一、施工縫留置位置要求
1、墻、柱
豎向施工縫,墻體留置在門洞口過梁跨中1/3范圍內,也可留在縱橫墻的交接處,內外墻施工逢留在內墻距外墻100mm處,施工縫處綁兩道鋼板網(墻體豎向施工縫按流水段劃分圖位置留置)。水平施工縫,留置在板、主梁底面上25㎜。
2、基礎底板與外墻施工縫留設在底板標高以上320mm處(預留20mm的浮漿層剔鑿量);墻頂水平施工縫留置高出頂板底標高25mm處(20mm浮漿層剔鑿量) 。所有地下室外墻水平施工縫均須在縫中埋設止水鋼板。
墻頂水平施工縫留置
內外墻交界處施工縫留置
基層底板與外墻施工縫留置
3、頂板后澆帶施工縫留置在1/3跨中位置,頂板施工縫與板面垂直,不得留斜茬。
4、樓梯踏步一邊有剪力墻時,控制在梯段板跨中1/3范圍內。樓梯踏步一邊沒有剪力墻時,留置在樓梯休息平臺板跨中1/3范圍內,平行于樓梯梁留置。
5、梁窩施工縫,用苯板卡設膠帶包裹,梁窩要比實際梁邊線每邊小20㎜,作為清理梁窩時的剔鑿量。
6、主樓地下室與室外地下車庫施工縫
主樓先施工,車庫后挖,在施工縫位置預留插筋,一般項目上把施工縫留置在墻體垂直面上,主體完工后進行室處地下室施工。這樣容易出現墻體垂直施工縫不易澆筑密實,因沉降變形因素影響產生裂縫、滲漏等現象,修補難度較大。我們可以將施工縫位置由墻板結合處改為板板結合處,澆筑前徹底清理施工縫,確?;炷撩軐?shí),并在防水施工前進行滲漏檢查,發現滲漏先進行修補。
二、施工縫質量保證措施
須待混凝土澆筑澆筑完畢12h后,剔鑿出表面高出板底表面10-20mm左右的浮漿、松散混凝土,用水沖洗干凈。剔鑿前先彈好剔鑿線,用無齒鋸沿線切割,墻、柱切割邊線離結構邊線內移5㎜,頂板下皮標高上返5mm。
1、標準層內墻混凝土澆筑控制墻上口標高、平整度,澆筑高度為板底上20-30mm,彈切割標高線高于板底5mm。支頂板模板完成,對墻頂混凝土進行鑿毛處理。
2、地下室內墻需要拆模后在混凝土墻頂彈水平線,并切平,并對局部脹模部位進行打磨。施工縫處貼雙面膠,混凝土拆模后對施工縫彈線進行觀感處理。?
墻體上口不平進行切割處理
內墻施工縫接茬效果
3、外墻上口接縫
(1)樓板混凝土施工前安裝吊綁模并高出樓面30mm左右 ,澆注混凝土時外墻一周高出樓面30mm與模板平齊,墻內側同樓面平,形成斜坡面。
(2)混凝土澆筑后吊綁模下移并重新加固,根據平整度情況在混凝土墻上口彈線。采用角磨機按彈線標高將墻外口割平,施工縫處貼雙面膠合上外墻模板,拆模后彈線清理 。?
吊幫模高出樓面30mm左右支模
吊幫模下移彈線機械切割