jichuan29
發帖時間:2017-08-30 19:06:30 樓主

? ? 根據以往混凝土工程施工質量為題總結,我們發現影響混凝土外觀質量的因素主要有下面這些:蜂窩麻面、邊角不順直、爛根、錯臺、色差、強度不足、表面起砂。
? ? 根據我們多年跟蹤發現混凝土表面蜂窩麻面和邊角跑漿、爛根問題,是混凝土施工中最常見的施工質量問題。我們分析形成這種施工質量問題的原因有很多,其中主要原因有施工縫處理不到位、模板根部變形大、施工人員操作不當、模板邊緣吸水變形,為此我們制定如下質量保證措施。
一、加強施工縫處理
1、在混凝土澆筑完成終凝后,立即安排人員對施工縫部位進行鑿毛,確認施工縫清理干凈后方可合模。
T1MxETBKAT1RCvBVdK.jpg
T12WETB7WT1RCvBVdK.jpg
2、在混凝土澆筑前對模板及施工縫進行澆水潤濕,并在混凝土入模前澆筑5-10cm同配比砂漿作為墊層底。
T1rWETBmLT1RCvBVdK.jpg
T1BBWTBXKv1RCvBVdK.jpg
以上兩個步驟可以避免模板及已澆筑完混凝土吸水過多,減小新澆筑混凝土的流動性,防止混凝土短時內板結,保證新老混凝土搭接,避免出現蜂窩、爛根。

二、加強模板根部處理
1、模根部模板與老混凝土接茬結合部封模不嚴,易出現縫隙漏漿為使模板與老混凝土接茬拼接嚴密,在合模完成后,使用水泥砂漿將模板與老混凝土間縫隙抹嚴,防止漏漿,出現爛根。
T1osWTBjCT1RCvBVdK.jpg
T1b3WTBTbT1RCvBVdK.jpg
柱模根部受力大,在混凝土澆筑時最易變形,出現漲模跑漿,造成爛根。
2、在模板加固時底部預埋20mm鋼筋地錨,對模板底部進行加固,在每根柱模的外四周增設模板方形箍套牢,用對拉螺栓緊固,確保底部不漲模。
T1wxETBKZT1RCvBVdK.jpg
T1wYETBKbT1RCvBVdK.jpg

三、提高操作人員素質,加強施工過程監控
1、由于施工人員經驗不足,在操作方法、質量素質、技術手段各方面,我們采用技術交底形式,使每位操作者明白要領,保證正確操作。
T1_3WTBTET1RCvBVdK.jpg
對振搗時間、作用半徑、位置、提棒速度等非常明確,且現場已實行澆筑責任人掛牌制度,監督到位。
2、施工過程中調集年輕技術人員組成質量監督小組,現場監督混凝土澆筑過程。
按照技術交底的要求在混凝土澆筑時,振搗時間直到混凝土表面泛漿不冒泡為準(約20-30s),分部間距40cm,振搗棒要快插慢提,振動時離開拼縫20cm,先振搗邊緣混凝土,后振搗內側混凝土。
T1.xETB7ET1RCvBVdK.jpg
T1EWETBmbT1RCvBVdK.jpg

四、控制模板周轉次數
模板邊緣切割后易吸水,多次使用后形成開裂、扭曲、變形。即使模板加固體系剛度再大也難也保證邊角順直。
T1u3WTBXLv1RCvBVdK.jpg
為此,我們對所選用的清水模板進行了使用試驗。
T1oqWTBsxT1RCvBVdK.jpg
▲新購置的模板切面狀態。
T1YbETBKJT1RCvBVdK.jpg
▲使用過一次的模板切面狀態,邊緣齊整,完全滿足使用功能。
T1wWETBK_T1RCvBVdK.jpg
▲使用過兩次的模板切面狀態,邊緣出現毛刺,掉邊,使用時需仔細拼接嚴密。
T1_sWTBTZT1RCvBVdK.jpg
▲使用過三次的模板切面狀態,邊緣出現開裂、變形,無法再次使用。
因而我們得出結論:為保證混凝土邊角順直,模板周轉次數不得超過3次。

五、成品展示
通過實施上述混凝土施工質量保證措施以后,工程混凝土外觀質量合格率達到95%以上。表面平整光潔、邊角線條順直,無爛根;同時避免二次整修,為下部工序贏得了時間,間接為按工期交工做出了貢獻。
T1DxETBmVT1RCvBVdK.jpg
T18WETBmLT1RCvBVdK.jpg
T1NsWTBXbv1RCvBVdK.jpg

愛瑞瑞
回帖時間:2017-08-31 08:50:42 1樓

總結了基本的知識,其實混凝土表觀質量這個東東,涉及的東西太多,影響因素也是很多,從原材料本身到加工、現場澆注、養護,養護輔助材料等等。
  • jichuan292017-09-02 19:55:13回復

    影響因素確實很多,但是任何問題都有個主次之分,還有一些不可抗力或者不可避免的因素,如果我們做到控制主要的影響因素,那么良品率自然也會提高很多! 影響因素確實很多,但是任何問題都有個主次之分,還有一些不可抗力或者不可避免的因素,如果我們做到控制主要的影響因素,那么良品率自然也會提高很多!

其他類似問題

根據以往混凝土工程施工質量為題總結,我們發現影響混凝土外觀質量的因素主要有下面這些:蜂窩麻面、邊角不順直、爛根、錯臺、色差、強度不足、表面起砂。根據我們多年跟蹤發現混凝土表面蜂窩麻面和邊角跑漿、爛根問題,是混凝土施工中最常見的施工質量問題。我們分析形成這種施工質量問題的原因有很多,其中主要原因有施工縫處理不到位、模板根部變形大、施工人員操作不當、模板邊緣吸水變形,為此我們制定如下質量保證措施。一、加強施工縫處理1、在混凝土澆筑完成終凝后,立即安排人員對施工縫部位進行鑿毛,確認施工縫清理干凈后方可合模。2、在混凝土澆筑前對模板及施工縫進行澆水潤濕,并在混凝土入模前澆筑5-10cm同配比砂漿作為墊層底。以上兩個步驟可以避免模板及已澆筑完混凝土吸水過多,減小新澆筑混凝土的流動性,防止混凝土短時內板結,保證新老混凝土搭接,避免出現蜂窩、爛根。二、加強模板根部處理1、模根部模板與老混凝土接茬結合部封模不嚴,易出現縫隙漏漿為使模板與老混凝土接茬拼接嚴密,在合模完成后,使用水泥砂漿將模板與老混凝土間縫隙抹嚴,防止漏漿,出現爛根。柱模根部受力大,在混凝土澆筑時最易變形,出現漲模跑漿,造成爛根。2、在模板加固時底部預埋20mm鋼筋地錨,對模板底部進行加固,在每根柱模的外四周增設模板方形箍套牢,用對拉螺栓緊固,確保底部不漲模。三、提高操作人員素質,加強施工過程監控1、由于施工人員經驗不足,在操作方法、...閱讀全文

jichuan29 2017-08-30 2237 1

一、施工縫留置位置要求1、墻、柱豎向施工縫,墻體留置在門洞口過梁跨中1/3范圍內,也可留在縱橫墻的交接處,內外墻施工逢留在內墻距外墻100mm處,施工縫處綁兩道鋼板網(墻體豎向施工縫按流水段劃分圖位置留置)。水平施工縫,留置在板、主梁底面上25㎜。2、基礎底板與外墻施工縫留設在底板標高以上320mm處(預留20mm的浮漿層剔鑿量);墻頂水平施工縫留置高出頂板底標高25mm處(20mm浮漿層剔鑿量) 。所有地下室外墻水平施工縫均須在縫中埋設止水鋼板。墻頂水平施工縫留置內外墻交界處施工縫留置基層底板與外墻施工縫留置3、頂板后澆帶施工縫留置在1/3跨中位置,頂板施工縫與板面垂直,不得留斜茬。4、樓梯踏步一邊有剪力墻時,控制在梯段板跨中1/3范圍內。樓梯踏步一邊沒有剪力墻時,留置在樓梯休息平臺板跨中1/3范圍內,平行于樓梯梁留置。5、梁窩施工縫,用苯板卡設膠帶包裹,梁窩要比實際梁邊線每邊小20㎜,作為清理梁窩時的剔鑿量。6、主樓地下室與室外地下車庫施工縫主樓先施工,車庫后挖,在施工縫位置預留插筋,一般項目上把施工縫留置在墻體垂直面上,主體完工后進行室處地下室施工。這樣容易出現墻體垂直施工縫不易澆筑密實,因沉降變形因素影響產生裂縫、滲漏等現象,修補難度較大。我們可以將施工縫位置由墻板結合處改為板板結合處,澆筑前徹底清理施工縫,確保混凝土密實,并在防水施工前進行滲漏檢查,發現滲漏先進行修補。二...閱讀全文

jichuan29 2017-06-20 2208 0

商品混凝土沒有砂石水泥外加劑用量施工記錄里面的怎么填...閱讀全文