jichuan29
發帖時間:2017-09-04 19:04:59 樓主

土建墻面開裂成因較多,概括起來主要有以下16個方面:
1、模板施工采用廢機油等作為涂膜劑
結構施工,特別是大鋼模體系下使用廢舊機油作為脫模劑,有機油脂類附著時間長,難消除。極易導致鋼模體系下抹灰開裂、空鼓。
T1DWETBThT1RCvBVdK.jpg
T1YWETBvYT1RCvBVdK.jpg
2、混凝土表面未拉毛或拉毛質量差
結構混凝土標號均為C30以上,且混凝土經振搗及脫模劑、致密劑雙層作用下形成混凝土致密層,表層較為光滑,砂漿面難以附著。拉毛或噴毛處理常使用1:1砂漿加建筑膠作為基層處理,建筑膠含量過低及覆蓋率不足極易導致抹灰空鼓、流墜開裂。
T1QsWTBTxT1RCvBVdK.jpg
3、砌筑斷磚上墻
砌筑砂漿伸縮沉降特別斷磚部位沉降量大于其他部位,易形成多皮通縫。砌體斷裂部位吸水率增大,導致該部位砂漿快速失水導致開裂、空鼓。
T1MbETB7WT1RCvBVdK.jpg
4、砌體瞎假縫
瞎假縫部位存在明顯空腔,導致砂漿面快速失水,導致空鼓。大面積瞎假縫極易大致抹灰面龜裂及貫穿裂縫。
T1rxETBvZT1RCvBVdK.jpg
T1XqWTBjDT1RCvBVdK.jpg
5、砌體洞口缺陷
砌體洞口缺陷為以下幾個方面:
1)窗臺板與窗邊墻無搭接處理,
2)窗臺板與窗邊墻咬合長度不足或密實,
3)砌體洞口未設置預制塊導致砌體破損。
T1asWTBsAT1RCvBVdK.jpg
T1vBWTB_xT1RCvBVdK.jpg
6、斜頂磚施工缺陷
斜頂磚缺陷主要為以下幾個方面:
1)斜頂磚規格過大,導致灰縫過大,
2)斜頂磚角度大于60或小于45度,
3)斜頂磚灰縫不密實。
T1MWETBTET1RCvBVdK.jpg
T1BWETBvDT1RCvBVdK.jpg
7、混凝土與砌體交接面掛網處理差
掛網缺陷體現主要體現為以下幾個各方面:
1)砌體與結構交接面未掛網,
2)砌體與結構掛網固定不合理,
3)砌體與結構存在高低差,
4)陰陽角部位采用鍍鋅鋼絲網固定。
T1QqWTBTVT1RCvBVdK.jpg
T1GbETBvxT1RCvBVdK.jpg
8、管線開槽固定差
管線開槽固定差主要體現在以下幾個方面:
1)開槽破壞墻體,
2)開槽深度不足,封堵厚度不足,
3)單線管無固定,
4)多組線管“品”字固定。
T1rWETBKhT1RCvBVdK.jpg
T1KBWTBjJT1RCvBVdK.jpg
9、管線槽不封堵直接粉刷
T1JsWTBbDT1RCvBVdK.jpg
T1b3WTBgWT1RCvBVdK.jpg
10、燒結砌體澆水時間
燒結磚澆水主要體現在以下幾個方面:
1)增加砂漿含水率,燒結磚不澆水,
2)澆水量過少,砌體含水率不飽和,
3)提前澆水時間較短,砌體表面有明水。
11、較大箱體周邊開裂
箱體周邊開裂主要體現在以下幾個方面:
1)箱體上部砌體鋼筋吊磚,砌體下沉導致開裂,
2)箱體洞口未預留,砌體完成后開鑿導致破壞砌體或砂漿無法灌入,
3)箱體預留洞口過大,砌體封堵隨意,
4)箱體背部砌體組砌存在瞎縫假縫。
T1wxETBvCT1RCvBVdK.jpg
12、抹灰單層厚度過厚
抹灰砂漿單層粉刷超過1cm,因砂漿初凝時間較長,粉刷初期極易導致粘結力不足以抵消自重,導致流墜開裂、空鼓。
T1EYETBvJT1RCvBVdK.jpg
13、抹灰砂漿使用砂漿王
抹灰砂漿使用砂漿王,代替石膏(熟石灰),采用1:1:6混合砂漿配比,因砂漿王本身不增加強度,易導致砂漿強度不足導致開裂。
T1dbETBvhT1RCvBVdK.jpg
14、干燥高溫季節抹灰面未養護
T1GWETBvxT1RCvBVdK.jpg
15、抹灰完成面開槽穿管
T1EWETB7WT1RCvBVdK.jpg
16、空鼓修補后二次開裂、空鼓
修補二次空鼓缺陷主要為以下幾個方面:
1、空鼓部位未切割直接打鑿導致周邊空鼓,
2、剔鑿面及切割斷面未清理干凈及灑水濕潤,
3、空鼓面未分兩次修補,
4、修補后初凝前未覆膜養護。
T1gBWTB_ET1RCvBVdK.jpg
T1JqWTBbAT1RCvBVdK.jpg
總結一下:土建墻面開裂成因包括以下
1、鋼模施工采用廢機油等作為涂膜劑
2、混凝土表面未拉毛或拉毛質量差
3、砌筑斷磚上墻
4、砌體瞎縫
5、砌體洞口缺陷
6、斜頂磚施工缺陷
7、混凝土與砌體交接面掛網處理差
8、管線開槽固定差質量差
9、管線槽不封堵直接粉刷
10、燒結砌體澆水時間不合理
11、較大箱體箱周邊開裂
12、抹灰單層厚度過厚
13、抹灰砂漿使用砂漿王
14、干燥高溫季節抹灰面未養護
15、抹灰完成面開槽穿管
16、空鼓修補后二次開裂、空鼓

周益華
回帖時間:2017-09-05 11:36:50 1樓

謝謝分享!很實用的經驗!
  • jichuan292017-09-17 19:22:03回復

    共同學習 共同學習

其他類似問題

土建墻面開裂成因較多,概括起來主要有以下16個方面:1、模板施工采用廢機油等作為涂膜劑結構施工,特別是大鋼模體系下使用廢舊機油作為脫模劑,有機油脂類附著時間長,難消除。極易導致鋼模體系下抹灰開裂、空鼓。2、混凝土表面未拉毛或拉毛質量差結構混凝土標號均為C30以上,且混凝土經振搗及脫模劑、致密劑雙層作用下形成混凝土致密層,表層較為光滑,砂漿面難以附著。拉毛或噴毛處理常使用1:1砂漿加建筑膠作為基層處理,建筑膠含量過低及覆蓋率不足極易導致抹灰空鼓、流墜開裂。3、砌筑斷磚上墻砌筑砂漿伸縮沉降特別斷磚部位沉降量大于其他部位,易形成多皮通縫。砌體斷裂部位吸水率增大,導致該部位砂漿快速失水導致開裂、空鼓。4、砌體瞎假縫瞎假縫部位存在明顯空腔,導致砂漿面快速失水,導致空鼓。大面積瞎假縫極易大致抹灰面龜裂及貫穿裂縫。5、砌體洞口缺陷砌體洞口缺陷為以下幾個方面:1)窗臺板與窗邊墻無搭接處理,2)窗臺板與窗邊墻咬合長度不足或密實,3)砌體洞口未設置預制塊導致砌體破損。6、斜頂磚施工缺陷斜頂磚缺陷主要為以下幾個方面:1)斜頂磚規格過大,導致灰縫過大,2)斜頂磚角度大于60或小于45度,3)斜頂磚灰縫不密實。7、混凝土與砌體交接面掛網處理差掛網缺陷體現主要體現為以下幾個各方面:1)砌體與結構交接面未掛網,2)砌體與結構掛網固定不合理,3)砌體與結構存在高低差,4)陰陽角部位采用鍍鋅鋼絲網固定。8、管線開槽...閱讀全文

jichuan29 2017-09-04 2060 1

施工完成后,發現基礎頂面開裂。想請教在這種夏季施工的條件下。是不是由于表面收縮引起的裂縫。但是發現裂縫有的呈網格狀是不是上面鋼筋排布時保護層過小的原因。...閱讀全文

豆豆812 2014-08-28 3482 4

表格已做好保存后,后來怎么打不開什么原因?...閱讀全文

老朱 2018-03-09 1430 2

做好的表格,為什么添加范例失敗,已經添加了兩張,怎么第三張就不行了?...閱讀全文

蜜糖妞妞 2015-05-04 2737 2

1、底板鋼筋綁扎完畢,澆注砼前實施隱蔽檢查,重點內容為:底板上下層鋼筋間距是否達到設計要求,板厚是否均勻,鋼筋排距是否在允許偏差范圍內,梅花拉結筋是否按規范設置;外墻鋼筋保護層厚度、梁內鋼筋間距及保護層厚度是否按規范進行控制;外墻施工縫是否按規范設置止水鋼板;人防門框接地預埋是否是否符合規范要求;鋼筋搭接長度、焊接質量、同截面接頭百分率是否符合規范要求;人防門門檻鋼筋是否照圖設置,標高是否正確,加強筋是否按規范設置;臨戰封堵地梁鋼筋是否照圖設置,標高是否正確,預埋件是否符合圖設型號;集水井、防爆地漏是否照圖設置到位,標高是否正確,管材材質是否符合規范。2、墻體、頂板鋼筋綁扎完畢、澆注砼前實施隱蔽檢查,重點內容為:進場預留預埋的人防設備是否有第三方檢測(驗)機構出具的抽檢合格報告及出廠合格證明;墻、板鋼筋搭接錨固長度、焊接質量、排距、拉結筋設置、同截面接頭百分率是否符合規范要求;墻厚、板厚、鋼筋保護層厚度是否符合設計及規范要求;門框墻是否設計加強梁,其鋼筋搭接、錨固、焊接質量、排距、同截面接頭百分率是否符合規范要求;墻體支模后人防門框的軸線和水平位置、垂直度是否滿足規范要求;人防門框固定是否牢固,臨時支護措施是否到位、有效;臨戰封堵角鋼框是否預留到位,材質是否符合規范要求;人防墻體是否使用帶止水片的拉桿支模,有無PVC穿墻拉桿情況;給排水、通風、電氣預埋套管制作、設置是否符合規范及設...閱讀全文

梁星 2017-09-20 2450 0