jichuan29
發帖時間:2017-06-20 21:30:17 樓主

一、施工縫留置位置要求

1、墻、柱
豎向施工縫,墻體留置在門洞口過梁跨中1/3范圍內,也可留在縱橫墻的交接處,內外墻施工逢留在內墻距外墻100mm處,施工縫處綁兩道鋼板網(墻體豎向施工縫按流水段劃分圖位置留置)。水平施工縫,留置在板、主梁底面上25㎜。

2、基礎底板與外墻施工縫留設在底板標高以上320mm處(預留20mm的浮漿層剔鑿量);墻頂水平施工縫留置高出頂板底標高25mm處(20mm浮漿層剔鑿量) 。所有地下室外墻水平施工縫均須在縫中埋設止水鋼板。
T1dsKTBXhT1RCvBVdK.png
墻頂水平施工縫留置
T1K3CTB4dT1RCvBVdK.png
內外墻交界處施工縫留置
T1OsCTB7ZT1RCvBVdK.jpg
基層底板與外墻施工縫留置

3、頂板后澆帶施工縫留置在1/3跨中位置,頂板施工縫與板面垂直,不得留斜茬。

4、樓梯踏步一邊有剪力墻時,控制在梯段板跨中1/3范圍內。樓梯踏步一邊沒有剪力墻時,留置在樓梯休息平臺板跨中1/3范圍內,平行于樓梯梁留置。

5、梁窩施工縫,用苯板卡設膠帶包裹,梁窩要比實際梁邊線每邊小20㎜,作為清理梁窩時的剔鑿量。
T1vsCTB4CT1RCvBVdK.png

6、主樓地下室與室外地下車庫施工縫
主樓先施工,車庫后挖,在施工縫位置預留插筋,一般項目上把施工縫留置在墻體垂直面上,主體完工后進行室處地下室施工。這樣容易出現墻體垂直施工縫不易澆筑密實,因沉降變形因素影響產生裂縫、滲漏等現象,修補難度較大。我們可以將施工縫位置由墻板結合處改為板板結合處,澆筑前徹底清理施工縫,確?;炷撩軐?shí),并在防水施工前進行滲漏檢查,發現滲漏先進行修補。
T1TsYTBsET1RCvBVdK.jpg

二、施工縫質量保證措施

須待混凝土澆筑澆筑完畢12h后,剔鑿出表面高出板底表面10-20mm左右的浮漿、松散混凝土,用水沖洗干凈。剔鑿前先彈好剔鑿線,用無齒鋸沿線切割,墻、柱切割邊線離結構邊線內移5㎜,頂板下皮標高上返5mm。

1、標準層內墻混凝土澆筑控制墻上口標高、平整度,澆筑高度為板底上20-30mm,彈切割標高線高于板底5mm。支頂板模板完成,對墻頂混凝土進行鑿毛處理。
T18sCTBgZT1RCvBVdK.jpg
T1.qKTBy_T1RCvBVdK.png

2、地下室內墻需要拆模后在混凝土墻頂彈水平線,并切平,并對局部脹模部位進行打磨。施工縫處貼雙面膠,混凝土拆模后對施工縫彈線進行觀感處理。?
T1dqKTBXhT1RCvBVdK.jpg
墻體上口不平進行切割處理
T1BqCTB7LT1RCvBVdK.jpg
內墻施工縫接茬效果

3、外墻上口接縫
(1)樓板混凝土施工前安裝吊綁模并高出樓面30mm左右 ,澆注混凝土時外墻一周高出樓面30mm與模板平齊,墻內側同樓面平,形成斜坡面。

(2)混凝土澆筑后吊綁模下移并重新加固,根據平整度情況在混凝土墻上口彈線。采用角磨機按彈線標高將墻外口割平,施工縫處貼雙面膠合上外墻模板,拆模后彈線清理 。?
T1_BCTB4hT1RCvBVdK.jpg
吊幫模高出樓面30mm左右支模
T1OqCTB7CT1RCvBVdK.jpg
吊幫模下移彈線機械切割
T1bBCTB4YT1RCvBVdK.jpg

其他類似問題

一、施工縫留置位置要求1、墻、柱豎向施工縫,墻體留置在門洞口過梁跨中1/3范圍內,也可留在縱橫墻的交接處,內外墻施工逢留在內墻距外墻100mm處,施工縫處綁兩道鋼板網(墻體豎向施工縫按流水段劃分圖位置留置)。水平施工縫,留置在板、主梁底面上25㎜。2、基礎底板與外墻施工縫留設在底板標高以上320mm處(預留20mm的浮漿層剔鑿量);墻頂水平施工縫留置高出頂板底標高25mm處(20mm浮漿層剔鑿量) 。所有地下室外墻水平施工縫均須在縫中埋設止水鋼板。墻頂水平施工縫留置內外墻交界處施工縫留置基層底板與外墻施工縫留置3、頂板后澆帶施工縫留置在1/3跨中位置,頂板施工縫與板面垂直,不得留斜茬。4、樓梯踏步一邊有剪力墻時,控制在梯段板跨中1/3范圍內。樓梯踏步一邊沒有剪力墻時,留置在樓梯休息平臺板跨中1/3范圍內,平行于樓梯梁留置。5、梁窩施工縫,用苯板卡設膠帶包裹,梁窩要比實際梁邊線每邊小20㎜,作為清理梁窩時的剔鑿量。6、主樓地下室與室外地下車庫施工縫主樓先施工,車庫后挖,在施工縫位置預留插筋,一般項目上把施工縫留置在墻體垂直面上,主體完工后進行室處地下室施工。這樣容易出現墻體垂直施工縫不易澆筑密實,因沉降變形因素影響產生裂縫、滲漏等現象,修補難度較大。我們可以將施工縫位置由墻板結合處改為板板結合處,澆筑前徹底清理施工縫,確?;炷撩軐?shí),并在防水施工前進行滲漏檢查,發現滲漏先進行修補。二...閱讀全文

jichuan29 2017-06-20 2214 0

根據以往混凝土工程施工質量為題總結,我們發現影響混凝土外觀質量的因素主要有下面這些:蜂窩麻面、邊角不順直、爛根、錯臺、色差、強度不足、表面起砂。根據我們多年跟蹤發現混凝土表面蜂窩麻面和邊角跑漿、爛根問題,是混凝土施工中最常見的施工質量問題。我們分析形成這種施工質量問題的原因有很多,其中主要原因有施工縫處理不到位、模板根部變形大、施工人員操作不當、模板邊緣吸水變形,為此我們制定如下質量保證措施。一、加強施工縫處理1、在混凝土澆筑完成終凝后,立即安排人員對施工縫部位進行鑿毛,確認施工縫清理干凈后方可合模。2、在混凝土澆筑前對模板及施工縫進行澆水潤濕,并在混凝土入模前澆筑5-10cm同配比砂漿作為墊層底。以上兩個步驟可以避免模板及已澆筑完混凝土吸水過多,減小新澆筑混凝土的流動性,防止混凝土短時內板結,保證新老混凝土搭接,避免出現蜂窩、爛根。二、加強模板根部處理1、模根部模板與老混凝土接茬結合部封模不嚴,易出現縫隙漏漿為使模板與老混凝土接茬拼接嚴密,在合模完成后,使用水泥砂漿將模板與老混凝土間縫隙抹嚴,防止漏漿,出現爛根。柱模根部受力大,在混凝土澆筑時最易變形,出現漲模跑漿,造成爛根。2、在模板加固時底部預埋20mm鋼筋地錨,對模板底部進行加固,在每根柱模的外四周增設模板方形箍套牢,用對拉螺栓緊固,確保底部不漲模。三、提高操作人員素質,加強施工過程監控1、由于施工人員經驗不足,在操作方法、...閱讀全文

jichuan29 2017-08-30 2241 1

質量保證體系申報表樣式...閱讀全文

心蕊 2013-05-23 1618 0

請問醫院項目竣工后需要提供的使用說明書和質量保證書有大神有模板嗎? 和住宅工程一樣嗎?...閱讀全文

會發光 2019-04-11 952 1

森林 2016-07-12 1725 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉