
(7)各子分部工程各臺電梯檢查測量及驗收結果應分別填寫記錄表。若接地電阻值、絕緣電阻值不符合設計要求或規范規定,應查找原因,及時處理,并重新測試,直到符合要求。
Ⅱ核查辦法
(1)對照施工日志,核查測量日期、氣候是否符合要求。
(2)核查測試項目是否齊全;測試結果是否符合有關規定;簽證是否完整;測試結果不符合要求的是否有處理及復查。
(3)核查測試用的儀表是否有檢定證書,并在其檢定有效期內使用。
Ⅲ核定原則 凡出現下列情況之一,本項目應核定為"不符合要求"。
(1)電梯安裝工程無提供接地電阻或絕緣電阻測試記錄。
(2)測試結果不符合設計要求或規范規定,且無處理及復查。
(3)記錄中的測試項目不完整,有關人員簽證不齊全。
(4)測試用的儀表無檢定證書或測試時已超過有效期限
阻測試記錄
其他類似問題
圖紙中接地裝置21處(避雷引下線不包括在內)但沒有在圖紙中注明哪些點要測試 另外說明中注明避雷引下線距500MM處設測試卡 那么我想問下接地電阻測試表格中要測試幾個點...閱讀全文
清穎 2015-08-05 2586 1