關于保溫層薄抹灰檢驗批質量驗收記錄適用范圍?
4247
1
問題一:外墻內保溫,鋪貼保溫板后掛網刷抗裂砂漿,請問做什么檢驗批?
問題二:裝飾裝修分部保溫層薄抹灰檢驗批參照什么標準驗收,適用范圍是哪些砂漿材料?
問題三:保溫板隱蔽屬于節能分部嗎?
請老師解惑,不甚感激!
1、內外墻保溫聚合物抗裂砂漿采用建筑節能分部里的墻體節能檢驗批質量驗收記錄
2、采用《建筑節能工程施工質量驗收規范》GB50411-2007進行質量驗收
3、節能隱蔽按原建筑隱蔽。
pp.小輪2017-11-01 21:43:58回復
問題一解答的很清楚,二、三題答案跟我問的有出入,謝謝你的解答! 問題一解答的很清楚,二、三題答案跟我問的有出入,謝謝你的解答!
其他類似問題
問題一:外墻內保溫,鋪貼保溫板后掛網刷抗裂砂漿,請問做什么檢驗批?問題二:裝飾裝修分部保溫層薄抹灰檢驗批參照什么標準驗收,適用范圍是哪些砂漿材料?問題三:保溫板隱蔽屬于節能分部嗎?請老師解惑,不甚感激!...閱讀全文
pp.小輪 2017-11-01 4247 1
保溫層薄抹灰檢驗批質量驗收記錄里面的主控項目和一般項目怎么填寫...閱讀全文
......... 2015-04-15 3693 1
保溫層薄抹灰檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 保溫層薄抹灰檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 4.3 保溫層薄抹灰工程 主控項目4.3.1 保溫層薄抹灰所用材料的品種和性能應符合設計要求及 國家現行標準的有關規定。 檢驗方法:檢查產品合格證書、進場驗收記錄、性能檢驗報告和復驗報告。4.3.2 基層質量應符合設計和施工方案的要求。基層表面的塵土、污垢和油漬等應清除干凈。基層含水率應滿足施工工藝的要求。 檢驗方法:檢查施工記錄。 4.3.3 保溫層薄抹灰及其加強處理應符合設計要求和國家現行標準的有關規定。 檢驗方法:檢查隱蔽工程驗收記錄和施工記錄。 4.3.4 抹灰層與基層之間及各抹灰層之間應粘結牢固,抹灰層應無脫層和空鼓,面層應無爆灰和裂縫。 檢驗方法:觀察;用小錘輕擊檢查;檢查施工記錄。 一般項目4.3.5 保溫層薄抹灰表面應光滑、潔凈、顏色均勻、無抹紋,分格縫和灰線應清晰美觀。 檢驗方法:觀察;手摸檢查。 4.3.6 護角、孔洞、槽、盒周圍的抹灰表面應整齊、光滑;管道后面的抹灰表面應平整。 檢驗方法:觀察。 4.3.7 保溫層薄抹灰層的總厚度應符合設計要求。 檢驗方法:檢查施工記錄。 4.3.8 保溫層薄抹灰分格縫的設置應符合設計要求,寬度和深度應均勻,表面應光滑,棱角應整齊。 檢驗方法:觀察;尺量檢查。 4.3.9 有排水要求的部位應做滴水...閱讀全文
施工小茗 2018-08-27 10209 1
現澆泡沫混凝土保溫層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 現澆泡沫混凝土保溫層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。 摘錄二: 5.1.9保溫與隔熱工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處。 摘錄三: 5.5 現澆泡沫混凝土保溫層 5.5.1 在澆筑泡沫混凝土前,應將基層上的雜物和油污清理干凈;基層應澆水濕潤,但不得有積水。 5.5.2 保溫層施工前應對設備進行調試,并應制備試樣進行泡沫混凝土的性能檢測。 5.5.3 泡沫混凝土的配合比應準確計量,制備好的泡沫加入水泥料漿中應攪拌均勻。 5.5.4 澆筑過程中,應隨時檢查泡沫混凝土的濕密度。 Ⅰ 主控項目 5.5.5 現澆泡沫混凝土所用原材料的質量及配合比,應符合設計要求。 檢驗方法:檢查原材料出廠合格證、質量檢驗報告和計量措施。 5.5.6 現澆泡沫混凝士保溫層的厚度應符合設計要求,其正負偏差應為5%,且不得大于5mm。 檢驗方法:鋼針插入和尺量檢查。 5.5.7 屋而熱橋部位處理應符合設計要求。 ...閱讀全文
Better me 2018-08-03 3713 0
纖維材料保溫層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 纖維材料保溫層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。 摘錄二: 5.1.9 保溫與隔熱工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處。 摘錄三: 5.3 纖維材料保溫層 5.3.1 纖維材料保溫層施工應符合下列規定: 1 纖維保溫材料應緊靠在基層表面上,平面接縫應擠緊拼嚴,上下層接縫應相互錯開; 2 屋面坡度較大時,宜采用金屬或塑料專用固定件將纖維保溫材料與基層固定; 3 纖維材料填充后,不得上人踩踏。 5.3.2 裝配式骨架纖維保溫材料施工時,應先在基層上鋪設保溫龍骨或金屬龍骨,龍骨之間應填充纖維保溫材料,再在龍骨上鋪釘水泥纖維板。金屬龍骨和固定件應經防銹處理,金屬龍骨與基層之問應采取隔熱斷橋措施。 I 主控項目 5.3.3 纖維保溫材料的質量,應符合設計要求。 檢驗方法: 檢查出廠合格證、質量檢驗報告和進場檢驗報告。 5.3.4 纖維材料保溫層的厚度應符合設計要求,...閱讀全文