清穎
發帖時間:2015-08-05 09:39:00 樓主

圖紙中接地裝置21處(避雷引下線不包括在內)但沒有在圖紙中注明哪些點要測試

另外說明中注明避雷引下線距500MM處設測試卡

那么我想問下接地電阻測試表格中要測試幾個點

云中飛鶴
回帖時間:2015-08-05 10:16:03 1樓

圖紙中接地裝置21處(避雷引下線不包括在內)但沒有在圖紙中注明哪些點要測試?----基地裝置的處,指的是設置多少接地極,你們是走的明鋪的話,所有的都要測試。但如果是采用主體鋼筋做接地的話,一般在單元門側或大角留置測試點----一般不少于2個

另外說明中注明避雷引下線距地500MM處設測試卡-----這個測試卡就是測試點啊------圖紙標出基礎就是幾個(明敷的全設)


  • 清穎2015-08-05 12:28:08回復

    這個是明鋪的還是暗的??

其他類似問題

圖紙中接地裝置21處(避雷引下線不包括在內)但沒有在圖紙中注明哪些點要測試 另外說明中注明避雷引下線距500MM處設測試卡 那么我想問下接地電阻測試表格中要測試幾個點 ...閱讀全文

清穎 2015-08-05 2561 1

現在主體封頂,需要做防雷接地電阻測試記錄嗎?只做了基礎的接地電阻測試記錄,落了哪些啊,有商鋪屋面的。 ...閱讀全文

九華彡草根 2015-11-11 3673 4

接地電阻測試是怎么測試的,是不是測試連接點處的電阻值?例如室內金屬線槽盒要做接地保護,做接地測試的意思是不是做槽盒與接地線連接點處的電阻值? ...閱讀全文

陳衛東 2018-06-16 1989 3

接地電阻測試是怎么測試的,是不是測試連接點處的電阻值?例如室內金屬線槽盒要做接地保護,做接地測試的意思是不是做槽盒與接地線連接點處的電阻值? ...閱讀全文

陳衛東 2018-06-16 1676 4

1、配電柜、消防管道、電梯機房內配電柜及電梯間接地電阻測試;2、樓頂接閃帶電阻測試;3、配電柜、消防管道及套間內衛生間等電位檢測;以上這檢驗是委托第三方做的測試,規范有沒有要求施工方要做自檢記錄? ...閱讀全文

預言 2023-03-27 684 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉