豆豆812
發帖時間:2014-08-28 14:32:45 樓主

施工完成后,發現基礎頂面開裂。想請教在這種夏季施工的條件下。是不是由于表面收縮引起的裂縫。但是發現裂縫有的呈網格狀是不是上面鋼筋排布時保護層過小的原因。

“笨 鳥” 先 飛
回帖時間:2014-08-29 22:54:38 1樓

我看,主要有以下幾點,1、混凝土溫度形成收縮裂縫很常見。2、鋼筋保護層不足。3、檢查一下裂縫的深度。我看像是結構縫,因?yàn)樗秦炌p有規則。4、地基使用是否遇到雨天或墊層質量等一切因素。5、塌落度大。
以上幾點只是個人經驗,不作任何解答權。說錯了也勿噴。謝謝,有好資料分享我,QQ834038490
豆豆183
回帖時間:2014-08-29 05:43:20 2樓

養護的不好,現在的氣溫很高,水分丟失快,造成的收縮裂縫,還可考慮到地材的原因。
天涯海角
回帖時間:2014-08-28 16:31:59 3樓

1、前兩張照片來看基礎混凝土振搗、收漿質量較好,所產生的裂縫均為收縮裂縫,不要一味說混凝土構件表面產生裂縫是施工單位養護不到位,其實有很多是商品混凝土自身的原因造成的,混凝土中已經沒有天然的黃砂,坍落度又大等等。
2、第三張照片中的缺陷,主要是混凝土振搗時間不夠,混凝土不密實(或表面層沒有振搗),混凝土向下收縮造成的現象。
3、還有一種可能是混凝土已過了初凝時間后再振搗,也會產生這種現象的。
呼呼
回帖時間:2014-08-28 15:19:15 4樓

看著是保護層厚度不夠造成的。有沒有及時養護。再不就是鋼筋你是不是生銹了或者鋼筋表面被污染了。
實在怕不妥,讓設計來看看。

其他類似問題

施工完成后,發現基礎頂面開裂。想請教在這種夏季施工的條件下。是不是由于表面收縮引起的裂縫。但是發現裂縫有的呈網格狀是不是上面鋼筋排布時保護層過小的原因。 ...閱讀全文

豆豆812 2014-08-28 3455 4

土建墻面開裂成因較多,概括起來主要有以下16個方面:1、模板施工采用廢機油等作為涂膜劑結構施工,特別是大鋼模體系下使用廢舊機油作為脫模劑,有機油脂類附著時間長,難消除。極易導致鋼模體系下抹灰開裂、空鼓。2、混凝土表面未拉毛或拉毛質量差結構混凝土標號均為C30以上,且混凝土經振搗及脫模劑、致密劑雙層作用下形成 ...閱讀全文

jichuan29 2017-09-04 2039 1

我從一臺電腦上導出品茗資料 再導入到另一臺電腦上,顯示導入失敗是怎么回事,希望幫幫忙解決下,謝謝! ...閱讀全文

小工 2011-01-14 4296 1

加密鎖檢測不到是什么原因 ...閱讀全文

豆豆222 2021-12-25 482 0