1、抹灰工程如何劃分檢驗批?
答:(1)相同材料、工藝和施工條件的室外抹灰工程每500~1000㎡應劃分為一個檢驗批,不足500㎡也應劃分為一個檢驗批;
(2)相同材料、工藝和施工條件的室內抹灰工程每50個自然間(大面積房間和走廊按抹灰面積 30㎡為一間)應劃分為一個檢驗批,不足50間也應劃分為一個檢驗批。
?
2、抹灰工程最小抽樣數量如何確定?
答:(1)室內每個檢驗批應至少抽查10%并不得少于3間,不足3間時應全數檢查;
(2)室外每個檢驗批每100㎡應至少抽查一處,每處不得小于10m。
?
3、一般抹灰、裝飾抹灰如何區分?
答:石灰砂漿、水泥砂漿、水泥混合砂漿、聚合物水泥砂漿和麻刀石灰、紙筋石灰、石膏灰等適用于一般抹灰工程的質量驗收。
水刷石、斬假石、干粘石、假面磚等適用于裝飾抹灰工程的質量驗收。
?
4、外墻防水子分部中,檢驗批表格為什么是空表,如何確定驗收項目?
答:沒有最新的施工質量驗收規范,對于專業驗收規范未涵蓋的分項工程和檢驗批,可由建設單位組織監理單位、施工單位等協商確定(或根據相應的施工方案、施工組織設計確定)。
?
5、門窗工程如何劃分檢驗批?
答:(1)同一品種、類型和規格的木門窗、金屬門窗塑料門窗及門窗玻璃每100樘應劃分為一個檢驗批,不足100樘也應劃分為一個檢驗批;
(2)同一品種、類型和規格的特種門每50樘應劃分為一個檢驗批,不足50樘也應劃分為一個檢驗批。
?
6、門窗工程最小抽樣數量如何確定?
答:(1)木門窗、金屬門窗、塑料門窗及門窗玻璃每個檢驗批應至少抽查5%并不得少于3樘,不足3樘時應全數檢查;高層建筑的外窗,每個檢驗批應至少抽查10%并不得少于6樘,不足,6樘時應全數檢查。
(2)特種門每個檢驗批應至少抽查50%并不得少于10樘,不足10樘時應全數檢查。
?
7、哪些門屬于特種門?
答:防火門、防盜門、自動門、全玻門、旋轉門、金屬卷簾門等均屬于特種門。
?
8、吊頂工程如何劃分檢驗批?
答:同一品種的吊頂工程每50間(大面積房間和走廊按吊頂面積30㎡為一間)應劃分為一個檢驗批,不足50間也應劃分為一個檢驗批.
?
9、吊頂工程最小抽樣數量如何確定?
答:每個檢驗批應至少抽查10%并不得少于3間,不足3間時應全數檢查.
?
10、輕質隔墻工程如何劃分檢驗批?
答:同一品種的輕質隔墻工程每50間(大面積房間和走廊按輕質隔墻的墻面30㎡為一間)應劃分為一個檢驗批,不足50間也應劃分為一個檢驗批。
?
11、輕質隔墻工程最小抽樣數量如何確定?
答:(1)板材隔墻、骨架隔墻工程,每個檢驗批應至少抽查10%并不得少于3間,不足3間時應全數檢查;
(2)活動隔墻、玻璃隔墻工程,每個檢驗批應至少抽查20%并不得少于6間,不足6間時應全數檢查。
?
12、板材隔墻、骨架隔墻分別適用于哪些情況?
答:板材隔墻工程適用于復合輕質墻板、石膏空心板、預制或現制的鋼絲網水泥板等板材隔墻工程的質量驗收;
骨架隔墻工程適用于以輕鋼龍骨、木龍骨等為骨架,以紙面石膏板、人造木板、水泥纖維板等為墻面板的隔墻工程的質量驗收。
?
13、飾面板、飾面磚工程如何劃分檢驗批?
答:(1)相同材料、工藝和施工條件的室內飾面板(磚)工程每50間(大面積房間和走廊按施工面積30㎡為一間)應劃分為一個檢驗批,不足50間也應劃分為一個檢驗批;
(2)相同材料、工藝和施工條件的室外飾面板(磚)工程每500~1000㎡應劃分為一個檢驗批,不足500㎡也應劃分為一個檢驗批.
?
14、飾面板、飾面磚工程最小抽樣數量如何確定?
答:(1)室內每個檢驗批應至少抽查10%并不得少于3間,不足3間時應全數檢查;
(2)室外每個檢驗批每100㎡應至少抽查一處每處不得小于10㎡。
?
15、幕墻工程如何劃分檢驗批?
答:(1)相同設計、材料、工藝和施工條件的幕墻工程每500~1000㎡應劃分為一個檢驗批,不足500㎡也應劃分為一個檢驗批;
(2)同一單位工程的不連續的幕墻工程應單獨劃分檢驗批;
(3)對于異型或有特殊要求的幕墻檢驗批的劃分應根據幕墻的結構、工藝特點及幕墻工程規模,由監理單位(或建設單位)和施工單位協商確定。
?
16、幕墻工程最小抽樣數量如何確定?
答:(1)每個檢驗批每100㎡應至少抽查一處,每處不得小于10㎡;
(2)對于異型或有特殊要求的幕墻工程應根據幕墻的結構和工藝特點,由監理單位(或建設單位)和施工單位協商確定。
?
17、涂飾工程如何劃分檢驗批?
答:(1)室外涂飾工程每一棟樓的同類涂料涂飾的墻面每500~1000㎡應劃分為一個檢驗批不足500㎡也應劃分為一個檢驗批;
(2)室內涂飾工程同類涂料涂飾的墻面每50間(大面積房間和走廊按涂飾面積30㎡為一間)應劃分為一個檢驗批,不足50間也應劃分為一個檢驗批.
?
18、涂飾工程最小抽樣數量如何確定?
答:(1)室外涂飾工程每100㎡應至少檢查一處,每處不得小于10㎡;
(2)室內涂飾工程每個檢驗批應至少抽查10%并不得少于3間,不足3間時應全數檢查。
?
19、刮膩子用哪個檢驗批?
答:膩子屬于涂飾的基層,涂飾工程的檢驗批中已經包含此驗收項目,不用再單獨報驗檢驗批,報施工記錄或隱蔽工程驗收記錄及可。
?
20、水性涂料、溶劑型涂料如何區分?
答:水性涂料涂飾工程適用于乳液型涂料、無機涂料、水溶性涂料等水性涂料涂飾工程的質量驗收;溶劑型涂飾涂料工程適用于丙烯酸酯涂料、聚氨酯丙烯酸涂料、有機硅丙烯酸涂料等溶劑型涂料涂飾工程的質量驗收。(溶劑是水的涂料一般都是水性涂飾涂料工程,溶劑是汽油的涂料一般都是溶劑型涂飾涂料工程)。
?
21、哪些屬于美術涂飾?
答:套色涂飾、滾花涂飾、仿花紋涂飾等室內外美術涂飾均屬于美術涂飾。
?
22、裱糊與軟包工程如何劃分檢驗批?
答:同一品種的裱糊或軟包工程每50間(大面積房間和走廊按施工面積30㎡為一間)應劃分為一個檢驗批不足50間也應劃分為一個檢驗批。
?
23、裱糊與軟包工程最小抽樣數量如何確定?
答:(1)裱糊工程每個檢驗批應至少抽查10%并不得少于3間,不足3間時應全數檢查;
(2)軟包工程每個檢驗批應至少抽20%并不得少于6間,不足6間時應全數檢查。
?
24、裝飾裝修中,哪些工程屬于細部構造?
答:(1)櫥柜制作與安裝;
(2)窗簾盒、窗臺板、散熱器罩制作與安裝
(3)門窗套制作與安裝
(4)護欄和扶手制作與安裝
(5)花飾制作與安裝
?
25、細部構造工程如何劃分檢驗批?
答:(1)同類制品每50間(處)應劃分為一個檢驗批,不足50間(處)也應劃分為一個檢驗批;
(2)每部樓梯應劃分為一個檢驗批.
?
26、細部構造最小抽樣數量如何確定?
答:(1)櫥柜制作與安裝工程,窗簾盒、窗臺板、散熱器罩制作與安裝工程,門窗套制作與安裝工程工程,每個檢驗批應至少抽查3間(處),不足3間(處)時應全數檢查;
(2)護欄和扶手制作與安裝工程,每個檢驗批的護欄和扶手應全部檢查。
(3)花式制作與安裝工程,室外每個檢驗批應全部檢查;室內每個檢驗批應至少抽查3間(處),不足3間(處)時應全數檢查。
27、百葉窗、空調格柵適用于哪個檢驗批?
答:03120401_護欄和扶手制作與安裝檢驗批質量驗收記錄。
?
28、裝飾裝修工程,檢驗批合格判定應符合哪些規定?
答:(1)抽查樣本均應符合本規范主控項目的規定;
(2)抽查樣本的80%以上應符合本規范一般項目的規定,其余樣本不得有影響使用功能或明顯影響裝飾效果的缺陷其中有允許偏差的檢驗項目其最大偏差不得超過本規范規定允許偏差的1.5倍。
?
29、幕墻工程驗收時應提供哪些資料?
答:(1)幕墻工程的施工圖、結構計算書、設計說明及其他設計文件;
(2)建筑設計單位對幕墻工程設計的確認文件;
(3)幕墻工程所用各種材料、五金配件、構件及組件的產品合格證書、性能檢測報告、進場驗收記錄和復驗報告;
(4)幕墻工程所用硅酮結構膠的認定證書和抽查合格證明、進口硅酮結構膠的商檢證、國家指定檢測機構出具的硅酮結構膠相容性和剝離粘結性試驗報告、石材用密封膠的耐污染性試驗報告;
(5)后置埋件的現場拉拔強度檢測報告;
(6)幕墻的抗風壓性能空氣滲透性能雨水滲漏性能及平面變形性能檢測報告;
(7)打膠養護環境的溫度濕度記錄雙組份硅酮結構膠的混勻性試驗記錄及拉斷試驗記錄;
(8)防雷裝置測試記錄;
(9)隱蔽工程驗收記錄;
(10)幕墻構件和組件的加工制作記錄幕墻安裝施工記錄。
?
30、幕墻、外窗淋水試驗的要求有哪些?
答:(1)調節淋水水壓。熱帶風暴和臺風地區水壓應為160kPa,非熱帶風暴和臺風地區水壓應為110kPa。
(2)在門窗的室外側選定檢測部位,在距門窗表面0.5~0.7m處,從下向上沿與門窗表面垂直的方向?zhǔn)待測接縫進行噴水。噴淋時間應持續5min。
(3)淋水的同時在窗室內側觀察有無滲漏水現象。當連續5min內未發現滲漏水時,可進入下一個待測部位。
(4)依次對選定的部位進行噴淋。對有滲漏水出現的部位,應記錄其位置。