一、管道閉水試驗做法 我們一般的方法是注水浸泡:閉水試驗
的水位,應為試驗段上游管內頂以上2米,將水灌至接近上游井口
高度。注水過程應檢查管堵、管道、井身,無漏水和嚴重滲水,
在侵泡管和井1~2天進行閉水試驗;閉水試驗:將水灌至規定的
水位,開始記錄,對滲水量的測定時間,不少于30分鐘,根據井
內水面的下降值計算滲水量,滲水量不超過規定的允許滲水量即
為合格?! 《⒃囼灊B水量計算 滲水量試驗時間30分鐘時
,每km管道每晝夜滲水量為Q=(48q)*(1000/L),式中Q---每
km管道每d的滲水量,q---閉水管道30分鐘的滲水量,L---閉水管
段長度,當Q≤允許滲水量時,試驗即為合格。在水源缺乏的地區
,且管道內徑大于700mm時,可按井段數量抽檢1/3,排放腐蝕性
強和污染嚴重的污水管道,不得滲漏?! 」艿篱]水試驗是
根據中華人民共和國國家標準《建筑給水排水及采暖工程施工質
量驗收規范》(GB50242-----2002)給排水、污水管道完成后要做
如下試驗:各種承壓管道系統和設備應做水壓試驗,非承壓管道
系統和設備應做灌水試驗。室內給水管道的水壓試驗必須符合設
計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均
為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa?! ∪⒐艿篱]水試驗
要求 國家規定的是金屬及復合管給水管道系統在試驗壓力下
觀測10min,壓力降不應大于0.02MPa,然后降到工作壓力進行檢
查,應不滲不漏;塑料管給水系統應在試驗壓力下穩壓1h,壓力
降不得超過0.05MPa,然后在工作壓力的1.15倍狀態下穩壓2h,壓
力降不得超過0.03MPa,同時檢查各連接處不得滲漏。 管道閉
水實驗條件: 對于污水管道,按照市政施工規程要求,必須
再回填前做閉水試驗。閉水試驗前,施工現場應具備以下條件:
1、管道及檢查井的外觀質量及“量測”檢驗均已合格;
2、管道兩端的管堵(磚砌筑)應封堵嚴密、牢固,下有管堵設置
放水管和截門,管堵經核算可以承受壓力; 3、現場的水源滿
足閉水需要,不影響其它用水; 4、選好排放水的位置,不得
影響周圍環境?! ?/pre>