無壓管道的球墨管采用承插式連接,閉水試驗怎么計算,資料怎么做?

云中飛鶴
回帖時間:2017-10-16 08:46:49 1樓

一、管道閉水試驗做法  我們一般的方法是注水浸泡:閉水試驗
的水位,應為試驗段上游管內頂以上2米,將水灌至接近上游井口
高度。注水過程應檢查管堵、管道、井身,無漏水和嚴重滲水,
在侵泡管和井1~2天進行閉水試驗;閉水試驗:將水灌至規定的
水位,開始記錄,對滲水量的測定時間,不少于30分鐘,根據井
內水面的下降值計算滲水量,滲水量不超過規定的允許滲水量即
為合格?! 《?、試驗滲水量計算  滲水量試驗時間30分鐘時
,每km管道每晝夜滲水量為Q=(48q)*(1000/L),式中Q---每
km管道每d的滲水量,q---閉水管道30分鐘的滲水量,L---閉水管
段長度,當Q≤允許滲水量時,試驗即為合格。在水源缺乏的地區
,且管道內徑大于700mm時,可按井段數量抽檢1/3,排放腐蝕性
強和污染嚴重的污水管道,不得滲漏。    管道閉水試驗是
根據中華人民共和國國家標準《建筑給水排水及采暖工程施工質
量驗收規范》(GB50242-----2002)給排水、污水管道完成后要做
如下試驗:各種承壓管道系統和設備應做水壓試驗,非承壓管道
系統和設備應做灌水試驗。室內給水管道的水壓試驗必須符合設
計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均
為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。  三、管道閉水試驗
要求  國家規定的是金屬及復合管給水管道系統在試驗壓力下

觀測10min,壓力降不應大于0.02MPa,然后降到工作壓力進行檢
查,應不滲不漏;塑料管給水系統應在試驗壓力下穩壓1h,壓力
降不得超過0.05MPa,然后在工作壓力的1.15倍狀態下穩壓2h,壓
力降不得超過0.03MPa,同時檢查各連接處不得滲漏?! 」艿篱]
水實驗條件:  對于污水管道,按照市政施工規程要求,必須
再回填前做閉水試驗。閉水試驗前,施工現場應具備以下條件:
  1、管道及檢查井的外觀質量及“量測”檢驗均已合格;  
2、管道兩端的管堵(磚砌筑)應封堵嚴密、牢固,下有管堵設置
放水管和截門,管堵經核算可以承受壓力;  3、現場的水源滿
足閉水需要,不影響其它用水;  4、選好排放水的位置,不得
影響周圍環境?! ?/pre>


                                    
思緒飄了好遠
回帖時間:2017-10-14 16:14:45 2樓

1、允許滲水量(m3/24h.km)=0.0046×Di(如400mm)=1.842、(恒壓時間半小時)恒壓補水量W(L)(1.84×1000)/(24×2×1000)×(閉水井段長度)/井個數
3、(恒壓時間半小時)實測滲水量q(L/min.m)=(半小時)恒壓補水量W(L)/(30×井段長)
4、折合平均實測滲水量,必須小于允許滲水量。
5、允許滲水量(半小時檢查井現場量測深度分米):0.0046×Di(如400mm)/24/2*閉水井段長度(米)/井面積(分米)/井數量

其他類似問題

無壓管道的球墨管采用承插式連接,閉水試驗怎么計算,資料怎么做?...閱讀全文

wenrane 2017-10-14 2797 2

球墨管的閉水試驗不是不和化學建材的閉水試驗一致?...閱讀全文

wenrane 2017-10-14 2897 1

小區雨污水閉水試驗中試驗段上游設計水頭是怎么得來的?...閱讀全文

豆豆98 2023-05-15 280 1

閉水試驗中的設計上游水頭和設計允許滲水量怎么確定?...閱讀全文

豆豆98 2022-09-18 555 1

找不到閉水試驗的表格式...閱讀全文

心靈 2011-05-11 1699 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉