接地電阻測試記錄
2587
1
圖紙中接地裝置21處(避雷引下線不包括在內)但沒有在圖紙中注明哪些點要測試
另外說明中注明避雷引下線距500MM處設測試卡
那么我想問下接地電阻測試表格中要測試幾個點
圖紙中接地裝置21處(避雷引下線不包括在內)但沒有在圖紙中注明哪些點要測試?----基地裝置的處,指的是設置多少接地極,你們是走的明鋪的話,所有的都要測試。但如果是采用主體鋼筋做接地的話,一般在單元門側或大角留置測試點----一般不少于2個
另外說明中注明避雷引下線距地500MM處設測試卡-----這個測試卡就是測試點啊------圖紙標出基礎就是幾個(明敷的全設)
清穎2015-08-05 12:28:08回復
這個是明鋪的還是暗的?? 這個是明鋪的還是暗的??
其他類似問題
圖紙中接地裝置21處(避雷引下線不包括在內)但沒有在圖紙中注明哪些點要測試 另外說明中注明避雷引下線距500MM處設測試卡 那么我想問下接地電阻測試表格中要測試幾個點...閱讀全文
清穎 2015-08-05 2587 1
現在主體封頂,需要做防雷接地電阻測試記錄嗎?只做了基礎的接地電阻測試記錄,落了哪些啊,有商鋪屋面的。...閱讀全文
九華彡草根 2015-11-11 3698 4
接地電阻測試是怎么測試的,是不是測試連接點處的電阻值?例如室內金屬線槽盒要做接地保護,做接地測試的意思是不是做槽盒與接地線連接點處的電阻值?...閱讀全文
陳衛東 2018-06-16 2012 3
陳衛東 2018-06-16 1697 4
1、配電柜、消防管道、電梯機房內配電柜及電梯間接地電阻測試;2、樓頂接閃帶電阻測試;3、配電柜、消防管道及套間內衛生間等電位檢測;以上這檢驗是委托第三方做的測試,規范有沒有要求施工方要做自檢記錄?...閱讀全文