在路上
發帖時間:2017-09-27 09:40:22 樓主


B.1 建筑結構與裝飾裝修工程隱檢
1.地基驗槽:建筑物應進行施工驗槽,檢查內容包括基坑位置、平面尺寸、持力層核查、基底絕對高程和相對標高、基坑土質及地下水位等,有樁支護或樁基的工程還應進行樁的檢查。地基驗槽檢查記錄應由建設、勘察、設計、監理、施工單位共同驗收簽認。地基需處理時,應由勘察、設計單位提出處理意見。
2.土方工程:基槽、房心回填前檢查基底清理、基底標高、基底處理情況等。
3.支護工程:對錨桿進行編號,檢查錨桿、土釘的品種、規格、數量、位置、插入長度、鉆孔直徑、深度和角度等。檢查地下連續墻的成槽寬度、深度、垂直度、鋼筋籠規格、位置、槽底清理、沉渣厚度以及邊坡放坡情況等。其他支護亦按此做隱檢。
4.鋼筋混凝土灌注樁工程:檢查鋼筋籠規格、尺寸、沉渣厚度、清孔情況,嵌巖樁的巖性報告等。
5.地下防水工程:檢查混凝土變形縫、施工縫、后澆帶、穿墻套管、預埋件等設置的位置、形式和構造。人防出口止水做法。防水層基層、防水材料規格、厚度、鋪設方式、陰陽角處理、搭接密封處理等。
6 .鋼筋工程:檢查綁扎的鋼筋品種、規格、數量、位置、錨固和接頭位置、搭接長度、保護層厚度和除銹、除污情況;鋼筋代用及變更;拉結筋處理、洞口過梁、附加筋情況等。應注明圖紙編號、驗收意見,必要時應附圖說明。
檢查鋼筋連接型式、連接種類、接頭位置、數量及焊條、焊劑、焊縫長度、厚度及表面清渣和連接質量等。
抗震結構的抗震鋼筋安裝情況。
7.預應力工程:檢查預留孔道的規格、數量、位置、形狀、端部預埋墊板;預應力筋下料長度、切斷方法、豎向位置偏差、固定、護套的完整性;錨具、夾具連接點組裝等。
8.外墻(內)外保溫,隔音處理構造節點做法。
9.樓地面工程:檢查各基層(墊層、找平層、隔離層、防水層、填充層、地龍骨)材料品種、規格、鋪設厚度、方式、坡度、標高、表面情況、密封處理、粘結情況等。
10.抹灰工程:應檢查界面劑情況。抹灰總厚度大于或等于35mm時的加強措施工,不同材料基體交接處的加強措施。
11.門窗工程:檢查預埋件和錨固件、螺栓等的規格數量、位置、間距、埋設方式、與框的連接方式、防腐處理、縫隙的嵌填、密封材料的粘結等。
12.吊頂工程:檢查吊頂龍骨及吊件材質、規格、間距、連接方式、固定方法、表面防火、防腐處理等。外觀情況、接縫和邊縫情況、填充和吸聲材料的品種、規格、鋪設、固定情況等。
13.輕質隔墻工程:檢查預埋件、連接件、拉結筋的規格位置、數量、連接方式、與周邊墻體及頂棚的連接、龍骨連接、間距、防火、防腐處理、填充材料設置等。
14.飾面板(磚)工程:檢查預埋件、后置埋件、連接件規格、數量、位置、連接方式、防腐處理等。有防水構造的部位應檢查找平層、防水層的構造做法,同地面工程檢查。
15.屋面工程:檢查基層、找平層、保溫層、防水層、隔離層材料的品種、規格、厚度、鋪貼方式、搭接寬度、接縫處理、粘結情況;附加層、天溝、檐溝、泛水和變形縫、屋面突出部分細部做法、隔離層設置、密封處理部位、剛性屋面的分隔縫和嵌縫情況等。
16 .幕墻工程隱檢
檢查預埋件、后置埋件和連接件的規格、數量、位置、連接方式、防腐處理等。
檢查構件之間以及構件與主體結構的連接節點的安裝及防腐處理;
幕墻四周、幕墻與主體結構之間間隙節點的處理、封口的安裝;幕墻伸縮縫、沉降縫、防震縫及墻面轉角節點的安裝;幕墻防雷接地節點的安裝等。
幕墻的防火層構造的設置與處理。
17 鋼結構工程隱檢
檢查預埋件、后置埋件和連接件的規格、數量、連接方式、防腐處理等。檢查地腳螺栓規格、位置、埋設方法、緊固等。
鋼結構的焊接、保溫的措施
B.2 建筑給水、排水及采暖工程隱檢
隱檢驗收應按系統、工序進行。
1.直埋于地下或結構中,暗敷設于溝槽內、管井、不進入頂內的給水、排水、雨水、采暖、消防管道和相關設備,以及有防水要求的套管:檢查管材、管件、閥門、設備的材質與型號、安裝位置、標高、坡度;防水套管的定位及尺寸;管道連接做法及質量;附件使用,支架固定,以及是否已按照設計要求及施工規范規定完成強度嚴密性、沖洗等試驗。
2.有保溫隔熱、防腐要求的給水、排水、采暖、消防、噴淋管道和相關設備:檢查絕熱方式、絕熱材料的材質與規格、絕熱管道與支吊架之間的防結露措施、防腐處理材料及做法等。
3.埋地的采暖、熱水管道,在保溫層、保護層完成后,所在部位進行回填之前,應進行隱檢:檢查安裝位置、標高、坡度;支架做法;保溫層、保護層設置等。
B.3 建筑電氣工程隱檢
1.埋于結構內的各種電線導管:檢查導管的品種、規格、位置、彎扁度、彎曲半徑、連接、跨接地線、防腐、管盒固定、管口處理、敷設情況、保護層、需焊接部位的焊接質量等。
2.利用結構鋼筋做法的避雷引下線:檢查軸線位置、鋼筋數量、規格、搭接長度、焊接質量、與接地極、避雷網,均壓環等連接點的焊接情況等。
3.等電位及均壓環暗埋:檢查使用材料的品種、規格、安裝位置、連接方法、連接質量、保護層厚度、防腐處理等。
4.接地極裝置埋設:檢查接地極的位置、間距、數量、材質、埋深、接地極的連接方法、連接質量、防腐處理等。
5.外金屬門窗、幕墻與避雷引下線的連接:檢查連接材料的品種、規格、連接位置和數量、連接方法和質量等。
6.不進入吊頂內的電線導管:檢查導管的品種、規格、位置、彎扁度、彎曲半徑、連接、跨接地線、防腐、需焊接部位的焊接質量、管盒固定、管口處理、固定方法、固定間距等。
7.不進入吊頂內的線槽:檢查材料品種、規格、位置、連接、接地、防腐、固定間距及與其他管線的位置關系等。
8.直埋電纜:檢查電纜的品種、規格、埋設方法、埋深、彎曲半徑、標樁埋設、電纜接頭情況等。
9.不進人的電纜溝敷設電纜:檢查電纜的品種、規格、彎曲半徑、固定方法、固定間距、標識情況等。
10.有防火要求時,橋架、電纜溝內部的防火處理。
B.4 通風與空調工程隱檢
1.敷設于豎井內,不進人吊頂內的風道(包括各類附件、部件、設備等):檢查風道的標高、材質、接頭、接口嚴密性,附件、部件安裝位置,支、吊、托架安裝、固定,活動部件是否靈活可靠、方向正確,風道分支、變徑處理是否合理,是否符合要求,是否已按照設計要求及施工規范規定完成風管的漏光、漏風檢測、空調水管道的強度嚴密性、沖洗等試驗。檢查風道、風管穿過變形縫處的補償裝置。
2.有絕熱、防腐要求的風管、空調水管及設備:檢查絕熱形式與做法、絕熱材料的材質和規格、防腐處理材料及做法。絕熱管道與支架之間應墊以絕熱襯墊或經防腐處理的木襯墊,其厚度應與絕熱層厚度相同,表面平整,襯墊接合面的空隙應填實。
B.5 電梯工程隱檢
1.檢查電梯承重梁、起重吊環埋設;電梯鋼絲繩頭灌注;電梯井道內導軌、層門的支架、螺栓埋設、安全接地等。
2.電梯的電氣安裝隱蔽驗收同建筑電氣。
B.6 智能建筑工程隱檢
1.電氣安裝隱蔽驗收同建筑電氣。
2.特殊部位按規范 要求

其他類似問題

B.1 建筑結構與裝飾裝修工程隱檢 1.地基驗槽:建筑物應進行施工驗槽,檢查內容包括基坑位置、平面尺寸、持力層核查、基底絕對高程和相對標高、基坑土質及地下水位等,有樁支護或樁基的工程還應進行樁的檢查。 抗震結構的抗...閱讀全文

在路上 2017-09-27 3097 0

建筑裝飾裝修抹灰工程主要隱檢項目及內容怎么填寫?...閱讀全文

醬汁兒肉 2018-07-17 1793 2

建筑裝飾裝修地面工程主要隱檢項目及內容怎么填寫?...閱讀全文

醬汁兒肉 2018-07-17 1521 1

主體結構部分隱蔽工程驗收隱檢內容填寫實例一、 鋼筋綁扎隱檢內容填寫: 1.鋼筋有質量證明書(編號:××)、復試報告(試驗編號:-××~-××),合格。鋼筋表面清潔,無銹蝕、無污染。 2.鋼筋規格、數量、間距等: (1) 頂板挑檐:下鐵雙層雙向均為 HRB335 12@200、HPB300 10@150;蓋鐵 HRB335 14@200、HRB335 12@100、HPB300 10@150,分布筋 HPB300 6@200、 HPB300 8@200,起步筋位置距梁(墻)邊 50mm。 (2) 梁:KL203 梁,主筋 4 根 HRB335 22mm(支座處 8 根 HRB335 22mm)+7 根 HRB335 20mm,錨固長度為 31d(680、620mm),箍筋 HPB300 8@100/200 (6),箍筋彎鉤 135°,平直長度 10d(120mm),第一道箍筋距梁端 50mm;KL222 梁,主筋 6 根 HRB335 25mm(支座處 9 根 HRB335 25mm、7 根 HRB335 25mm)+7 根 HRB335 25mm,錨固長度為 31d(780mm),箍筋 HPB300 8@100/200(6),腰筋 4 根 HRB335 12mm,第一道箍筋距梁端 50mm;KL213 梁, 主筋 4 根 HRB335 20mm(+2 根 HRB335 12...閱讀全文

思緒飄了好遠 2017-06-07 10984 4

地基基礎部分隱蔽工程驗收隱檢內容填寫實例一、地基與基礎部分: (一) 3:7灰土隱檢內容填寫: 1.根據施工圖紙要求,基槽土層已挖至-6.500m。在攤鋪灰土前,經釬探檢查,地質情況符合勘察報告,無地下水。 2.槽底清理:清除槽內浮土、積水和泥漿,坑(槽)邊坡穩定。 3.基底軸線尺寸。 4.土料、石灰材質、配合比均勻符合設計要求 5.施工中檢查分層鋪設厚度、分段施工上下層的搭接長度、加水量、夯壓遍數及壓實系數,均符合規范要求。 6.地基承載力檢驗結果達到設計要求。 (二)砂樁地基隱檢內容填寫: 1.材料進廠合格證、質量證明書,砂粒徑0.3~3mm,含泥量符合要求。 2.檢查砂樁的樁數、孔徑、深度,詳見施工記錄××。 3.采用振動沉管施工振動力30~70kN,拔管速度在1~1.5m/min,振搗密實。 4.樁位:樁尖與定位樁的距離≤50mm。 5.樁的標高及垂直度符合規范要求,詳見施工記錄××。 6.地基承載力檢驗合格,報告編號為××。 (三)強夯地基隱檢內容填寫: 1.土質情況與地質勘察報告相符。 2.夯錘底面積為4m2,錘重10t,排汽孔12個,直徑100mm。 3.表層為細粒土,且地下水位高在表層鋪0.5~2m左右碎石,形成硬層。 4.夯點間距10m,夯擊時保證夯錘落錘平穩,夯位正確。 5.每夯點夯數為3~10擊,夯擊遍數2~5遍,兩遍之間間歇時間為1~4周。 6.承載力檢驗合...閱讀全文

思緒飄了好遠 2017-06-07 17670 3

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉